вообще по характеристикам вакуумник создает вакуум средней степени. точно в мм рт. ст. сейчас не скажу. это если в контуре нет вообще никаких жидкостей. если вакуумировать весь контур вместе с компрессором парящее масло не даст достигнуть такого же вакуума.
Хочу заметить, что заправка по перегреву актуальна только для однокомпонентных фреонов, каковым являетс R22. А многокомпонентные фреоны заправляются по весам!
Кстати, утечка фреона по вальцовке в 90% случаев происходит по царапинам на внутр. поверхности трубы, полученых при неаккуратном снятии фаски после отрезания трубы.
никак не связано с количеством компонентов в фреоне.
есть нюансы для инверторов, но это не связано с фреоном.
и такой прибор как тесто имеет в памяти очень много фреонов и автоматом расчитывает перегрев в реальном режиме времени
Разные компоненты-фреоны-имеют разную температуру кипения. Не правильная заправка приводит к изменению концентраций компонента, а значит и свойств хладагента...
Антон-Ка написал :
Кстати, утечка фреона по вальцовке в 90% случаев происходит по царапинам на внутр. поверхности трубы, полученых при неаккуратном снятии фаски после отрезания трубы.
с этим согласен. многие риммер применяют бездумно.
Антон-Ка написал :
Разные компоненты-фреоны-имеют разную температуру кипения. Не правильная заправка приводит к изменению концентраций компонента, а значит и свойств хладагента...
баллон вверх ногами переверните в момент заправки и все компоненты равномерно пойдут в контур. хотя у 410 оба компонента имеют почти одну и ту же температуру кипения и нарушить заметно баланс фракций нереально.
Антон-Ка написал :
Разные компоненты-фреоны-имеют разную температуру кипения. Не правильная заправка приводит к изменению концентраций компонента, а значит и свойств хладагента...
Как показывает практика, дозаправка вполне успешно происходит как R410a по перегреву/переохлаждению, так и с R407C который на борту имеет уже три фракции разных хладагентов, сказываться разница начинает при утечке (сие речь не про сброс массовый а через неплотности с течением не малого промежутка времени) более 60% от общей массы хладагента находящегося в контуре ...
ИС-X написал :
Но тогда на малых оборотах будет недогрев с риском для компрессора?
Влияет ли на перегрев температура улицы? или помещения?
А перегрев на малых оборотах и ловят, потому как Вы правильно подметили, именно в этом режиме есть макимальный шанс загнать его в минусовые значения ....
Температура и улицы и помещения влияет, конечно, потому как по большей части идёт разговор про контур в котором дросселирование осуществляется через капиллярную трубку, которая ни как не отслеживает наполнение испарителя хладагентом, к том уже в таких системах мы не имеем постоянного давления конденсации, и при изменении температуры наружного воздуха степень насыщения хладагента будет сильно изменяться ...
ломастер написал :
минусовые значения перегрева ?
а он может быть минусовым ?
А куда по вашему денется избыток выброшенного тепла в конденсаторе при отсутствии регулятора давления конденсации ?
Особенно при низких температурах в помещении ?
Это как раз тот случай, по которому при не правильной настройке контура в серверных мрут кондиционеры ..
Бориска66 написал :
А куда по вашему денется избыток выброшенного тепла в конденсаторе при отсутствии регулятора давления конденсации ?
Особенно при низких температурах в помещении ?
Борис , в этом случае он будет стремится к нулю но ни как не минусовой...
иди поспи, позно уже да и день наверное трудный был...
ломастер написал :
Борис , в этом случае от будет стремится к нулю но ни как не минусовой...
иди поспи, позно уже да и день наверное трудный был...
Возьмите термометр, манометр (не TESTO !!!), со шкалой кипения для данного типа хладагента, и по экспериментируйте со старт/стопным сплитом (без регулятора давления конденсации) на морозе, и увидите то чего не может быть ...
При этом, если впаять на всас смотровое стекло, то будет идти жидкарь, ну конечно вопрос закончится остановом компрессора (ну не сжимается жидкость), и какой-то момент до останова будет искомое явление ....
что может охлаждать фреон в помещении ниже температуры кипения?
Имхо твой полученный минус это неправельность(погрешность) замера температуры газа на входе в горшок,так как этот замер проходил на улице зимой.
Друго варианта я не вижу...
Может предложиш свой ?
может перегрев быть минусовым. если переохлажение слишком большое в конденсаторе. это происходит при эксплуатации кондея на охлаждение зимой без регулятора давления конденсации (зимнего комплекта). его температура на входе в испаритель так низка, что нагреваться он до положительного перегрева не успевает. жидкость идет в компрессор.
То что жидкость переохлажденная - это мне прекрастно понятно.
И какие при этом цифры конкретно то ?
Тулицы, Т помещения, Давление на низкой стороне, Tизмеренная на входе в компрессор ( и где она мерилась - это важно).
tonche написал :
да потому что температура жидкости ниже температуры её кипения
часть жидкости при этом не кипит а нагреваятся , я вкурсе...
какие цифры при этом ?
нее надо тему на аирконе забацать, мне аж самому интерстно стало...
Бориска66 написал :
Зависит от того, насколько холодно на улице и тепло в помещении ...
Ну были же конкретные измерния? Какие цифры при этом ? Вы приводили замечательный лист с диагностикой параметров ? Есть подобный для отрицательного перегрева?
Нет заполненных листов, сталкивался не так часто, просто не успевали заполнить табличку, когда пипец компрессору наставал ...
TESTO к сожалению при отрицательном перегреве уходит в ошибку, а пока ручками да с термометрами доковыряешся уже поздно пить Боржоми ...
Но явление само по себе яркое и не забываемое, вплоть до разорванных рубашек компрессоров ...