gugulaki написал :
ТС, вы определились с количеством новых линий?
да все как на схеме буду делать, вроде никто плохого не высказывался ничего, разве что на ППМ поставлю АВ вместо Диф, раз говорите смысла нет
а по сути, хочу выкинуть все от туда, привернуть рейку по больше и по нормальному сделать как надо
Общее УЗО есть. Думаю будет достаточно.
У вас от застройщика дифАВ, может вместо вводного УЗО поставить вводной дифАВ? Т.к. УЗО не очень приспособлено для отключения нагрузки
то что от застройщика наверн не понадобиться больше, это ж китай.
Вы советуйте вместо УЗО 63A/30mA поставить ДифAB того же номинала? Если так я не против
Листал каталог Legrand для выбора комплектующих, возниколо много вопросов. АВВ начал смотреть он больше намного. Думаю если с этим разберусь в том найду что мне надо.
АВДТ 63A/30mA Тип А или АС? В квартире 2 ноута, компьютер, 3 TV, 2 кондера, стниковые ресиверы и прочее. Много электрони вообщем.
Если АС то двухполюсный вот этот?
07931 Legrand DX Дифф. автомат 2п. 63А/30mA 6000А 10кА (тип AC, хар. С)
1p+N макс. на 40А бывает. С типом А хуже - Только 1p+N до 40А. 2p вообще нет. Или брать УЗО типа А как хотели ранее? УЗО есть, но вы говорите не предназначены они для отключения нагрузки. Может соединить под УЗО типа А три группы с АВ где электроника будет стоять?
АВДТ 63A/30mA
Те что на ванну и ПММ. 1p+N или 2p. Тип А или АС?
По поводу АВ
a). LR - Legrand LR Автоматический выключатель 1р 16A (тип С)
b). DX стандарт - 03386 Legrand DX Автоматический выключатель 1п 16A, 6kA (тип С)
c). DX - 06376 Legrand DX Автоматический выключатель 1п 16A, 10kA (тип С)
В этих АВ вообще разницы не вижу, подскажите какие ставить.
АВДТ 63A/30mA Тип А или АС? В квартире 2 ноута, компьютер, 3 TV, 2 кондера, стниковые ресиверы и прочее. Много электрони вообщем.
Если АС то двухполюсный вот этот?
Если взять АС, катастрофы не будет. С А больше надежность.
koka написал :
07931 Legrand DX Дифф. автомат 2п. 63А/30mA 6000А 10кА (тип AC, хар. С)
Вводным сделайте этот, единственное селективность будет храмать. Возможно что при срабатывании других дифов отключится и вводной.
для селективности используют ВДТ(реже АВДТ) с током утечки 100-300мА- такие ВДТ(АВДТ) выполняют фнкцию противопожарных. защитить человека от фибриляции чердца при ударе токаом не могут
koka написал :
УЗО есть, но вы говорите не предназначены они для отключения нагрузки. Может соединить под УЗО типа А три группы с АВ где электроника будет стоять?
Если сгруппировать оптимальней, и закрыть все групповые АВ вышестоящим УЗО, то отподет необходимость вводного авдт или узо
забыл сообщить, в квартире много розеток сделаны шлефом. Не все, но много. Прочел на этом форуме что в таких случаях надо ставить АВ типа В. Тогда как быть с АВДТ общим и другими в таком случае?