mit01, да.
Вообще же, отечественная техника "заточена" на давление 130 мм. вод. столба. Немного больше - лучше греть будет, главное - чтоб не менее 120.
sand61111 написал :
а то Гор газ как правило не очень то спешит
Если сказать что-то вроде "...почему-то прекратилась подача газа: плита не горит, котёл потух...", то это будет аварийной заявкой.
Если будут мерять давление газа, то минимальне - 120 миллиметров водяного столба.
Можно вызвать сервисников по котлу чтобы они составили акт,а то Гор газ как правило не очень то спешит что то делать,а так на руках уже будет акт-бумажка,а с бумажкой...
ptr2810 написал :
то как только сосед втихаря в бане горелку разжигает, у меня котёл тухнет
мне кажется здесь некое преувеличение , или у соседа просто супер горелка )))
дело скорее всего не в соседе - давление в тупике очень маленькое остается , здесь ет никакого криминала , позвоните 04 , объясните , что котел еле горит , и порой просто тухнет , требуйте замера давления в газопроводе , с составлением акта , в котором будет указано давление до ввода в дом , давление в доме при включенной горелке котла , в акте также неплохо бы указать, какое давление в начальной точке уличного газопровода непосредственно в регулятором пункте ( ШРП ,ГРП)
для понятии о каким должно быть давление :
нормальное 180-220 мм. вод.столба
минимальное 120-130
максимальное ( что можно наблюдать в регул пункте ) 300
у вас я так полагаю - около 60 мм.. , сосед видимо сопло не ставит и газ у него шурует сразу из трубы с внутренним диаметром 15.. , естественно у вас падает до 20-30 мм.- котел тухнет...
Посоветуйте как увеличить давление га в подводящем газоапроводе, то как только сосед втихаря в бане горелку разжигает, у меня котёл тухнет, линия газопровода на мне заканчивается.
Слышал разговоры про "Волшебные" насосы увиличивающие давление на выходе?