Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186
#2189578

Получил задание собрать щит на 70 модулей. Вводной АВ на 250А.
буду комутировать по 24 мод. на din-рейке 3х фазными шинами.
din-рейки в щите будут распаложены в 3 ряда.
Как и чем соединить шины с вводным АВ?
суммарная нагрузка по каждой фазе порядка 100А (с учетом коэф. спроса)

автомат в студию

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186


Силовые автоматические выключатели SACE Tmax T3 до 250А
Суть вопроса не понял, зачем тебе АВ?

Diska написал :
Получил задание собрать щит на 70 модулей. Вводной АВ на 250А.
буду комутировать по 24 мод. на din-рейке 3х фазными шинами.
din-рейки в щите будут распаложены в 3 ряда.
Как и чем соединить шины с вводным АВ?
суммарная нагрузка по каждой фазе порядка 100А (с учетом коэф. спроса)

  1. 3-х фазные шины, обычно 63 или 80 А, так что делите автоматы на группы
  2. Есть клемные колодки на 250А. Подаете питание на колодку, с колодки на шины.
  3. Возьмите шит с запасом.

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

Блин тут беда полна, мне выдали проект, габариты щита за меня посчитали, схема однолинейная уже утверждена, моя задача тупо укомплектовать щит, даже проиводителя комплектующих выбрали. На счет колодок это мысль, щя полезу в энет, гляну колодки.

Diska написал :
мне выдали проект, габариты щита за меня посчитали

Diska написал :
Получил задание собрать щит на 70 модулей. Вводной АВ на 250А.
буду комутировать по 24 мод

Есть подозрение, что проектировщики что-то забыли, потому, что:

  • АВ на 250А по высоте займёт 2 рейки, если не 3 - на 2-й закреплён, а 1 и 3 для подключения кабеля.
  • при АВ на 250А шина РЕ должна быть рассчитана не только на соответствующий рабочий ток, но и на соответствующий ток КЗ.

Diska написал :
Как и чем соединить шины с вводным АВ?

Наконечник ТМ-70 в него три жилы ПВ-3(6) 16 мм кв., гильзу на второй конец и по центру группы зажимаем на АВ вместе с шиной. И так три раза.

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

Блин прошу прощения, что народ заморочил. кроче тут полный кирдык, проектировщик закладывает под АВ 25А кабель 4*25, а ввод кабелем ВВГнг 5*125, я в шоке
А шкаф 800*800*300
Шкаф полюбасу надо больше, а вводной автомат который он указывает, да в него 125 кв хрен влезет

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

тут одно решение от вводного надо силовые шины, а от них подводить питание к автоматам

Diska написал :
Шкаф полюбасу надо больше, а вводной автомат который он указывает, да в него 125 кв хрен влезет

Ну есть же т.н. клеммный расширитель... Вставляете сверху в автомат три такие штуковины и подсоединяете кабель сечения большего, чем то, на которые расчитаны клеммы автомата. Дальше клеммный блок на 250А или так, как ПРОРАБ сказал. Только на другой конец не гильзу, а ставим штатный вводной зажим для гребенки, например такой . У Шнейдера, как я понимаю, гребенки помощнее и расчитаны на 100А, можно их. И сответствующий вводной зажим от Шнейдера.

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

VladislavV написал :
Вставляете сверху в автомат три такие штуковины и подсоединяете кабель сечения большего, чем то, на которые расчитаны клеммы автомата.

Я сегодня ездил в магаз, я их тоже увидел, изготовлены как раз для моего автомата и способны вместить 185 кв.

2Diska Ну вот видите, как здорово.

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

2VladislavV
Огромное спасибо за сайт, я там нашел проктически все, что мне надо.
Особенно мне понравилась вот эта фигулина
только она зараза мне по току не подходит, пока на 250А такую не нашел