Саморезом пробит (вероятно) кабель на розетку. Сработало УЗО. Автоматы не сработали. Принудительно включить УЗО не получалось. Вывернут саморез из кабеля. УЗО включилось. Но розетка и две других на этой группе (не шлейфом) не работают.
Консультирую дистанционно, сам посмотреть на месте не могу. На месте аварии не электрик, но человек с техническим образованием.
Розетки важны, посадить потребители на удлинители почти не возможно.
В чем может быть причина не пойму.
Bladiclab написал :
А как? Что пропало фаза или ноль?
Пропала фаза. Это только теперь стало понятно. Человек сидел без розеток. Он не догадался проверить предохранитель на этаже, который тоже выбило.
Теперь все заработало. Нужно было проверить автомат на этаже, вот и все. Тему нужно закрывать.
Bladiclab написал :
А как?
Огромное вам спасибо за внимание.
А мне это стоило 20 минут нервов. Ведь электрику там монтировал я этой весной.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.