Господа Мастера,

Начну свое сообщение со следующего: SOS!!! SOS!!! ПАМАГИТЕ!!!!11адынадын АААА!!!!

Постановка задачи:
Живу в "корабле" на 9м (последнем) этаже. Горячая вода, насколько я знаю, подается сверху, т.е. мне приходит самая теплая. Давление горячей воды более чем в норме. Температура - 60C минимум. Шпарит отменный кипяток. Холодная вода, насколько я знаю, подается снизу, поднимается насосом. Давления холодной воды практически нет, либо течет слабая струйка, либо вообще не идет.

Суть проблемы:
Мыть свое бренное тело мне практически невозможно. Либо варюсь кипятком, либо моюсь летненькой. Регулировка воды (без шуток) занимает минут 15-20. И так каждый раз. Обращаться куда-либо - смысла нет. Сосед, который разок чутка обварился, уже обращался, причем долго и упорно. Результат - нулевой.

Решение?!?!?!?
Чтобы решить эту проблему, сначала хотел поставить насос на холодную воду.... Но! Соседи снизу за такое инжЫнерное решение мне спасибо не скажут, т.к. давление тогда упадет у них. Более того, если насос хватанет воздуха, что более чем реально - ему конец.

Сейчас сильно думаю об установке двух коллекторов: на холодную и на горячую воду. Подскажите, пожалуйста, есть ли на рынке устройства для охлаждения воды? Баки для нагрева общедоступны. Есть ли подобное для охлаждения?

Буду признателен любой помощи. Если есть мастера, готовые установить мне подобное - готов заказать монтаж под ключ (СПб, хорошая работа будет хорошо оплачена, плохая....).

Мужики, спасите. Не хочу обварить, простите, собственные, простите, яички в собственной ванне. СПАСИБО!!!

С уважением,
Несчастный житель корабля

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

Destructor23 написал :
Сейчас сильно думаю об установке двух коллекторов: на холодную и на горячую воду. Подскажите, пожалуйста, есть ли на рынке устройства для охлаждения воды? Баки для нагрева общедоступны. Есть ли подобное для охлаждения?

стоит задуматься о накопительном баке холодной воды,насос проблемы не решит

Регистрация: 26.04.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 12

Tetra75,

Расскажите, пожалуйста, подробнее о накопительном баке для холодной воды (коллекторе?). Если просто холодную воду налить в бак, то она будет постепенно нагреваться до комнатной температуры. Есть ли там устройства охлаждения? Не могли бы Вы привести примеры этих баков? Производителя и модели будет достаточно. Буду признателен за любую информацию. Спасибо дважды.

Насосная станция с расширительным баком 24 л, 60 л/мин вам поможет поддержать нужное давление холодной воды.Как вариант видел бойлер на 100л (теплоизоляция там нормальная) -ночью набирали днем расходовали.на насос денег не было.

Регистрация: 05.12.2010 Краснодар Сообщений: 174

Destructor23 написал :
.Живу в "корабле" на 9м (последнем)этаже.Давления холодной воды практически нет, либо течет слабая струйка, либо вообще не идет.

Слабое давление.Обратитесь в УК(Жэк,ТСЖ) на предмет работы насосной хоз-питьевого назначения.Вызвать сантехника проверить последовательно от врезки(грязевик ,если он есть,на засор-ть.Фильтра,если есть.Смесителя,их фильтры-сеточные).Если всё вышеизложенное не даст результата и вы готовы пойти на материальные издержки.Отвести место в санузле или в любом другом для емкости под х.воду(подобрать от производит.Аква,Акватеч и т.п объём от кол-в прожива-х.Либо на заказ из высоколегированной стали,в просторечьи нержавейка.)с поплавковым механизмом,переливом,сбросом для опорожнения емкости. Ставте

Destructor23 написал :
Чтобы решить эту проблему, сначала хотел поставить насос на холодную воду.

никто вам ничего не скажет(всё это разумеется после водомера)затем пожалуйста водоподготовку(фильтра и т.п)коллекторы(посмотрите работы master.msk на форуме для ознакомления) Конечно это займёт определённую площадь, но как вариант.А для емкости теплоизоляцию и лишний девайс в виде льдагенератора вам не потребуется.

Поставьте открытый накопительный ппр бак на куб в кладовке. Подайте в него холодную воду через эл.м. Задвижку+поплавок+датчик+перелив. От бака-насос в систему.

Destructor23 написал :
Решение?!?!?!?

