забыл сообщить, в квартире много розеток сделаны шлефом. Не все, но много. Прочел на этом форуме что в таких случаях надо ставить АВ типа В. Тогда как быть с АВДТ общим и другими в таком случае?
koka написал :
УЗО есть, но вы говорите не предназначены они для отключения нагрузки. Может соединить под УЗО типа А три группы с АВ где электроника будет стоять?
Если сгруппировать оптимальней, и закрыть все групповые АВ вышестоящим УЗО, то отподет необходимость вводного авдт или узо
АВДТ 63A/30mA Тип А или АС? В квартире 2 ноута, компьютер, 3 TV, 2 кондера, стниковые ресиверы и прочее. Много электрони вообщем.
Если АС то двухполюсный вот этот?
Если взять АС, катастрофы не будет. С А больше надежность.
koka написал :
07931 Legrand DX Дифф. автомат 2п. 63А/30mA 6000А 10кА (тип AC, хар. С)
Вводным сделайте этот, единственное селективность будет храмать. Возможно что при срабатывании других дифов отключится и вводной.
для селективности используют ВДТ(реже АВДТ) с током утечки 100-300мА- такие ВДТ(АВДТ) выполняют фнкцию противопожарных. защитить человека от фибриляции чердца при ударе токаом не могут
Листал каталог Legrand для выбора комплектующих, возниколо много вопросов. АВВ начал смотреть он больше намного. Думаю если с этим разберусь в том найду что мне надо.
АВДТ 63A/30mA Тип А или АС? В квартире 2 ноута, компьютер, 3 TV, 2 кондера, стниковые ресиверы и прочее. Много электрони вообщем.
Если АС то двухполюсный вот этот?
07931 Legrand DX Дифф. автомат 2п. 63А/30mA 6000А 10кА (тип AC, хар. С)
1p+N макс. на 40А бывает. С типом А хуже - Только 1p+N до 40А. 2p вообще нет. Или брать УЗО типа А как хотели ранее? УЗО есть, но вы говорите не предназначены они для отключения нагрузки. Может соединить под УЗО типа А три группы с АВ где электроника будет стоять?
АВДТ 63A/30mA
Те что на ванну и ПММ. 1p+N или 2p. Тип А или АС?
По поводу АВ
a). LR - Legrand LR Автоматический выключатель 1р 16A (тип С)
b). DX стандарт - 03386 Legrand DX Автоматический выключатель 1п 16A, 6kA (тип С)
c). DX - 06376 Legrand DX Автоматический выключатель 1п 16A, 10kA (тип С)
В этих АВ вообще разницы не вижу, подскажите какие ставить.
то что от застройщика наверн не понадобиться больше, это ж китай.
Вы советуйте вместо УЗО 63A/30mA поставить ДифAB того же номинала? Если так я не против
Общее УЗО есть. Думаю будет достаточно.
У вас от застройщика дифАВ, может вместо вводного УЗО поставить вводной дифАВ? Т.к. УЗО не очень приспособлено для отключения нагрузки
gugulaki написал :
ТС, вы определились с количеством новых линий?
да все как на схеме буду делать, вроде никто плохого не высказывался ничего, разве что на ППМ поставлю АВ вместо Диф, раз говорите смысла нет
а по сути, хочу выкинуть все от туда, привернуть рейку по больше и по нормальному сделать как надо
вот что в подъезде. Извините за качесво, если не понятно и есть необходимость, сообщите возьму фотик со вспышкой перефоткаю
перефоткал, обновил картинку
2gugulaki, справедливо, если тс решит сделать так:
Марсик написал :
2koka запас вводного кабеля в щитке достаточен, поэтому я бы установил слева от счетчика 2Р АВ С40 в качестве вводного в боксе - при необходимости его можно будет и опломбировать. На рейку ниже встанут:
Если в щит не просвещенные залазить не будут, то боковушки на которые крепится защитная панель снять
Рейку купить от края до края
Вместо сейчас 9-10 мест, будет мест 16
koka написал :
УЗО ставить 1p+N или 2p. Разницы не понимаю нифига.
