#2179998

да так

пересчитал согласно совету.получилось 2 сплит по 0,7квт(2 ав по16а)+1ав 16а люстры квартиры=узо 25/30 .водогрев 2квт (1ав 16а)+стиралка2квт(1ав 16а)+теп пол 1кв м(1ав 10а)=узо 25/10 .розетки кварт(1ав 16а)=узо40/30 и розетки кухни фартука (1ав 16а)=узо40/30 так????:

лучше все 3 автом. на 1 узо 63/30

насчет розеток :все розетки квартиры (кроме кухон фартука)сидят на 1ав 16а(так шло изначально)

свет туалета и ванной вместе со всем светом квартиры на АВ 16А (уже сделано строителями)

перед счетчиком стоит АВ 2Р 40 и УЗО (старое Радиус) 0,3А. каждая сплит-система свой провод 3х2,5 и свой АВ 16А. водогрев в ванной свой АВ 16А. можно ли эти 3 АВ на одно УЗО 40/30?

2 сплит системы повесить на 2 автомата. А водогрей на отделное узо 16/30. Свет отделно на автомат 10 ампер. Свет сан.узел на отделное узо 16/10+автомат 10 ампер.

ну все вместе же не включается

А в етажном щите отсуствует узо 32/100

тоесть можно ли стиралку+теп пол=узо25/10, 2 сплитсистемы(инверторы) по0,8квт+водогрей 2квт+люстры 2квт=узо40/30, розетки кварт+роз фартука кухни=узо40/30 ?

А розетки будешь шлейфом подключать не более 4 розеток на 1 автомат. Да но под разными автоматами.

а выделеная мощность на квартиру не уверен что бы выделена чем 5 квт

Варочная панель - газовая. теплый пол в ванной, стиралка - в туалете. то есть, теплый пол плюс стиралка = УЗО 25/10.
розетки комнат: микроволновка, утюг, холодильник, комп, 2 телевизора примерно 25А.
розетки кухни: водонагреватель 1,2 кВт. духовка 3,5 кВт, вытяжка - 30А

а на счет 1 узо на розетки комнат 2 узо на кухню но опять же зависит от нагрузки

Варочная панель какая есть если електро то диф. автомат 32/30. в сан узле будет теплый пол и розетка и стиралка вот совет не ставь 16/10 а 25/10 2 розетки шлейф теплый пол 16/10 .

Всем привет. Хочу поставить УЗО в квартиру на группы автоматов. Сейчас в щитке 5 автоматов: 1-водогрев, 2 - стиральная машина, 3-люстры, 4-розетки квартиры, 5-розетки кухни фартука. Хочу добавить 2АВ для сплит-систем с отдельными линиями 3х2,5 по 16А и 1АВ на 10А на 1 кв. м. теплого пола 3х1,5 и заменить старые автоматы на новые с добавлением трех УЗО: 2 - 40/30 и 1 - 16/10. правильно ли у меня получится? Менять ли входной АВ 2Р и УЗО 0,3? жду советов, заранее спасибо.
Прикладываю фото щитка (дому 5 лет) и плана того, что хочу сделать. И to вопрос: почему на люстры стоит АВ 25, это ошибка строителей-электриков (ставили что было)?