2_Дмитрий_
А как крепится панель со счетчиком и АВ в нише??? А то я сейчас над этим думаю.
(сейчас у меня панель связана с дверцей(), а дверца то будет новой )
Автомат перед счетчиком защищает мое УЗО на 25А.
Сумма всех (да даже 2х по 16А) линий превышает лимит на квартиру в 3 киловатта. У меня несколько линий по 16А (розеточных), плюс пара световых по 6А а общий автомат я поставил на 25А.
Таким образом я могу в любую розетку включить потребитель до 3х киловатт но сумма на выходе все равно ограничена. Думал поставить вводный на 20А, но поставил на 25 в надежде что в случае КЗ его не будет вырубать вместе с линией.
Старый пакетник, к стати не работал (((
п.с. Входной ко мне приходит так:
Черные с петельками - это старые отводы из алюминия. (2 на всю хату).
Сегодня отделал стену панелями. завтра приделаю дверцу и сделаю итоговое фото.
_Дмитрий_ написал :
Ибо номинал больше чем положено
По проекту стоял просто ПАКЕТНИК, так может и поставить вместо АВ пакетник, тогда и вопросов может и не возникнет.
Идея не моя, где-то на форуме читал мысли "умных сайта сего"
vitya написал :
Пломбировщик даже не смотрел где мои АВ, их номинал, поставил пломбу и пошел и вообще сказал что меня касается только счетчик, все остальное - не мое дело
да Автомат вводной конечно не хорошо лежит...
а что справа поставить дин-рейку (как для нулевой шины) вводного не хватает?
И вводной я бы менял... Правда не знаю как он к вам приходит.. Просто 2 провода из стены? Тогда наверное сложнее, но договориться наверное можно, если не требовать чтоб ЖЭК все сделал бесплатно..
Я у себя менял и пломбировал все бесплатно... То есть вызвал человека, он выдал предписание на замену счетчика, я его поменял и через месяц мне его бесплатно опломбировали ( а так предлагали 500 р. заплатить , как выяснил, эти деньги берутся за срочность, что они скрывают. И никаких боксов даже в мыслях не возникало.. Зафиг с ними эту бюрократию устраивать... Пломбировщик даже не смотрел где мои АВ, их номинал, поставил пломбу и пошел и вообще сказал что меня касается только счетчик, все остальное - не мое дело...
А электронный счечик удобнее 2-тарифным режимом. У меня экономия в 40% выходит. А у соседки вашей какой-то произвол произошел, если счетчик опломбирован, как они могут начислять с последней поверки... Со мной бы не проканало.
_Дмитрий_ написал :
У меня точка подключения в квартире.
Мне кажется, т.к у вас такая схема была предусмотрена проектом, то особо много вопросов возникнуть не должно.
_Дмитрий_ написал :
кабель у меня имеет скрутки
А вот к этому могут и придраться. Да и вообще это не безопастно для себя и своих близких. (особенно учитывая
_Дмитрий_ написал :
безразрывным методом - типа петелькой был к пакетнику прикручен
)
Хотя может стоит походить в свой ЖЭК(а еще лучше скооперироваться с соседями), и попытаться выбить замену кабеля, благо в начале года у них должны быть деньги.
Интересно, у них в требованиях ( ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ) есть:
До приборов учета должны устанавливаться коммутационные аппараты вне пределов жилого помещения, возможно ближе к точке подключения.
У меня точка подключения в квартире. Как быть?
Вводной кабель должен быть подключен к клеммам коммутационного аппарата с одной стороны и клеммам прибора учета с другой. Вводной кабель не должен иметь скруток, паек и иных промежуточных соединений, а также оплавленной изоляции.
Вводной кабель у меня имеет скрутки, и изоляция на нем не ахти. Интересно, они его заменят чтоль? Что-то мне не верится в это
_Дмитрий_ написал :
Надо им позвонить и узнать сколько это стоит
Если не ошибаюсь то за повесить пломбу много не берут(100-200 рэ), а можно и под ключ (и счетчик принесут и провода подключат и опломбируют) , но судя по тому что вы делаете ремонт самостоятельно. то вариант два отметается?!
_Дмитрий_ написал :
А бокс такой должен действительно хороши вписаться снизу (горизонтально).
arbuzzzzz написал :
Они могут повесить на Вас, хищение ЭЭ, с момента последней проверки(в худшем случае). Может стоит задуматься о замене счетчика и позвать этих ребят, что бы они еще и входной АВ запломбировали!?
Надо им позвонить и узнать сколько это стоит
А хищение надо доказать. Мало ли чего я где стырить могу. Могу не значит стырю...
А бокс такой должен действительно хороши вписаться снизу (горизонтально).
Бокс (он на Два АВ, или один двух полюсник), по размерам он "чуть" больше самого АВ. (У меня такой на даче стоит, но не на входном АВ, как доп. бокс)
Мне кажется если поставить АВ, но только вертикально, там где он сейчас находится, то вроде влезит (я так у себя примерял). Ну а на крайний случай, можно попробовать горизонтально.
_Дмитрий_ написал :
Думаю, когда они придут ....
Они могут повесить на Вас, хищение ЭЭ, с момента последней проверки(в худшем случае). Может стоит задуматься о замене счетчика и позвать этих ребят, что бы они еще и входной АВ запломбировали!?
