Помогите советом? Распределил электрику по линиям, а как по группам раскидать?
Квартира трешка-ванная и туалет раздельные, утепленная лоджия, кухня, коридор ну и три комнаты, стиралка на кухне.
Кухня:
АВ 32А-варочная поверхность
АВ 16А-стиральная машина
АВ 16А-теплый пол
АВ 16А-розетки
Туалет:
АВ 16А-водонагреватель
Лоджия:
АВ 16А-розетки+свет
АВ 16А-теплый пол
АВ 16А-розетки зала
АВ 16А-розетки спальни
АВ 16А-розетки детской
АВ 6А-кондиционер
Освещение квартиры-наверное на два автомата 6А.
Вы же все уже раскидали! На теплый пол 16А может быть лишним, ведь кабель как правило 3*1,5. А вот на кондей положил бы 3*2,5 под АВ С16 - так, на всякий случай...
Подозреваю, что вот это
hobtaroma написал :
Вы совершенно правы, не знаю как поудобнее расставить
От бюджета таки зависит многое.
Как вариант:
Санузел (свет, розетки, ВН) - УЗО 10мА;
Кухня (варка, СМ, теплый пол, розетки) - УЗО 30мА;
Все остальные розетки (кондей, лоджия (если теплая) - туда же) - УЗО 30мА;
Весь свет - УЗО по желанию.
Рабочий ток УЗО больше или равен току группы (не ошибетесь, если поставите все с током, большим или равным номиналу вводного АВ). Предполагаю, что ввод однофазный.
Бюджет средненький, вероятно все будет ЭКФ, ну может быть шнайдер.
ребят, я сейчас в китайку, а после обязательно все ваши советы посмотрю, всем спасибо