Помогите пожалуйста! не работает полотенцесушитель, рабочие разводят руками и говорят,что в этом доме (новостройка) у всех так
Стояк горячий ,при открывании кранов полотенчик немного нагревается, потом остывает
Посоветуйте ,что делать? Заранее спасибо!
сильный обратный уклон..вода там остывает и преперает циркуляцию..
открывая кран вы подталкиваете воду с горки..другова уклона который к стояку..
вам бы помогло если б вы сделали обратку без уклона..но это ломать плитку..
так что или плитка и переделка или насос..
А как в нашем случае проложить обратку без уклона?
То есть на одном уровне что-ли , с заходом по стенкам в кладовку?
Спасибо,что уделяете мне внимание..))
САНСЕЙ правильно написал либо переделка ,либо правильно установленный насос с датчиком сухого хода.Но лучше переделать с нормальными фитингами на отводах должны быть разъемные соединения.Хотя без насоса все равно я думаю работать не будет ИМХО
я в одной кладовке весь водопроводный узел делал..потом стены обшили гкл и сделали люки..вообщем это не проблема..
другое дело плитку жалко ..в любом случае вам выбирать..
но просто так не чего не заработает..это точно..
теоретически на мой взгляд..ещё бы мог проканать вариант переварки нижнего ввода в самый низ стояка..
но для вас это тоже не вариант..) да и гарантии я бы не дал..
так что выберайте между ремонтом и насосом..
максимум посмотрел фотки..
у вас водопровод так и сделан в кладовке..а обратку побоялись кидать из за количества углов и метража..+ отводы на стояк сделаны высоко.. всё ясно..
всё переделать будет в разы дороже установки насоса..
стояк нужно было переделывать изначально..чтоб сомнений не было..и перед финальными работами всё проверить на предмет работоспособности..тем более что подключение действительно не простое..
А можно подробнее про отводы?
А может это просто воздух попал и полотенчик не греет? в самой верхней точке может поставить какой -нибудь клапан ? Как Вы думаете?
максимум написал :
Посоветуйте ,что делать? Заранее спасибо!
если сам стояк всё время горячии,то вариант,без грязи и быстрыи, без радикальных мер ,установка насоса,а если нет должнои циркуляции по стояку,то все предложенные варианты не принесут ожидаемого результата
максимум написал :
А можно подробнее про отводы?
А может это просто воздух попал и полотенчик не греет? в самой верхней точке может поставить какой -нибудь клапан ? Как Вы думаете?
а вы воздух выпустите. Можно нижний понемногу открывать, а на верхнем скинуть американку (если она там есть) пока не пойдет вода.
Хотя при заполнении стояка должно было воздух выгнать.
А не проще его в электрический переделать? Всего то надо - тын с контроллером, антифриз, два крана маевского, одна глухая пробка. Ну и напряжение конечно..... Чем плитку ломать....