УЗО все 2х полисные, им непринципиально куда фазу а куда ноль
А вот у дифов есть разница, для снижения цены делают защиту по току только по одному полюсу
Старался максимально раздить вторую линию слева - направо
Пока рисовал пришел ряд вопросов
УЗО ставить 1p+N или 2p. Разницы не понимаю нифига.
Тож самое дифами
Есть автоматы тоже с нулем и занимают одно место. Есть ли смысл ставить их вместо 1P
Насчет холодильника не знаю нужна ли ему отдельная линию, кинул, по крайней мере разгрузит вторую линию, уже какой то плюc от нее
Духовка 3500Вт достаточно С16. При старатах там или еще че нить выбивать не будет?
Вообщем пока все вопросы у меня.
Схему вам отдал. Критикуйте, высказывайте свое мнение. Заранее брагорарен за ответы.
P.S. Сильно не пинайте за схему. Сам не электрик. Схем ранее не рисовал
gugulaki написал :
С расходниками как?
Вам может понадобиться: шина 1Р, Шинки N и PE. Дин рейка, прижимы на динрейку.
Возможно Шина 2Р
а то что есть не подойдет у меня? думаю если они разимаются этими брендами и могу привезти по каталого, значит и комплекрующие притащут..подожду...штож терь
gugulaki написал :
на кухню пробросить доп линии на
1 линия - фартук
2 линия - ПММ +духовка, это при условии укладывания в номинал для кабеля и АВДТ(если не уложитесь, то доп линию) 2,5 кв мм АВДТ 10мА/16А
3 линия - холод., вытяжка кабель 2.5 кв мм АВ 16 А и розетки на фартуке
фартук под кафелем
ПММ(2300)+духовка(3500) не укладываюсь буду вести две
вытяжка 1,5 кв мм она над кафелем, туда провод тоже не протянуть
gugulaki написал :
Это какие? Если на legrand то 2 места в любом случае 2 места.
koka написал :
я так понял он заземлен, ибо из подьезда приходит сначала на планку, а затем на щиток соединен проводом
Проводок не заметил
на кухню пробросить доп линии на
1 линия - фартук
2 линия - ПММ +духовка, это при условии укладывания в номинал для кабеля и АВДТ(если не уложитесь, то доп линию) 2,5 кв мм АВДТ 10мА/16А
3 линия - холод., вытяжка кабель 2.5 кв мм АВ 16 А и розетки на фартуке
gugulaki написал :
1 линия - рабочая пов-ть это что? варочная поверхность?
это розетки над столешницей. т.н. розетки на фартуке
gugulaki написал :
Не забудьте перед началом работ промаркировать изолентой по цветам концы проводов. Еще нужно заземлить сам щит, т.к. он у вас металлический
я так понял он заземлен, ибо из подьезда приходит сначала на планку, а затем на щиток соединен проводом
Черные полосы это вариант добавить дин реек, если места в притирку.
Вводное УЗО поставьте в своем щите, номиналом 63(50) . защищать отдельным АВ не имеет смысла, т.к. ниже стоящие линии все защищены по току, а при превышении выделенного тока отключится вводной ав на этаже
koka написал :
С25 IEK - мал.комната(комп), зал(музыка. тв. ресивер)+ кухня(рабочая пов-ть, холод., вытяжка). свет + розетки. свет(1.5 мм2), розетки (2,5мм2) под мощные потребители будут еще две линии(дух. шкаф и ПММ)
С25 IEK заменить на 16А.
на кухню пробросить доп линии на
1 линия - рабочая пов-ть это что? варочная поверхность?
2 линия - ПММ 2,5 кв мм АВДТ 10мА/16А
3 линия - холод., вытяжка кабель 2.5 кв мм АВ 16 А и розетки на фартуке
4 линия - для духовки возможно объединить с линией 2