Здравствуйте!
Подскажите по вводу в квартиру.
Имеется: дом с электроплитами, однокомнатная квартира, стоит однотарифный однофазный счетчик (мах 50А), далее "пакетник" и 3 автомата: 25А на электроплиту, 16А на розетки и 16А на свет.
Хочу поменять электросчетчик на двухтарифный (меркурий) и перенести все автоматы в квартиру.
Должно получиться: электросчетчик на лесничной площадке, все осатальное - в квартирном щитке.
Схема щитка - в приложенном файле.
Интересуют вопросы:

  1. Номинал вводного диф. автомата. 63А 300мА или 50А 300мА?
    Сначала хотел поставить 50А 300мА.
    Но с одной стороны сейчас я могу максимально потребить 25А+16А+16А = 57А.
    Занижать себе мощность не хочется. Да и номинал 50А 300мА у Легранда не очень распространенный.
    С другой стороны номинал 63А превысит текущий макс. ток.
    Что все таки можно и нужно поставить?
  2. Ввод от счетчика до вводного размыкателя - провод NYM 3x10.
    Если ставить диф. автомат на 50А то достаточно NYM 3x6. Или лучше сразу заложить 3х10?
  3. По схеме есть какие-нибудь замечания?

Заранее всем спасибо!

С40 и хватит. В старом щитке нечем было ограничивать мощность, выделенную на квартиру. Методика суммирования тут не подходит - никто не даст вам столько потребить.
Ввод 3*10. Больше - не меньше.

Если дия нужного номинала проблема - поставьте автомат+УЗО, нет?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Зачем вводной диф в квартирном щитке? Его место в этажном.
В санузле розеток не будет? Если будут, вместо 10 мА дифа стоит поставить УЗО на 10 мА, после него - АВ на свет (С6) и на розетки (С10). Если стиралка стоит в санузле, ее тоже под это узо через АВ С16.

artificial написал :
Имеется: дом с электроплитами, однокомнатная квартира, стоит однотарифный однофазный счетчик (мах 50А), далее "пакетник"

Пакетник перед счетчиком и возможно на две квартиры и рвется только фаза?

Регистрация: 14.01.2011 Зеленоград Сообщений: 15

Ну конечно, если нет нужного номинала можно поставить автомат+УЗО. Но хотелось бы сохранить место в щитке.
В санузле розеток не будет.
Стиралка на кухне. Она под УЗО "Розетки" 30мА.
Пакетник после счетчика на одну квартиру. Что рвет не знаю.

А по месту в щитке делайте минимум запас в 1,5 раза.
И тут правильно сказали: вводной автомат + узо (ну или ваш диф) должны вообще стоять в этажном щитке!

Регистрация: 14.01.2011 Зеленоград Сообщений: 15

Марсик, по правильному вводной диф. должен быть установлен в лестничном щитке?
Я его в квартирный поместил - с точки зрения моего удоства.
Так что, ставить диф. на 40А в этажном щитке ?
Даже в текущей ситуации потребляю 25А на плите и 16 через розетки = 41А. Так то можно суммировать.
Свет при этом висит на отдельном автомате. Пусть там немного, но всеже....
Поставив 40А явно урезаю мощность.
ИМХО на 50А хороший вариант получится

Регистрация: 14.01.2011 Зеленоград Сообщений: 15

S_CS про нахождение вводного диф. автомата понял.
Рубильник вообще может выкинуть?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

artificial написал :
по правильному вводной диф. должен быть установлен в лестничном щитке?

Да.

artificial написал :
Ну конечно, если нет нужного номинала можно поставить автомат+УЗО. Но хотелось бы сохранить место в щитке.
В санузле розеток не будет.

Напрасно, могут и пригодиться. Если все же не будет - повесьте свет с/у на освещение кухни, например.

artificial написал :
Поставив 40А явно урезаю мощность.

Узнайте, сколько дают - сразу ясно станет.

Регистрация: 14.01.2011 Зеленоград Сообщений: 15

Напрасно, могут и пригодиться. Если все же не будет - повесьте свет с/у на освещение кухни, например.

Т.е. диф. автомат "Свет санузел" 16А 10мА убираю и цепляю к автомату "свет кухни". Все это дело под защитой УЗО 30мА.
Правильно понял?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

artificial написал :
Правильно понял?

Вполне.

artificial написал :
Рубильник вообще может выкинуть

Так. По уму обычно такая цепочка:
а) От стояка этажного - рубильник. Отключает вообще всё что относится к вашему
б) счётчик (как раз "в случае чего" должен обесточиваться рубильником)
в) вводной автомат, ограничивающий мощность, выделенную вам
г) вводное узо, защищающее "вообще всё", в том числе и кабель до вашей квартиры от этажного щитка

В квартирном можно тоже влепить рубильник, чтобы быстренько обесточить всех и вся и оставить работающим например холодильник и свет в прихожей.

Регистрация: 14.01.2011 Зеленоград Сообщений: 15

S_CS, спасибо, понял.
Подправлю схему с учетом замечаний.