bc---- написал :
А зачем грязевик перед бойлером?

Это обратный клапан пружинный Oventrop с косой врезкой.

2Greshnov
А зачем грязевик перед бойлером?

Tasselhof написал :
Подскажите пожалуйста пару редукторов (для холодной и горячей воды), с манометрами.

Хромированный редуктор давления FAR ВР-НР с манометром FA 2835 12

Tasselhof написал :
И работоспособный обратный клапан (чтобы если есть - чтобы на 6 атмосферах сливать воду начинал).

Латунный автоматический предохранительный клапан FA 2004 121260

Tasselhof написал :
поставлены были до фильтров и за 2 года попортились и стали барахлить.

Лучше перебрать Вам узел ввода и сделать так: запорный кран>грязевик >водомер>обратный клапан>фильтр Far 100микр>(перемычка для обратной промывки фильтров)>редуктор Far > потребители.

Tasselhof написал :
И работоспособный обратный клапан (чтобы если есть - чтобы на 6 атмосферах сливать воду начинал)

Это Вам нужен не ОК, а предохранительный.

Водоснабжение в 17-и этажке. Давление достаточно высокое (и иногда скачет).
Сейчас стоят редукторы RBM(кажется, модель точно не знаю), поставлены были до фильтров и за 2 года попортились и стали барахлить.

  • есть проблема с водонагревателем (накопительный, термекс) и плохо работающим обратным клапаном на нём.
    Всё под 1/2.

Подскажите пожалуйста пару редукторов (для холодной и горячей воды), с манометрами. И работоспособный обратный клапан (чтобы если есть - чтобы на 6 атмосферах сливать воду начинал).
Разводка металлопласт.