Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258
#2175285

ВТБ! написал :
Добавлю свой:
не стало ли холодно соседям после них?

Ну это вряд-ли. Опрокинуть двухтрубку одной батареей просто нереально.

in my humble opinion

ВТБ! написал :
тепло ли было до манипуляций?

Температура в квартире не поднималась выше 21 градуса не разу, не мёрзнем, но и не тепло. Из манипуляций только установка термоголовок, из-за которых соседям вряд ли станет холоднее, это же не шаровые краны. Скорее у меня проблемы из-за соседей, у одного замечены шаровые краны на батареях.

Регистрация: 06.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 22

2HJH Налицо работа термоголовки. Температура в помещении постоянно около 21? Батарея не прогрета потому, что клапан задавлен термоэлементом и почти закрыт для поддержания этой температуры. Ради интереса подуйте на окошко термоголовки холодным феном. Вертикальная установка вентиля уменьшает температуру в помещении на те самые пару градусов, которых вам не хватает (потому как на эти самые градусы термоэлемент догревается расположенными снизу батареей, вентилем и трубой, ). Поставте вентили в правильное положение и будет вам счастье

Kvost написал :
Ну это вряд-ли. Опрокинуть двухтрубку одной батареей просто нереально.

Ну почему же нериально, вполне реально. Давайте рассмотрим простои пример, труба 16 диаметра в двухтрубной системе максимум способна продавить 25-30 секций (проверенно не только расчетом, но и практикой) а теперь возьмем 5этажный дом, где по стояку в каждой квартире радиаторы по 5 секций и того 25 секций (нормально работающих) и вот 1 и 2 этаж меняют свои на радиаторы по 10 секций, итог на стояке 35 секций . 4 этаж еле греет 5 этаж практически холодный. Но тут еще роль играет давление в системе. А давление необходимо для преодаления сопротивления.

blackpower, теме сто лет в обед. Да и ТС так и не дал необходимой информации. Спросил как всегда по телефону у автомеханика типа: "Если я черную хреновину, поменяю на зеленую хреновину в движке, то будет ли ездить мой авто быстрее?"

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Kvost написал :
Опрокинуть двухтрубку одной батареей просто нереально.

Ещё как реально - не опрокинуть, но посадить раза в 2-3 перепад давлений - запросто..