#2157007

Саморезом пробит (вероятно) кабель на розетку. Сработало УЗО. Автоматы не сработали. Принудительно включить УЗО не получалось. Вывернут саморез из кабеля. УЗО включилось. Но розетка и две других на этой группе (не шлейфом) не работают.
Консультирую дистанционно, сам посмотреть на месте не могу. На месте аварии не электрик, но человек с техническим образованием.
Розетки важны, посадить потребители на удлинители почти не возможно.
В чем может быть причина не пойму.

игорь3 написал :
Вывернут саморез из кабебеля.

Вскрывать, а там будет видно.

Bladiclab написал :
Вскрывать, а там будет видно.

Теоретически можно представить что в стене призошло. Саморез закоротил нейтраль на стену или на заземление. Что могло произойти еще?

Возможно, и не один саморез сидит.

Bladiclab написал :
Возможно, и не один саморез сидит.

Тогда бы выбивало УЗО или автомат или должно быть три обрыва в разных местах, которые образовались уже после аварии? Что маловероятно.

игорь3 написал :
Но розетка и две других на этой группе (не шлейфом) не работают.

А как? Что пропало фаза или ноль?

Bladiclab написал :
А как? Что пропало фаза или ноль?

Пропала фаза. Это только теперь стало понятно. Человек сидел без розеток. Он не догадался проверить предохранитель на этаже, который тоже выбило.
Теперь все заработало. Нужно было проверить автомат на этаже, вот и все. Тему нужно закрывать.

Bladiclab написал :
А как?

Огромное вам спасибо за внимание.
А мне это стоило 20 минут нервов. Ведь электрику там монтировал я этой весной.