Цитата:
"В квартирах же обычно применялось традиционное радиаторное отопление. Однако в настоящее время вопрос о применении напольного отопления в квартирах возникает достаточно часто."
В настоящее время делать водяные теплые полы в многоквартирных домах ЗАПРЕЩЕНО, на этом можно поставить точку. А людей предлагающих таки схемы реализации ТП в многоквартирных домах предать анафеме
Что касается сути вопроса:
1) Байпас поз 9. нужен для того чтобы при закрыти клапанов 11 обеспечивался минимальный поток теплоносителя через насос.
2) Грубо говоря насос гоняет теплоноситель по малому кругу (через обратник), к нему подмешивается свежий через термоклапан 6, а избыток стравливается через регулятор 5.
ИМХО, схема 2.1.1. дорогой способ нажить проблем на свою пятую точку.
Conix написал :
ИМХО, схема 2.1.1. дорогой способ нажить проблем на свою пятую точку.
Conix написал :
В настоящее время делать водяные теплые полы в многоквартирных домах ЗАПРЕЩЕНО
А в частном доме разрешено?
И еще для одноэтажного дома при использовании коллектора есть какой то норматив (или опыт), какой диаметр трубы брать относительно длины контура?
2Байпасс Спасибо, будем изучать что к чему.
А для алюминиевой и чугунной секции батарей не подскажите мощность и сколько секций на 1 кв м жилья? Дом шлакобетонный обложен кирпичом, стеклопакеты, дом теплый.
Дом 100кв.мм, высота 2,5м. Планирую 3 почти одинаковых контура через коллектор, следовательно каждый контур по 33 кв м. На каждый контур нужно по 17 секций + 10% запас = 19 секций по 200 Вт. Каждый контур получается 19*200=3600Вт, то есть для разводки труба достаточно на 15мм?
Вопрос такой : в квартире 2 стояка горячий и холодный, нужно сделать разводку на 2 санузла, на приличном удалении друг от друга. Из арматуры уже стоят краны, фго, редукторы давления и счетчики. Будет ли целесообразным делать разводку после счетчиков или лучше сделать на 2-ой санузел дополнительное ответвление от стояка, чтобы избежать большой потери давления из-за редуктора?
Владимир 29 написал :
Будет ли целесообразным делать разводку после счетчиков или лучше сделать на 2-ой санузел дополнительное ответвление от стояка, чтобы избежать большой потери давления из-за редуктора?
ну если подразумевается одовременное открытие 4 кранов , то либо Ф увеличивать , либо ваш вариант , а просадка заметна и при открытии второго крана , но только визуально , ведь обычно краны полностью не каждый раз открывают , а около 40% достаточно , Ф трубы увеличьте ( не 20 , а 25 например), а редуктор справится
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.