Здравствуйте, решил полностью модернизировать щиток в панельной девятиэтажке.
Проводка алюминевая,(ремонт практически окончен и небыло возможности поменять). Плюс под новую кухню проложил медь 3 на 2.5 ВВНГ, и еще 2 на 2.5 медь под розетки и доп. освещение в прихожей. "Земля" отсутствует. Хотелось бы максимально обезопасит себя и будущего ребенка от всяких случайностей. Посоветуйте пожалуйста и покритикуйте.

Хочу поставить:
1.Дифф. автомат (25А)
2.УЗО 25А 30ма
3.Реле напряжения (тут вопрос какое ставить?)
4.автомат 16 А - в замен старого

  1. автомат 16 А - в замен старого (на автомате стиралка и накопительный нагреватель. по мощности выдерживает... КМК)
  2. автомат 16 А - на кухню (духовка и варочная панель газовые) + кабель на прихожку.

планирую ставить леграны но может есть что то лучше по соотношению цена\качество

Фото щитка прилагаю. Мои автоматы слева 2 черных.
Пакетник на 40 А

Заранее спасибо.

MAZILLA83 написал :
ремонт практически окончен и небыло возможности поменять

так бывает?

Бывает) Сначала задумывался как косметический, а потом перерос в глобальный) но к сожалению без электрики.

Обои поклеили уже? Если нет, то, может, и не поздно.

MAZILLA83 написал :
1.Дифф. автомат (25А)
2.УЗО 25А 30ма

Смысл диффа?
В щиток этот ваш посторонние смогут залезть?
Если говорить о производителе, то Легран ставьте, конечно. Только в доступном щитке ему могут ноги/крылья приделать, особенно чему-нибудь дорогому, вроде УЗО.

MAZILLA83 написал :
на автомате стиралка и накопительный нагреватель. по мощности выдерживает... КМК

Зло. Кабель тоже один, как я понимаю.

MAZILLA83 написал :
2 на 2.5 медь

Тоже не айс.

Уже поклеины обои.

С диффом я как раз сомневался. (спасибо)
Доступа к щитку нет, так как в тамбуре железная дверь на 2 квартиры.
Кабель один, правильно понимаете, но тут уже тяжело что-то переделовать...
Медь 2 на 2.5 только для одной розетки и может быть освещения "горки-прихожей"

MAZILLA83 написал :
Хочу поставить:
1.Дифф. автомат (25А)
2.УЗО 25А 30ма
3.Реле напряжения (тут вопрос какое ставить?)

MAZILLA83 написал :
Пакетник на 40 А

Вместо этих четырех пунктов ставите дифф ИЭК АД12М 40 А 30 мА.

MAZILLA83 написал :
4.автомат 16 А - в замен старого

  1. автомат 16 А - в замен старого (на автомате стиралка и накопительный нагреватель. по мощности выдерживает... КМК)
  2. автомат 16 А - на кухню (духовка и варочная панель газовые) + кабель на прихожку.

Вместо этих трех - три ИЭК АД 12 16А 10 мА.
И будет:

MAZILLA83 написал :
то лучше по соотношению цена\качество

Если в средствах не ограниченны можно собрать из "фирмы" раз в десять дороже при том же функционале, должно получится надежнее.

Вместо этих четырех пунктов ставите дифф ИЭК АД12М 40 А 30 мА.

То есть вы советуете заменить пакетник. Честно говоря я не хотел этого делать что бы не заморачиваться с электриками с жека.

MAZILLA83 написал :
То есть вы советуете заменить пакетник.

Слабое звено... Собрать на динрейке и закрепить в щите диффы, затем на них "перебросить" концы с пакетника.
Работы минут на пятнадцать не спеша.

VladislavV написал :
Если говорить о производителе, то Легран ставьте, конечно. Только в доступном щитке ему могут ноги/крылья приделать, особенно чему-нибудь дорогому, вроде УЗО.

На ИЭК вряд ли позарятся, да и не так жалко будет.

А пакетник только ваш или же общий?
Вместо ИЭКа можете DEKraft взять. Пока они ничего. На временном щите у нас, по крайней мере, DEKraft отстоял лучше ИЭКа. А если залезть некому в ваш щит - ставьте "фирму". Для себя же делаете... Тема о реле напряжения тут на форуме болтается... После Дифа ставьте лучше двухполюсные или 1P+N. Обслуживать потом проще. Хотя и дороже.

ПРОРАБ написал :
На ИЭК вряд ли позарятся, да и не так жалко будет

MAZILLA83 написал :
Доступа к щитку нет, так как в тамбуре железная дверь на 2 квартиры.

