Янн:- Частный дом,второй этаж. При открытой форточке на втором этаже ,свежий воздух ну не как не хочет в неё поступать.Форточка ,работает как вытежка. И вместо свежего воздуха в комнату попадают все запахи со всего дома.. Конечно если ветер в окно то всё как надо. И что делать?
Conix написал :
А вентканал в вашем доме проложен? Выведен ли он выше конька? Если нет, то ничего удивительного что в форточку не поступает воздух с улицы.
Янн:- Вентканалы есть, 5 штук с певого этажа и один со второго этажа, но с коридора. С комнат вытяжки нет. Тоже есть мысль,сделать вытяжку прямо из комнаты,потолок прорубить ,вставить канализационную трубу и выше конька поднять.На втором этаже две комнаты .И чего из каждой комнаты по трубе надо?
Янн написал :
Янн:- Частный дом,второй этаж. При открытой форточке на втором этаже ,свежий воздух ну не как не хочет в неё поступать.Форточка ,работает как вытежка. И вместо свежего воздуха в комнату попадают все запахи со всего дома.. Конечно если ветер в окно то всё как надо. И что делать?
Это вполне объяснимо. У Вас получается перепад высот, наверняка на первом этаже есть куча мест откуда поступает наружный воздух. При открытой форточке на втором этаже создается путь для перемещения воздуха. И это поток не дает возможности поступать свежему воздуху в помещение.
Янн написал :
Вентканалы есть, 5 штук с певого этажа и один со второго этажа, но с коридора. С комнат вытяжки нет. Тоже есть мысль,сделать вытяжку прямо из комнаты,потолок прорубить ,вставить канализационную трубу и выше конька поднять.На втором этаже две комнаты .И чего из каждой комнаты по трубе надо?
А почему много на первом этаже каналов??? Ну грубо если считать - с/у; на кухне 2шт.; кладовая/погреб. 4 штуки - максимум что получается. Да и диаметры какие???
Что касается стояков в комнаты. - Вы рискуете, поставив в комнаты стояки, в какой-то момент получить перевертыш, т.е. можно получить приток с хорошим количеством холодного воздуха, например, при открытой форточке в соседней комнате. Все что хочешь можно получить. Вот поэтому и не стоит этого делать.
Что делать????
Ну для начала бы понять что Вы как партизан не рассказали ( ), что-то упустили или забыли. В любом случае нужно все проверять и пробовать.
надо каким-то образом разделять этажи
Попробуйте разделить этажи для начала времянкой типа ткани/пленки. Откройте форточку и посмотрите что получится
на первом этаже убирать места откуда есть лишний доступ приточного воздуха
в самом крайнем случае, поставить на вертикальные каналы крышный вентилятор. Но до этого желательно не доходить.
Ким написал :
А почему много на первом этаже каналов??? Ну грубо если считать - с/у; на кухне 2шт.; кладовая/погреб. 4 штуки - максимум что получается.
Янн:- Первый этаж- АГВ №1 ; Колонка газовая №2; Вытяжка№3 ; Кухня №4; ; Стояк канализаци и туалет №5 ;Второй этаж №6. В шестой или пятый канал(точно не помню) заведён подвал. Также есть приток из подвала к АГВ .
Ким написал :
надо каким-то образом разделять этажи
Это и понятно ,но не реально ,такой проект .
Ким написал :
на первом этаже убирать места откуда есть лишний доступ приточного воздуха
Двери ,окна ,проветривание всё равно должно присутствовать.
Ким написал :
в самом крайнем случае, поставить на вертикальные каналы крышный вентилятор. Но до этого желательно не доходить.
Я противник искуственной вентиляции,энергозатратно и шумно.
Янн написал :
Двери ,окна ,проветривание всё равно должно присутствовать. ....... не реально ,такой проект ....
Насколько правильно расмотрел, на второй этаж вход с аркой. Для эксперимента все таки попробуйте эту арку перекрыть и посмотрите что и как поведет себя. А точнее надо сделать так.
1-ый эксперимент. Все окна/форточки/двери закрыты. Проверяете все стояки, что куда(направление) и как "тянет"
2-й. открываете форточку на втором этаже. Опять проверяете все стояки
3-й. перекрываете вход на второй этаж, форточка открыта.
4-й. вход на второй этаж перекрыт, форточка закрыта.
По-хорошему стоит еще несколько комбинаций "включить", но вроде и этих должно хватить.
Пока что если чисто "пальцем в небо", мне кажется что при открытой форточке на втором этаже у Вас стояки начинают работать на приток. Но это только предположение.
Ким написал :
Пока что если чисто "пальцем в небо", мне кажется что при открытой форточке на втором этаже у Вас стояки начинают работать на приток. Но это только предположение.
Янн:- АГВ стоит в доме. Дымоход АГВ подогреает ещё два соседних канала . Мало того что само АГВ работает как теплонасос,так ещё и эти два канала сасут не слабо,они же тоже горячие. С обратной тягой всё нормально. Но второй этаж .... . Когда построился то понял ,что вход на второй этаж, проектанты не додумали,надо его делать через дверь ,это безспорно. Я хотел переделать,но жена против,категорично.Говорит не красиво будет и всё тут
Уже подумываю на чердаке сделать что то подобее кмнаты и в самй верхней части сделать вытяжку. Может тёплый воздух устримиться в верх и засосёт воздух из форточки ,она же будет тогда уже ниже этой вытяжки метра на четыре.
2Янн обмануть природу не получится.Это всё равно что делать приточку из печной трубы.Тёплый воздух идёт вверх и по другому не будет,так что ставьте в форточку приточный вентилятор и будет вам счастье.Или дверь в комнату закройте.
borodda написал :
обмануть природу не получится.Это всё равно что делать приточку из печной трубы.Тёплый воздух идёт вверх и по другому не будет,так что ставьте в форточку приточный вентилятор и будет вам счастье.Или дверь в комнату закройте.
Янн:-При закрытой двери не чего не изменяется. Дверь не герметична,да и вытяжка в комнате отсутствует. Есть ещё мысль у пола в этой комнате сделать приточку с улицы,может тогда заработает,хотя бы при закрытой двери. Не ужели не кто не сталкивался с такой проблемой?
Янн написал :
При открытой форточке на втором этаже ,свежий воздух ну не как не хочет в неё поступать.
Эк, Вас угораздило.
У всех обратка, а у Вас не как у людей: и вентиляция есть и приток.
Пока у Вас приток на 1 эт будет равен или больше вытяжки, ситуация не изменится.
Но вообще-то, нужно разобраться с каналами. Либо пожертвовать, либо добавить.
Если у Вас канал второго этажа спарен с подвалом, а в подвале хороший приток, то канал работает на подвал и обкрадывает 2 эт.
Т.е., нужно или пожертвовать каналом подвала или заделать вход в канал на 2 эт., а для с\у 2эт. сделать отдельный "грибок" через кровлю. При определенных сечениях можно добиться нормального воздухообмена.