Добрый вечер. Заинтересовал вопрос ланшафтного освешения. Мои вопросы:
-в чем лучше прокладывать NYM 3*1,5-2,5 (труба (какая?), металлогрукав и тд)?
-на какой глубине в земле?
-чем защищать группу (автомат, УЗО)?
-IP выключателей и розеток на улице?
-где про это можно почитать?
Заранее благодарен
Труба ПНД. ПУЭ > 2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
2.ПУЭ > 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м;
АВДТ, ВДТ+АВ с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
Могу добавить, что если нет возможности заглубить ниже проникновения лопаты, то можно сверху и по бокам кабеля положить брус или доски, П-образная крышка как бы на кабель. Так делал у себя на даче. Но все-таки лучше класть глубже, чтоб уж точно лопатой не задеть, ибо даже ПНД или ПВХ трубу можно пробить, если сильно капнуть лопатой.
И еще из личного опыта. Если окажется так, что придется класть не достаточно глубоко, но вы подумаете: "А, ладно, запомню, что здесь лежит кабель и копать тут никогда не буду", то сразу от этой идеи откажитесь. Забудите уже в течение первого года! Скорее даже не Вы сами, а Ваши близкие. Тогда обязательно обозначьте трассу какими-нибудь колышками с натянутой веревочкой, или чем то подобным.
sanykrimea написал :
Речь о глубине промерзания грунта. Если выше - трубу с каблем постепенно "выдавит" на поверхность
Почему речь о глубине промерзания? Ведь в ПУЭ указано 0,7м без привязки к местности? У нас глубина промерзания чето порядка 1,6м, не соврать бы...
Могу ошибаться, щас почитаю ПУЭ
sanykrimea написал :
В ПУЭ - не менее 0.7м. На этой глубине перепады замерзания - оттаивания грунта (почему и "выдавливает" трубу) незначительны.
Может быть, я в геологии не силен. Но, имхо, величина 0,7м в ПУЭ взята скорее для защиты от механических воздействий человека. Потому что, например, для Иркутска эта цифра в плане промерзания никакой роли не играет, т.к. там глубина промерзания чето под 3 метра примерно, и на глубине 0,7 так же "холодно", как и на 0,3 и на 1,5.
Хотя всякое возможно...
Dm написал :
...величина 0,7м в ПУЭ взята скорее для защиты от механических воздействий человека.
Человек, как и мыш глубже 0.4 м обычно не зарывается. Динамика оттаивания грунта в середине весны над трубой днём и замерзания под трубой ночью зависит от глубины.