У себя решил менять счетчик и пломбировать бокс под АВ, что бы потом меньше вопросов. А если начнут бухтеть, то я им ПУЭ, диплом(инженера-электрика), и еще на работе попрошу корочку с группой допуска по электробезопасности, вот тогда и поговорим.
Он туда не лезет (там где пакетник был) Или что за бокс такой?
Думаю, когда они придут, он вообщте им не понравися. Ибо номинал больше чем положено, да и висит он пока на проводках. Думал его снизу справа закрепить.
Провода от счетчика до УЗО заменить проблематично, ибо они опломбированы.
2_Дмитрий_
Я тут поглядел еще разок на ваш щиток, и у меня появилось предложение:
Я бы посоветовал вводной автомат запихнуть в двухместный бокс для пломбировки, а то представители ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТА могут и предраться, когда придут с очередной проверкой показаний счетчика.
Р.С. А вы оставили старые провода от счетчика до УЗО???
купил дверку (в материке на выборгской еще одна осталась если кому надо ) Спасибо еще раз
Счетчик пока решил не менять. работает да и ладно. Места занимает много, но вроде как его хватает. Вот когда попросят поменять - поменяю на чтонибудь более современное но с механическим счетчиком. (у соседки полетел цифровой и ей перерасчитали по нормативам за свет с последней проверки - жесть)
Для замены надо вызывать из петроэлектросбыта человека. чтоб со старого показания снял и пломбы новые поставил. (проще туда позвонить и узнать)
Вот это НЕПОРЯДОК!!! А я менять думал?! Тогда нужно будет уточнить у себя в ЖЭКе, про мой стояк.
А счетчик старый решили оставить или под замену??? Просто если меняли или будете, то интересна последовательность действий.
arbuzzzzz написал :
А если не секрет, вводной кабель в квартиру меняли??
А как его поменяешь? Там стояк алюминиевый идет на все 5 этажей. (безразрывным методом - типа петелькой был к пакетнику прикручен).
Вместо пакетника поставил 2х полюсник на 25А.
Как я Вас понимаю!
Сам, когда увидел на сайте не поверил, позвонил туда, мне подтвердили по поводу размера - тоже сомневался, а когда купил - то уже уверовал!!!
А если не секрет, вводной кабель в квартиру меняли??
Привет, земляк! Я, практически на днях, сталкивался с такой проблеммой. Т.к. Делаю ремонт у себя в такой же квартире.
_Дмитрий_ написал :
Может кто подскажет где взять подобных размеров шкафчик или дверку (нормальную=новую красивую)
У меня размер ниши где-то 230х470, купил дверцу 250х500 (точнее лючок)!!!!! Очень долго искал, ни где не было(максидом, к-раута и т.п), но все таки я НАШЕЛ, буду рад поделиться:
sergey_sav написал :
Снимаете точный размер старой дверки (где-то 220*465), доезжаете до магазина Электрик....
Спасибо за совет. Изначально хотел влепить в нишу щиток типа . Но у него встраиваемые габариты 27х50см Долбить стену на 2-3 см не захотел. (а может и зря )
Потом переключился на поиск дверцы и на этом застрял.
Видимо всеж придется его купить и обрезать. Если оставить по 3см стенки то она как раз дойдет до стены и прикроет рейки (к которым и будет крепиться).
_Дмитрий_ написал :
Хотелось бы более простое решение ( =купить дверцу или шкафчик), может я просто искать не умею ((
Снимаете точный размер старой дверки (где-то 220*465), доезжаете до магазина Электрик (Минимакс), ЭТМ и проч.
Выбираете из ассортимента ИЭКа или ДЭКа подходящий по размерам (или чуть больше) щит ЩР исполнение навесное или встраиваемое (см. по необходимым габаритам).
Привозим домой, смотрим необходимую глубину установки с учётом стеновых панелей и обрезаем щит болгаркой по периметру. Придумать как закрепить полученную панель с дверцей (например к деревянным брускам крепления панелей) труда не составит, полагаю.
К примеру, ЩРв-36з наружный размер 320*550, дверка примерно 260*480. Сядет нормально, учитывая наличие старой рамки.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
стальной лист тоже надо как-то крепить. + укреплять чтоб не гулял. + у меня стенки (2см от стены) - это рейки будут = дерево
значит надо их тоже металлом закрывать. Хотелось бы более простое решение ( =купить дверцу или шкафчик), может я просто искать не умею ((
Металл оно конечно хорошо и правильно, но почему-то на ум приходит сантехнический лючок соответствующих размеров. А на обратную сторону дверцы приклеить стальную пластину.
2_Дмитрий_ Давайте так - по СН "все" что под деревом в "металл", поэтому сначала металл. дверку, потом ДСП, хотя при условии первого второе теряет смысл.
Имеется хрущевка и ниша под электрощиток размером 24х48см.
Внутренних щитков подобных размеров не нашел, поэтому просто смонтировал планку на основание где был старый счетчик.
Стену коридора буду отделывать панелями ПВХ.
Раньше нишу закрывала металлическая дверца(рамку все еще видно на фото).
Стеновые панели будут крепится на рейки 20мм тощиной + 10мм сама панель.
Есть ли нормативы запрещающие делать дверки или щитки из дерева/фанеры/ДСП ?