Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729
#2192024

проверьте давление в баке внутри котла - предварительно отключив котел от системы и слив воду.

P.S. 1500 - запутали вы нас крепко )

maximys78 написал :
А как же воздух с радиаторов спускали если маевских нет.Краны маевского обязательно ставить надо.

Сантехники ответили, что на этих радиаторах более новые стоят, не маевские, может разводят меня?

артур липецк написал :
1500 м кв ??

Простите, лишний нолик вставился, 150 квадратов Очень стыдно за мою ошибку!!!

артур липецк написал :
а вообще мало вводых , чтобы давать советы

Постараюсь побольше инфы написать, если не исправят

1500 м кв ?? по проекту пара расширит баков по 100 литров + 50 литров на котле
вода обогащена воздухом , воздух отделяется в первое время ( около 2 недель ) , утечек и может быть не видно , а давление упадет
а вообще мало вводых , чтобы давать советы

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Встроенного расширителя в котле не хватает что бы компенсировать расширение воды при нагреве и сушение при охлаждении на такой большой объем воды.

Iceland написал :
Воздух спускали, насчет маевских - у нас их нет

А как же воздух с радиаторов спускали если маевских нет.Краны маевского обязательно ставить надо.

Максим.

maximys78 написал :
Дом сколько квадратов? В домах 600 - 1000 кв.

L

Дом 1.500 квадратов, первый этаж теплый пол и пару радиаторов, трубы в стенах , если бы пробили влага бы была, а ее нету.

freeman написал :
А когда воду заливали- воздух спускали? На радиаторах маевские стоят? Сливной кран открываешь - вода течёт?

Воздух спускали, насчет маевских - у нас их нет радиаторы Nova Florida, какие то осовремененные, сливного крана вроде вообще нету. На мой вопрос сантехник ответил : А зачем он вам?

orinbasar написал :
подключите расширительныи бак и будет вам счастье

Я неправильно информировала, подключать будем гидрофор, а расширительный бачок в самом котле есть.

Что еще нужно сделать? Боюсь расчитываться с сантехниками окончательно, вдруг их потом не найду больше, а другие не особо хотят чужие косяки исправлять.

Iceland написал :
подключили котел(Альфаколор) и в систему принудительно закачали воду, (расширительный бак и вода не подключены пока),но постепенно к концу второй недели стало падать давление

подключите расширительныи бак и будет вам счастье

freeman написал :
А когда воду заливали- воздух спускали? На радиаторах маевские стоят? Сливной кран открываешь - вода течёт?

А это вы кому вопрос задали?

Максим.

Регистрация: 17.10.2010 Александров Сообщений: 54

А когда воду заливали- воздух спускали? На радиаторах маевские стоят? Сливной кран открываешь - вода течёт?

Дом сколько квадратов? В домах 600 - 1000 кв.при большом количестве радиаторов и теплого пола бывает давление падает в течении двух трех недель ,воздух через воздухоотводчики выходит,потом все нормально.А может и трубу пробили.

Максим.

Может быть всё что угодно начиная от слитой воды и заканчивая дыркой в трубе.

Частный дом, сделали разводку отопления, подключили котел(Альфаколор) и в систему принудительно закачали воду, (расширительный бак и вода не подключены пока),но постепенно к концу второй недели стало падать давление и котел показал Н2О, опять закачали воду, через 2 недели такая же ситуация.Проверяли радиаторы вроде нигде не протекает вода.Куда она может деться? Сантехники так ничего и не говорят, предположили только, что штукатуры могли воду из системы слить, хотя я в этом сомневаюсь, что может быть?