А пакетник только ваш или же общий?

Пакетник общий на 2 квартиры.

Но если это слабое звено то менять буду полюбому

VladislavV написал :
А если залезть некому в ваш щит - ставьте "фирму". Для себя же делаете...

Эм-м-м... Не знаю, ставлю ЁК по "дефолту" и себе - нормально всё работает. Нафига платить больше?

VladislavV написал :
Тема о реле напряжения тут на форуме болтается...

Ага. Только этот Ёк, с буковкой М, уже с ограничением в 265 В... И даже варистор там есть.

VladislavV написал :
После Дифа ставьте лучше двухполюсные или 1P+N.

Да..,- после вводного дифа на 40А 30 мА еще три дифа на 16А 10мА.

VladislavV написал :
Хотя и дороже.

Вот интересно "фирма" в такой конфигурации+ ОПН - на сколько дороже?
(упс., этож- нерезиновая , формат денег другой )

VladislavV написал :
Обслуживать потом проще.

Чем?

MAZILLA83 написал :
Но если это слабое звено то менять буду полюбому

Тут, на форуме еть интересна подборка цитат про них..

2MAZILLA83 Да, бабахают они знатно. Модульный рубильник вместо него можно.

Такс, картинка вроде выресовывается...

  1. дифф ИЭК АД12М 40 А 30 мА. (или аналог)
    2 3шт. диффа ИЭК АД 12 16А 10 мА. (или аналог)

Вот только как я понял что реле вы ставить не советуете?

ПPOPAБ написал :
Да..,- после вводного дифа на 40А 30 мА еще три дифа на 16А 10мА.

Нет, обычных автомата... Только двухполюсных или 1P+N.

VladislavV написал :
Чем?

выделить линию, где ноль сел на землю, проще.
ОПН вот нашел тоже...

MAZILLA83 написал :
3шт. диффа ИЭК АД 12 16А 10 мА

Это хохма была

2VladislavV а дифф ИЭК АД12М 40 А 30 мА разве нет? Или всетаки модульный рубильник...

Это хохма была

Тогда запутался я совсем

MAZILLA83 написал :

  1. дифф ИЭК АД12М 40 А 30 мА. (или аналог)

Есть такие у "ЩИТ" по моему, но на них много нареканий по чему-то... У них просто встроенная функция ограничения по напряжению , именно с буквой М серия.

MAZILLA83 написал :
Вот только как я понял что реле вы ставить не советуете?

У Вас часто ноли отгорают или в свой дом на плохой воздушке - тогда надо. Простенькая защита в АД12М есть и она работает.

MAZILLA83 написал :
2 3шт. диффа ИЭК АД 12 16А 10 мА. (или аналог)

Возможно и на легран раскошелится...

VladislavV написал :
Это хохма была

С чего это?

2ПPOPAБ АД12М - он электронный, как я понимаю?
2MAZILLA83 Чего вы запутались? Ставите в начале этот дифф, затем ОПН, если хочется и если дифф не АД12М, на отходящие линии двухполюсные или 1P+N автоматы соответствующего номинала. Подстанция далеко у Вас от дома, кстати? Стояк какого сечения?

MAZILLA83 написал :
а дифф ИЭК АД12М 40 А 30 мА разве нет? Или всетаки модульный рубильник...

У вас пакетник общий. Зачем вам надо соседскую квартиру за свой счет защищать от утечек?

ПРОРАБ написал :
С чего это?

Извините, не понял вас.

ПРОРАБ Просто разница уставок по утечке минимальна, да и АД12М не селективный. Будет в случае чего вырубаться вся квартира.

Подстанция далеко у Вас от дома, кстати? Стояк какого сечения?

Про подстанцию не знаю... А стояк хм. 5 мм в диаметре вместе с изоляцией..

VladislavV написал :
2ПPOPAБ АД12М - он электронный, как я понимаю?

Да и варистором класса D. Серия М - вся на токи утечки 30мА. Без М, АД12 от 10до 300 мА и номиналы от 6 до 63А.
А диффы электромеханические в реале(продаже) существуют?

VladislavV написал :
У вас пакетник общий. Зачем вам надо соседскую квартиру за свой счет защищать от утечек?

Тогда запитаться с "острых"(приходящих) пакетника.

VladislavV написал :
Просто разница уставок по утечке минимальна, да и АД12М не селективный.

Разница как раз по правилам, трехкратная. Селективные есть у ЭКФ АД-2S с двумя ступенями 0,13 и 0,5 с., но без защиты по перенапряжению.