самое простое и дешевое,имхо,подсказано 2Makarone.любое охладительное оборудование в этих целях будет выглядеть инженерным бредом(правда иногда такой бред называют полетом технической мысли)."бочки"-первое что попалось в Ваших краях-

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... решит проблему насос Wilo PB088 или ему подобный ... за соседей не переживайте- у них тоже водичка появится -ноги целовать будут... живу с такой системой 5 лет (правда , насос на ГВС)... сами звонят -"включи, брат, помыться..."... помогает, когда вода есть... по вечерам ( с 21 до 23 - ее физически нет) насос не помогает, молотит, но намолотить ничего не может... гореть не горит -вовремя выключаю... когда очень нужно (бывает) вставляю под аэратор 2 копейки 1961 года, включаю на полную ХВ и открываю пустую ГВ.... через 10 мин ГВ появляется. т.к. нижележащая братва ( у меня 16-й) ох..ела от ХВ и позакрывала ГВ).... так вот боремся с коррупцией.... Поясню, трубы ГВ должны были поменять 5 лет назад -естественно за это заплачено в составе квартплаты (амортизация).... никто ничего не менял, всё заросло... вобщем, трудо выебудни...

2Байпасс так вот кто соседям мыться не дает)))).А потом появляются тут ветки про ...

Destructor23 написал :
Мыть свое бренное тело мне практически невозможно. Либо варюсь кипятком, либо моюсь летненькой. Регулировка воды (без шуток) занимает минут 15-20. И так каждый раз

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Насос повышения давления создан специально для таких ситуаций - и ничего не сгорит ) Соседи тоже будут благодарны- так как вы весь стояк тянуть будите

Регистрация: 26.04.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 12

Господа Мастера,

Спасибо всем за дельные советы. Есть один вопрос: допустим я поставлю насос. Не забывайте, я на 9м этаже. Насос, ясен-красен, будет тянуть вода вверх, но сверху. Теперь сосед с 8го открывает кран холодной воды и в это время у меня работает насос. Не потянет ли насос воздух из открытого соседского крана с 8го? Какие типы насосов используются в устройствах для поднятия давления? Обычные (с импеллером (??) или как там его) или мембранные? Просто мне боязно за то, что насос может глотнуть воздуха. Тогда ему того [-:

С уважением

Регистрация: 26.04.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 12

Makarone,

Спасибо за дельный совет. Поясните, пожалуйста, что такое ппр бак? Что означает аббревиатура "ппр"? Перелив, разумеется в канализацию? Одно "но". Планировка кораблей настолько чудесно, что кубовый бак мне установить некуда. Максимум что возможно - 200л :-(

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Режимы работы:
*Три позиции переключателя на клеммной коробке электродвигателя*
• «I» — «Автоматический». Насос автоматически включается от датчика протока и автоматически выключается при уменьшении протока ниже этих значений.
Очень важно, что в этом режиме насос отключается автоматически, если вода перестает поступать. Таким, образом, он защищен от «сухого хода».

цена вопроса 50-70$

Сомневаюсь, что соседи ниже страдают от высокого напора. И потому, ИМХО, на данном этапе, после проверки врезки и крана в подвале , а так же своей разводки на предмет отсутствия причины, обычно ставится насос в подвале на данный стояк. Затраты на 6-9
этажей не велики. Единственное мудренное - порой, при большой проходимости подвала ( бомжы, "кривые руки" и т.п.) приходится ставить простейшие дверь и замок на каморку в районе стояка. Воды после хватает всем. По крайней мере, недовольных небыло.

Ппр-полипропилен. Баки разные бывают. Разной конфигурации.
Можно литров на 200-300. С вяло текущей водой вам хватит за глаза.
Да, Насос ставить на стояк-нельзя.

Destructor23 для начала пройдись, по соседям и узнай как у них с водой, на 9 этаже.
Есть серии домов, где вода закольцована, по пожарному гидранту на чердаке со стояками ХВС. Возможно сантехник просто кран на чердаке не открыл, после работ по вашему стояку. А вообще нужно замерить давление сразу после крана и требовать, от УК устранить проблему если таковая имеется в стояке. Скорей всего у вас забита врезка или отвод где нить. Больше чем уверен.

Регистрация: 15.01.2010 Наро-Фоминск Сообщений: 160

если у соседей на первых трех этажах не установлен кфрд -15 кран фильтр редуктор давления значит запитан дом по старинке.с давлением в сети 4.4 бар с этим давлением еле еле до 9-11 этажей по формуле 36-43м она поднимется но не во время пикового разбора.а еще проверьте стоят ли редуктора на вводе в дом?они забиваются по началу сразу если не обслуживались.после всего этого если давление не получиться поднять можно только посочувствовать.крайний вариант если у вас крайний этаж то весь мусор с магистрали у вас под краном!