Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2166872

Двухкомнатная квартира, щиток с счетчиком и автоматами будет стоять в квартире. Необходимо поставить УЗО(одно на всю квартиру). Как его правильно поставить: до счетчика или после?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

technic0001 написал :
Необходимо поставить УЗО(одно на всю квартиру). Как его правильно поставить: до счетчика или после?

Так как одно, то лучше в этажном щите на 30мА, будет и противопожарное и для защиты человека(ИМХО).

В этажном щитке не получится- первый этаж, щиток не закрывается - снимут, и за 50 р на рынке продадут.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

technic0001 написал :
В этажном щитке не получится

Тогда сразу после счетчика.

повесьте замок на щиток, окна для флажков автоматов.
УЗО заляпайте краской

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

technic0001 написал :
щиток с счетчиком и автоматами будет стоять в квартире. Необходимо поставить УЗО(одно на всю квартиру). Как его правильно поставить: до счетчика или после?

После счётчика.

technic0001 написал :
Как его правильно поставить: до счетчика или после?

Без разницы, но лучше после счетчика, что в основном сейчас практикуется, чтоб УЗО не опломбировали и можно было поменять в любой момент, так как УЗО сложное электромеханическое устройство, бывают электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов. В любом случае перед УЗО обязательно где-то должен быть вводной автомат, обычно до счетчика, где он выполняет функции обязательного коммутационного аппарата перед счетчиком и за одно ограничивает выделенную мощность, что так же сейчас в основном практикуется!

В идеале лучше ставить общее УЗО как можно ближе к месту подключения к питающей сети, то есть в этажном щите после вводного автомата и счетчика, если бы счетчики стояли в этажном щите, и как писали обляпать УЗО краской, повесить замок, раздать соседям ключи, если соседи нормальные то возможно и в складчину. В любом случае к флажкам автоматов, УЗО доступ должен свободный!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Посититель написал :
перед УЗО обязательно где-то должен быть вводной автомат, обычно до счетчика, где он выполняет функции обязательного коммутационного аппарата перед счетчиком и за одно ограничивает выделенную мощность

В данном случае ограничивающий мощность автомат ( он же коммутационный аппарат ) должен стоять в этажном щите, а ввод подключается напрямую к клеммам счётчика.