VladislavV написал :
Будет в случае чего вырубаться вся квартира.

Вряд-ли...

Про пакетник - сорри, не досмотрел.
Не трогайте его. Концы со счетчика во вводной дифф подключите.

ПPOPAБ написал :
Разница как раз по правилам, трехкратная

Толку от нее не будет без селективности. Вырубаться будет все.

ПPOPAБ написал :
А диффы электромеханические в реале(продаже) существуют?

Брендовые вроде как все такие.
На вводе надо бы, конечно, электромеханику ставить.

Я так понял что пакетник трогать не нужно, а если всетаки его заменить, то дифф на 40А подойдет?

Пакетник - это рубильник. Вот и меняйте его на рубильник. Хоть на ИЭКовский

Ок. Большое вам спасибо, помогли разобраться.
Подвожу итог:

  1. В место пакетника рубильник.
  2. Затем дифф автомат 25А (может номинал больше сделать или не нужно? на 32А)
  3. 3 двух полюсных автомата на 16А

У вас два старых автомата по 16А были? Вот и ставьте дифф на 32 тогда.

Вот теперь все понятно СПАСИБО

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Надеюсь провод со скруткой не ваш?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

MAZILLA83 написал :
Мои автоматы слева 2 черных.

Очень вызывающе выглядит подгоревшая изоляция проводов!
Как вариант, предложу (все АВ однополюсные):

  1. После счетчика диф С32 30мА;
  2. АВ С10 (старая линия 1);
  3. АВ С16 (старая линия 2 + стиралка и водогрей; последними одновременно не пользоваться!);
  4. АВ С10 (прихожая);
  5. АВ С16 (духовка + вар. панель);
  6. Нулевая шинка.

Надеюсь провод со скруткой не ваш?

Провод со скруткой не мой.

Очень вызывающе выглядит подгоревшая изоляция проводов!

Подгоревшая изоляция это мой недогляд, разболтался зажим....

Спасибо, помогли! Вот результат!

А было так!

"Все правильно сделал". Рубильник решили не менять? Гребенку двухполюсную в левую клемму диффа не завели или это на фотке так?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

VladislavV написал :
Рубильник решили не менять?

Общий на 2 квартиры, ему оно надо менять? Он свою квартиру обесточит.

VladislavV написал :
Гребенку двухполюсную в левую клемму диффа не завели или это на фотке так?

Скорей всего разводка двумя однополюсным шинами

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

MAZILLA83 написал :
Спасибо, помогли! Вот результат!

Интересно увидеть номиналы. Применить 2Р АВ - хорошее решение, упростило задачу.

2 VladislavV Да рубильник решил не менять из меркантильных соображений (раз он сделан В СССР) значит при 40 А не вырубиться))) Ну это я так думаю, поправте если я не прав.
Ну и как следствие я всегда смогу забрать свои 32 ампера, со вводного диффа.)))

Гребенки 2 штуки, одна на фазу, другая на ноль, так как в автоматах легран есть место для гребенки под винт, ее и решил использовать в качестве нулевой.

gugulaki

Общий на 2 квартиры, ему оно надо менять? Он свою квартиру обесточит.

Примерно так и рассуждал, плюс объяснил постом выше.

Скорей всего разводка двумя однополюсным шинами

В ТОЧКУ!

2 Марсик

Интересно увидеть номиналы.

Водной дифф 32А
2Р по 16А

Применить 2Р АВ - хорошее решение, упростило задачу

Дык по совету форумчан делал. )))))

MAZILLA83 написал :
Гребенки 2 штуки, одна на фазу, другая на ноль, так как в автоматах легран есть место для гребенки под винт, ее и решил использовать в качестве нулевой.

Стоп. Вы или использовали одну вилочную, а одну штырьковую, выкусив зубья, или что вы там натворили?

MAZILLA83 написал :
Да рубильник решил не менять из меркантильных соображений (раз он сделан В СССР) значит при 40 А не вырубиться)))

А рубильник вообще никогда не вырубится. Он или взорвется, что вряд ли, или проводочки у него отгорят. Сто раз уже видел.

2 VladislavV

Стоп. Вы или использовали одну вилочную, а одну штырьковую, выкусив зубья, или что вы там натворили?

Именно так! Одна вилочная (под винт) зубья выкушены через один - это нулевая шина
Одна штырьковая зубья выкушены через один - это шина для фазы

2MAZILLA83 Ну это же убожество. Нельзя было что ли двухполюсную гребенку приобресть для такого случая? Заглушки были бы заодно.