leonard написал :
А на картинке я вижу оголенный байпас под группой автоматов.
NordlineOST написал :
Но на автоматах оголенная ГРЕБЕНКА вроде - то есть у кого то хватило ума, мало того присобачить ее СНИЗУ, та к и СОДРАТЬ изоляцию. Клоуны.
МКЭШ - Кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный. ГОСТ 10348-80
М (монтажный), К (комбинированная изоляция), Э (экранированный), Ш (шланг по ГОСТ 15845-80)
Шланг - сплошная выпрессованная трубка из пластмассы или резины, расположенная поверх металлической оболочки, оплетки или брони кабельного изделия и являющаяся защитным покровом или его наружной частью
Совершенно верно. Особенно востребованы бронированные, но "голые" в метро, к примеру. Их можно красить той краской, которую порекомендуют пожарные. С защитным покровом, разумеется, прокладывают в земле.
нг - не распространяет горение при прокладке в пучках (определенного класса).
Поодиночке - все "электротехнические" виниловые провода и кабели - не поддерживают горение (самозатухают).
abc-жзк написал :
СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня
Г - отсутствие защитного покрова («голый»)
Теперь понятны аббревиатуры: СБГ
не-а. Как это голый, но бронированный? Или бронированный, но голый?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Алекс 61 написал :
Но Вы по прежнему не согласны с "п"?
П- я согласен это плоский,но если нет буквы П значит он круглый по вашему?
Года 3 назад я ложил кабель ввг 3Х2.5 круглой формы,но никаких обозначений кроме ввг 3Х2.5 на нем не было
Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией:
А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
В - (вторая (приотсутствии А) буква) ПВХ оболочка
Г - отсутствие защитного покрова («голый»)
нг - не поддерживающий горения
LS - Low Smoke - низкое дымо- и газовыделение
Бб - бронепокров из стальных лент
Шв - наружный покров из ПВХ шланга
Теперь понятны аббревиатуры: ВВГ, АВВГ, ВВГнг, АВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШв, АВБбШв, ВБбШнг, АВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШнг-LS,
КГ - кабель гибкий
Кабель с БПИ:
А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
АБ - алюминиевая броня
СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня
л - лавсановая лента
2л - двойная лавсановая лента
Г - отсутствие защитного покрова («голый»)
Теперь понятны аббревиатуры: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ
Контрольный кабель:
К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный
кроме КГ - кабель гибкий - ЗАПОМНИТЕ!!!
Э - экран
аббревиатуры: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS
Телефонный кабель:
Т - телефонный кабель
П - полиэтиленовая изоляция
п - поясная изоляция - ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные
Э - экран
П - полиэтиленовая оболочка
З - гидрофобный заполнитель
Шп - наружный покров из полиэтиленового шланга
С - станционный кабель
аббревиатуры: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг
Подвесные провода:
А - Алюминиевый голый порвод
АС - Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминиевый») голый провод
СИП - Самонесущий Изолированный Провод
Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом:
КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке
КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке
КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке
ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка
ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие).
ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный
ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский
ПУНП - Провод Универсальный Плоский
ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий
РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР ИМПОРТНОГО КАБЕЛЯ:
Силовой кабель:
N - согласно VDE
Y - ПВХ
H - безгалогеновый ПВХ
M - монтажный кабель
C - медный экран
RG - броня
аббревиатуры: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY
FROR - кабель итальянского производства, поэтому имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011:
F - corda flessibile - гибкая жила
R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ изоляция
O - anime riunite per cavo rotondo - круглый, не плоский кабель
R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ оболочка
Контрольный кабель:
Y - ПВХ
SL - кабель контрольный
Li - многожильный проводник по VDE
аббревиатуры: YSLY, LiYCY
Кабель передачи данных «витая пара»:
U - unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
F - foiled (фольгированный, экранированный)
S - screened (экранированный медными проволоками)
S-F - общий экран из фольги + общий плетеный экран
S-S - экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
TP - twisted pair - витая пара
аббревиатуры: UTP, FTP, S-FTP, S-STP
SAT - от англ. satellite - спутник - кабель для спутникового телевидения
Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации:
J- - инсталляционный, установочный кабель
Y - ПВХ
(St) - экран из фольги
аббревиатуры: J-Y(St)Y, J-H(St)H
Безгалогеновый огнестойкий кабель:
N - согласно VDE
HX - сшитая резина
C - медный экран
FE 180 - кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением
аббревиатуры: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180
Провода монтажные:
H - гармонизированный провод (одобрение HAR)
N - соответствие национальному стандарту
05 - номинальное напряжение 300/500 В
07 - номинальное напряжение 450/750 В
V - ПВХ изоляция
K - гибкая жила для стационарного монтажа
аббревиатуры: H05V-K, H07V-K, N07V-K
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:
N - согласно VDE
Y - ПВХ
2Y - полиэтилен
2X - сшитый полиэтилен
S - медный экран
(F) - продольная герметизация
(FL) - продольная и поперечная герметизация
E - трехжильный кабель
R - броня из круглых стальных проволок
-J - наличие желто-зеленой жилы
-O - отсутствие желто-зеленой жилы
Разница в общем геометрическом сечении кабеля. ВВГп - плоский, ВВГнг-круглый. Для групп освещения подойдут оба, да и не только для освещения, в зависимости от сечения.
Из теплотехники тоже - там такое же значение - перемычка.
Но на автоматах оголенная ГРЕБЕНКА вроде - то есть у кого то хватило ума, мало того присобачить ее СНИЗУ, та к и СОДРАТЬ изоляцию. Клоуны. Не традиционнной ориентации, имеющие отношения к афроамериканцам индейского происхождения.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
....
7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
Igor.O. написал :
Прям так пишется?
Или ВВГнг LS?
Одни пишут ВВГнг-нд, другие - ВВГнг-ls, что суть одно и то же.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
4-хжильный я признаю на свет в случаях подведения к люстре- земля, ноль и 2 фазы. в остальных случаях он не нужен. ах да, ну и на перекрёстные выключатели ещё.
оно правда, что я свою первую проводку в квартире сделал с вводом ВВП 3х4 ( от 40а автомата на площадке ) - и ниче - лет 10 уже стоит, и надеюсь что стоять будет долго..Правда по-ночам иногда совесть подгрызает.. Начальник СБУ области все-таки ..
говорю же вам - гоните вы этого спеца не раздумывая , пока не поздно.. скажите что доделывать будет тесть сват брат, скажите что вообще передумали проводку делать, и на прокладке вводного кабеля все и закончите ..
Электрик предлагает сделать так:
4х жильный кабель кинуть от квартирного щитка на комнаты (Кухня, зал, спальня, коридор) до распределительных коробок, а от них 3*2,5 вести на розетки и 3*1,5 на свет.
Безопасно ли так делать и как лучше всего?
P.s. Сплит, варочная панель, стиральная машина отдельными кабелями.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.