Доброе время суток.

Есть електрощит в квартире, приложил фоту.
В нем находится несколько диф-автомато, насколько я смог разобраться.
Производитель какойто СТС.

Квартира новая и щит создали строители.
В щите в нижнем ряде стоят диф-автомати слева-направо 16 и 25(кухня), 25(ванная), 16 (2 комнаты).
В верхнем ряду входной диф-автомат и пакетник 16 на освещение.

При КЗ все это не срабатывает , срабатывает только дифавтомат ванны когда включаеш в розетку стиралку (это бывает редко так как она подключена всегда, но если выключить с розетки и включить снова отщелкнет диф-автомат 100%)

Раз было КЗ в розетке, так этот щит не среагировал, выбило мой общий пакетник который у меня возле счетчика в подвале стоит (дом пятиэтажка, все счетчики в паркинге)

Щит неправильно собран или компоненты непонятные ?

Sergey_T написал :
или компоненты непонятные ?

стс - это походу что-то из разряда того, что стоит справа от от УЗО..
и фазный шлейф какой-то дальтоник из желто-зеленого провода сделал..
Купите немцев и все поменяйте..Да дорого..

стс - украинский аналог иэк

упс..Дифавтомат.. Неплохо бы знать тип и номинал " пакетника в паркинге "..

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Sergey_T написал :
Щит неправильно собран или компоненты непонятные ?

Щит неправильно собран. Компоненты - муть. Выложите фото счетчика и вводного АВ.

Диф С25 100мА в этом щитке не нужен - он должен стоять после счетчика, защищая вводной кабель. Что висит на "кухонном" дифе С25? На диф ванной идет два кабеля: что на них?

Немци поставить невопрос, просто пока не решил какой марки, возможно Siemens или всетаки ABB ? (у компонентов Siemens-а характеристики B)

В ванную идет с дифа 2 провода, в ванне 2 розетки (по отдельному проводу на розетку) на одной стиралка, со второй розетки идет подогрев пола 2кв.м*130Вт и фен иногда включаетса.

Хотелось бы изменит щиток с запасом на будущее:

На кухне будет устанавливатса варочная поверхность 7.2 кВт. (пока до замены проводки будет работать только половина варочной поверхности 3.6 кВт, варочная состоит из 2 модулей, 1 можно отключить)

Планирую заменить вводной кабель, какое сечение реально разрешат ?(вводной идет на вид 6кв.мм, в гофротрубе, до паркинга 5 этажей, прикинул примерно 25метров провода понадобится, ТП мощная во дворе если не ошибаюсь 630кВа, дом 125 квартир + 125 будут строить )
Как подобрать компоненты для щитка чтоб потом минимум осталось ненужным ?

План изменений до замены вводного и проводки:
Планировал пока заменить 3p rbco СЕС на Siemens 5SM1412-0 25/0,1А
После него поставить пакетники Siemens 5SX21 B 16A и Siemens 5SX21 B 25A и пока оставить СТС дифавтоматы СТС, они на утечки поидее реагируют, или сразу их заменить (например на такие Siemens 5SU1356-0(1353-0) B 16/0,03А , ?)

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Sergey_T написал :
Хотелось бы изменит щиток с запасом на будущее

Sergey_T написал :
пока до замены проводки

Sergey_T написал :
Планирую заменить вводной кабель

Так будет замена проводки или нет? Если да - не привязывайтесь к старому щитку.

Sergey_T написал :
План изменений до замены вводного и проводки

Вместо имеющейся начинки поставьте:
-2Р АВ (номинал, как у вводного АВ);
-2Р УЗО 30мА (рабочий ток больше или равен номиналу предыдущего АВ);
-по 1Р АВ на каждую линию (свет С10, розетки С16 при кабеле соотв-но 3*1,5 и 3*2,5 мм2);
-шину N.

АВВ неплохой выбор.

Но если использовать только один УЗО то любая утечка в любом месте будет рубать всю хату или я не прав ?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Sergey_T Стакан наполовину пустой или полный...
Да, если ток утечки будет достаточным. Как вариант, вынести свет из-под УЗО.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Зачем 3ф АВДТ при однофазном вводе?

Sergey_T написал :
На кухне будет устанавливатса варочная поверхность 7.2 кВт.

С вводным на 25А? Вы уверены в выделенной мощности?

Sergey_T написал :
у компонентов Siemens-а характеристики B

Характеристики АВ у всех производителей типовые А,В,С,D только у ABB еще есть K, Z