Для независимой варки и духовки не мешало бы указать мощность. У меня духовка 3кВт, варка - 7.5кВт.
На духовку отдельная линия 3x2.5 медь под автоматом 16А и общим кухонным УЗО (30мА). Подключение через обычную розетку.
На варку отдельная линия 3x6 медь под защитой диф.автомата 32А 30мА. Подключение кабеля напрямую под винтовые зажимы варки.

По зависимым не скажу - не встречал.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VaLLeon написал :
расключение встраиваемых варочной поверхности и духового шкафа

Здесь много чего можно найти - читайте.

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 612

Здравствуйте.Кто знает как подключали электрики и кто сам делал новой проводкой
зависимую и независимую встраиваемую стеклокерамическую плиту,поделитесь
опытом чтобы не наступать на те же грабли что и вы возможно в своё время.
Интересует конкретная практика,в теории я разберусь сам.Будьте добры спасибо.