Каким образом в квартире без заземления можно сделать заземление?

ditiscus написал :
Каким образом в квартире без заземления можно сделать заземление?

Цветы есть?
А если по делу, то нельзя в отдельно взятой квартире сделать хорошо.(DMC)

Регистрация: 17.11.2005 Ярославль Сообщений: 433

А как можно?

Какое (для чего) заземление интересует?

ditiscus написал :
А как можно?

А нужен Вам этот геморой?
Этот вопрос на форуме подробно и доходчиво освещал DMC пройдитесь
поиском. Дом чай не из одной вашей квартиры состоит.

Регистрация: 17.11.2005 Ярославль Сообщений: 433

Зазеление для розеток, комп например заземлить.

ditiscus написал :
Зазеление для розеток, комп например заземлить.

Если стояк электроснабжения пятипроводный (три фазы, рабочий ноль, защитный ноль), то растянуть с корпуса этажного щита. Правда, это не заземление, а зануление. Прочие варианты так или иначе опасны и требуют дополнительных мер защиты.

ditiscus написал :
Зазеление для розеток, комп например заземлить.

стояк из скольки проводов?
электроплита в квартире есть?

Регистрация: 17.11.2005 Ярославль Сообщений: 433

filvik написал :
стояк из скольки проводов?
электроплита в квартире есть?

Посмотрел щиток на лестнечной площадке - клубки проводов и все так перекручено, что куда идет - хрен поймеш. Электроплиты нет и не будет.

ditiscus написал :
Посмотрел щиток на лестнечной площадке - клубки проводов и все так перекручено, что куда идет - хрен поймеш. Электроплиты нет и не будет.

Тогда мах. что посоветуют это поставить УЗО, и не соединять комп и батарею
руками.
И жить, как жил.

Регистрация: 17.11.2005 Ярославль Сообщений: 433

А чем плохо заземление посредством батареи?

ditiscus

В некоторых случаях уголовно наказуемо.

Регистрация: 17.11.2005 Ярославль Сообщений: 433

ВТБ! написал :
ditiscus

В некоторых случаях уголовно наказуемо.

Тоесть?

ditiscus

А Вы что, надеетесь уклониться от ответственности перед вдовой и сиротками, если сосед снизу или сверху прямо на батарее коньки отбросит?

Регистрация: 17.11.2005 Ярославль Сообщений: 433

А в каких случаях не наказуемо?

ditiscus

Если трупов/инвалидов/обозлённых среди соседей/электриков/сантехников не будет, то кому до этого дело? Никто не заметит Вашей самодеятельности.
Вы всё-таки хотите попробовать поставить отчасти свою, а в большей степени чужую жизнь под угрозу?

Регистрация: 17.11.2005 Ярославль Сообщений: 433

А какая есть альтернатива? Чтоб не слишком геморно.

ditiscus написал :
альтернатива?

filvik написал :
поставить УЗО, и не соединять комп и батарею
руками.
И жить, как жил.

А ещё при ближайшем кап.ремонте заменить всю проводку на трёхжильную медью 1.5-2.5 (освещение-розетки), но жилу PE никуда нигде не подсоединять.
После реконструкции электропроводки в доме пригодится.

В старом доме заземления нет и не будет, пока его не сделает ДЭЗ. Можно сделать защитное зануление. Т.е. берется отводка от нуля ,желательно от входа счетчика и ведется или отдельный провод, или делается полная проводка тремя проводами. Кстати ДЭЗ скорее всего сделает то же защитное зануление, только сделает это на вводе нуля в дом.

pavil написал :
ДЭЗ скорее всего сделает то же защитное зануление, только сделает это на вводе нуля в дом

Разница принципиальная - там будут короткие надёжные связи с ГЗШ.

Регистрация: 20.02.2006 Новосибирск Сообщений: 1879

А не подскажет ли кто, в связи с обсуждаемой проблемой, существует ли обязанность у ЖЭУ, ДЭЗа или еще кого организовывать заземление? Или действующие нормы имеют оговорки/отговорки по этому поводу?

Mals написал :
А не подскажет ли кто, в связи с обсуждаемой проблемой, существует ли обязанность у ЖЭУ, ДЭЗа или еще кого организовывать заземление? Или действующие нормы имеют оговорки/отговорки по этому поводу?

Обязанность наступает в случае реконструкции дома.