Нужно на улице установить щит для трехфазного ввода, хочу в этом щите совместить два класса защиты от импульсных перенапряжений одновременно. Никаких особо простых решений по схемам не нашел, имеется только вот такая схема для ТТ, но в ней нет никаких расшифровок и многое мне не понятно:
Подскажите, какие номиналы должны быть по этой схеме: предохранителей (или плавких вставок?), дросселей, разрядников?
Порекомендуйте производителей, пожалуйста.
А может в этой схеме что-то не так?
те предохранители и дроссели с разрядниками - это одно устройство.Они порознь не выбираются..Или ты и нелинейные элементы , те что после счетчика тоже сам будешь выбирать ?
BigHarry написал :
имеется только вот такая схема для ТТ
С точки зрения защиты от импульсных перенапряжений ТТ очень неудачная схема, ТN предпочтительнее. УЗИП вещь не дешёвая.
BigHarry написал :
Порекомендуйте производителей, пожалуйста.
ОВО Bettermann, PHOENIX CONTACT из отдельных производителей
И в принципе любые производители модульного оборудования. Приятные цены у Moeller, фото вам выложили выше.
BigHarry написал :
А может в этой схеме что-то не так
Для начала убедитесь что вам разрешат установить предохранитель и разрядник до счётчика. Скорее всего не разрешат.
Вообще реализация проекта с УЗИП - не простая задача, требует анализа существующей электроустановки. Просто так, с наскоку, "по форуму и интернету" можно дров наломать.
Smily написал :
ТТ очень неудачная схема, ТN предпочтительнее
К сожалению - состояние ВЛ таково, что вариант с TN отпадает.
Smily написал :
убедитесь что вам разрешат установить предохранитель и разрядник до счётчика
Разрешат, там просто садоводство, а энергоснабжающая организация следит только за общим счетчиком.
Скажите - а дросселя какие надо брать? Что бы 1 и 2 класс совместить в одном щитке.
урежьте желаемое до возможного. Поставте только Это, и только в те розетки, где это действительно необходимо..
получите встроенный в розетку сетевой фильтр.. иначе- вам уже сказали
Smily написал :
реализация проекта с УЗИП - не простая задача, требует анализа существующей электроустановки. Просто так, с наскоку, "по форуму и интернету" можно дров наломать.
BigHarry написал :
Скажите - а дросселя какие надо брать? Что бы 1 и 2 класс совместить в одном щитке.
Возьмите сразу 1+2, хороший 3ф, на большой ток 10/350 - 900 евро.
Или тип 1 в щите на столбе а тип 2 в доме.
Что касается дросселей, то они есть почти у любого производителя.
А что-нить совдеповское нельзя намутить? Неужели нет разрядников и прочего российского производства? Что ставили в щиты во времен когда был железный занавес и не было Хагеров и Хакелей? Я понимаю, что щит в этом случае вырастет в размерах - но это не страшно.
закидать бы тебя хомяками.. какие совдепские времена - двадцать первый век на дворе.. при совке не уверен если существовали ли вообще разрядники на 0.4кВ..и кому тогда нужна была чистая сеть ? ламповым телекам , или приемникам на батарейках.. Не неси чепухи..
вот УЗО на совдеповских компонентах я б тебе еще собрал.. Можно взять трансформатор земляной защиты кабеля - это колечко в диаметре 25см и весом 4-5 кило, и реле тока РТ 40 - еще пол кило. Ну и пусктель ПАЕ - плюс 1.5кг.. итого узо весом в 6 кило..Зато с неограниченным номинальным током..
как ты себе вообще представляешь разрядник ? габариты его ? Что в нем внутри есть ? Знаешь что за элементы у тебя на схеме справа внизу - наклонной риской зачеркнутые ?
вот самая лучшая рекомендация ему .. взамен ручному выбору дросселей и разрядников.. и бюджет к тому же..
ПPOPAБ написал :
Правда "этих устриц" пока не едали...
мы едали, ток не перетравливали особо.. три провода и обезьяна по проекту подсоединит.. там при рассчете ее работоспособности длина отходящей линии учитывается, количество розеток защищаемых, и пр.. автор сразбегу хочет в щиток ее пихать.. пусть.. его предупредили... там к нему токо заземляющий проводник квадратов 16-25 меди надо..
ПPOPAБ написал :
автор не хочет подробно описать имеющуюся ситуацию
А что конкретно не хватает для прояснения ситуации?
Нужно в щит воткнуть автоматики, которая спасет или сама умрет в случае попадания молнии или перехлеста линий на ВЛ. Бюджет желательно уложить тысяч в 10 рублей, ну может 15, ИЕК-и и ДЭК-и ставить не буду, ибо это просто выкинутые деньги.
поищите в сети что-то на образец типового проектика, максимально соответсвующего вашим исходным данным.. Ну нельзя туда ставить просто то что есть, или то что вам хочется.. не будет оно работать так как положено.. И самое главное, что вы это даже проверить не сможете..
BigHarry написал :
Нужно в щит воткнуть автоматики, которая спасет или сама умрет в случае попадания молнии или перехлеста линий на ВЛ.
Условие задачи изменилось?
Дело в том, что варисторные разрядники бесполезны при длительных перенапряжениях до ~ 380 вольт (перехлест проводов), здесь рулят "отключалки".
Хотя есть и совмещенные УЗИП с "отключалкой".
BigHarry написал :
А что конкретно не хватает для прояснения ситуации?
Длинна ВЛ, способ и длинна ответвления к дому, расположение щитов...
Если разделить защиту по уровням и разнести по длине можно серьезно сэкономить.
Начните с опоры заземлив ноль и установив разрядники и предохранители.
Затем УЗИП II класса в наружном щите учета и III-го совмещенного с ОПН в РШ внутри здания.
ppkvin написал :
при длительных перенапряжениях до ~ 380 вольт (перехлест проводов),
а при перехлесте каких именно проводов, и где вместо 220в может оказаться 380 ? Это ж что с чем должно перехлестнуться чтоб в бытовой сети ДЛИТЕЛЬНО оказалось 380в ??
4eh написал :
а то что варьисторы не дежат длительно 380 - чистой воды правда. Сам проверял.. У меня взорвался после 10 секунд работы на 380в вместо 220..
Smily написал :
Ставьте варисторы не на 230 (260), а на 460.
та нет.. там проблема в другом оказалась.. ноль отгорел, а у меня три фазы в частном доме..я только через неделю понял , что нуля рабочего в доме не хватает, контур заземления ровнял напруги ... Я б сказал - не допускайте ситуаций, при которых в сети может оказаться 380 вольт...