alexcool написал :
1.Подскажите по поводу обратного клапана, какой выбрать?
Итап "Европа" с металлическим седлом. Или "косой" Овентроп из бронзы.
alexcool написал :
2.Редуктор с манометром показывает давление на выходе?
Да.
alexcool написал :
Какое давление рекомендуете выставить? (1к. квартира)
Больше 3-х не нужно.
По поводу последовательности:
Я бы поставил промывной фильтр после редуктора.
А на ХВ в любой точке после ОК- автоматический клапан сброса давления на 6 бар- обязательно.
Вода при нагревании имеет свойство расширяться. При этом практически несжимаема.
После разбора ХВ из стояка при Т=13-15 она будет нагреваться в трубах после ОК до комнатной Т. Давление в трубах вырастет довольно сильно.
alexcool написал :
Слив канализацию, если я правильно понял.
Правильно.
alexcool написал :
А если в стояке будет постоянное давление 6-7бар..?
Ну и что? Хоть 15-ть, хоть ноль...редуктор и ОК стоит...
Я говорю о давлении, которое будет после редуктора и ОК на ХВ вследствие её (ХВ) теплового расширения после окончания разбора.
maestro-san написал :
Я бы поставил промывной фильтр после редуктора.
Редуктор не любит грязной воды. Сначала 100 м-н фильтр, затем редуктор.
maestro-san написал :
А на ХВ в любой точке после ОК- автоматический клапан сброса давления на 6 бар- обязательно.
maestro-san написал :
После разбора ХВ из стояка при Т=13-15 она будет нагреваться в трубах после ОК до комнатной Т. Давление в трубах вырастет довольно сильно.
Это сколько "довольно сильно"? Что за величина такая
2alexcool Редуктор продается с установленым 3 бар. давлением. Обычно этого хватает с избытком. Предохранительный клапан на ХВ-не даст ровным счетом ничего.Больше чем 3,5-4 бар. давление на ХВ обычно не поднимается.
Во всяком случае мне не приходилось наблюдать.
maestro-san написал :
Редуктор не любит грязной воды. Сначала 100 м-н фильтр, затем редуктор.
Кто бы спорил...однако колба фильтра не любит большого давления...понятно, что у ФАРа она из хорошей латуни, но это частный случай.
Я ответил о схеме в общем случае.
И это только моё мнение...в религиозные споры не вступаю...
maestro-san написал :
Если в разводке только жёсткая труба, без ГП, ППР, то до 20-ти легко.
maestro-san написал :
И это только моё мнение...в религиозные споры не вступаю..
Действительно, зачем спорить...
Каждый, у кого есть накопительный водонагреватель с термометром, а также редуктор с манометром, может сам убедиться.
Мне приходилось устанавливать такие водонагреватели. Заметил, что 4 бар.-это 30-35 градусов. При том, что заливалась холодная вода при 3 бар.
master.msk написал :
Каждый, у кого есть накопительный водонагреватель с термометром, а также редуктор с манометром, может сам убедиться.
Мне приходилось устанавливать такие водонагреватели. Заметил, что 4 бар.-это 30-35 градусов. При том, что заливалась холодная вода при 3 бар.
Глупость какая ...накопитель развязан с ХВ обратником с предохранительным...при чём тут эффекты, связанные с тепловым расширением воды в разводке ХВ после ОК или редуктора или того и другого??
master.msk написал :
Не "какая", а персонально Ваша.
Понятно...раз моск не включается, обратитесь с этим вопросом к "авторитетам". И тогда примите на веру: пост 1101
ДОКА написал :
Этот подрывник для сброса давления,возникающего в системе из-за теплового расширения воды при длительном отсутствии водоразбора.На бойлер подрывник FAR 6 бар (на 10-ом фото за диэлектрической вставкой виден)
master.msk написал :
И я в корне с этим не согласен.
С чем конкретно? С фактом роста давления воды в замкнутом объёме при повышении Т?
Ну, что тут поделать....я мог бы не соглашаться с фактом восхода Солнца на востоке....
со всем уважением к Вам объясните мне тупому как при такой разводке (трубы в полу или в стенах спрятаны) что при росте Т-13..15 до комнатной поднимается давление от 3 атм до 20 атм ведь это не сильный нагрев