Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2198457

Приветствую уважаемых участников! Ситуация следующая: поменял я тут недавно место жительства, сказать, что в новой квартире, с проводкой ад — это ничего не сказать, где нет выключателей, где скрутки, розетки изначально друг с другом через комнаты шлейфами соединяли и т. п. Ну в общем, я наиболее опасные места (какие увидел) подлатал, поменял и т. п. Но встал вопрос с кухней. На которую придутся самые мощные потребители: чайник 2200 ватт, холодильник: 800 ватт (мерял ваттметром потребление), микроволновка: 1000 ватт, ну и ещё не подключенная стиралка порядка 2000 ватт. В итоге, хочется, провести на кухню отдельную розетку, а лучше две—три, а в квартире, что бы было своё УЗО и автоматы на них, ну или дифавтомат.

Соответственно вопрос первый: как поступить лучше? У меня мысли следующего направления: провести от щетка провод (сколько кстати? 6 квадратов меди?) в квартире поставить дифавтомат (опять сколько? на 25А или на 32? или лучше одно УЗО и на каждую розетку по автомату?) и от него отвести по 2,5 квадрата меди на 2—3 розетки, или как?

Вопрос второй: Физическое осуществление затеи, в щитке на мою квартиру два автомата 380в/16а, защитный ноль как я понял кинут на корпус щитка, не совсем правда уверен, что это он и что вообще, в данном случае так правильно сделанно (это девятиэтажка, годов начала 80-х). Я так понимаю, что провод надо тащить будет от одного из автоматов в щитке или же в обход их? (на мою квартиру, это те, которые два справа), или вообще, стоит их поменять на что-то более приличное? фотки щитка с пояснительными вопросами прилагаю и заранее благодарю за ответы.

P.S. Понимаю, что надо «всю систему менять» но менять всю проводку в трёхкомнатной квартире, у меня пока нет не физических ни материальных ресурсов. А кухня находится совсем недалеко от входной двери и от лестничного электрощита.

P.P.S. Судя по левой части щитка, кто-то из соседей себе уже проложил провод для стиралки.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Судя по 2 фото, стоки тоненькие. Ни о каком PE речи нет

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Апис написал :
Соответственно вопрос первый: как поступить лучше? У меня мысли следующего направления: провести от щетка провод (сколько кстати? 6 квадратов меди?) в квартире поставить дифавтомат (опять сколько? на 25А или на 32? или лучше одно УЗО и на каждую розетку по автомату?) и от него отвести по 2,5 квадрата меди на 2—3 розетки, или как?

Если вы планируете в этой квартире задержаться, то мой Вам совет: Кинуть линию 6-10 кв мм квартиру и соорудить щиток. И по мере необходимости добавлять АВ и УЗО

Если есть возможность дайте общее фото щита.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Со счетчика идет 2 провода минуя пакетник, справа от ваших АВ нулевая шина.
В щите вам желательно установить УЗО 50(63) А 100(300) мА - т.к. проводка дряхлая.
Вместо пакетника поставить УЗО или вводной АВ или их связку(АВДТ).
С вводного АВ, пустить линию на замененные старые черные АВ, и вторую линию на квартирный щит.

gugulaki написал :
Если вы планируете в этой квартире задержаться, то мой Вам совет: Кинуть линию 6-10 кв мм квартиру и соорудить щиток. И по мере необходимости добавлять АВ и УЗО

Планирую. От чего её вести? от имеющихся автоматов в щитке или откуда? На РЕ точно забить? Вести двупроводку? Или же на квартиру тащить трёхпроводной, но РЕ не подключать в надежде, что стояк когда-нибудь до ума доведут?

gugulaki написал :
Если есть возможность дайте общее фото щита.

Завтра выложу, пока под рукой фото куска с правой стороны, верхняя часть.
Но там в общем, ничего интересного, ниже того, что на фото №1 два электросчётчика и всё. Но фото потом всё же выложу общее.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Как то так

Апис написал :
От чего её вести?

gugulaki написал :
Со счетчика идет 2 провода минуя пакетник, справа от ваших АВ нулевая шина.
В щите вам желательно установить УЗО 50(63) А 100(300) мА - т.к. проводка дряхлая.
Вместо пакетника поставить УЗО или вводной АВ или их связку(АВДТ).
С вводного АВ, пустить линию на замененные старые черные АВ, и вторую линию на квартирный щит.

gugulaki написал :
справа от ваших АВ нулевая шина.

Как я и думал

gugulaki написал :
В щите вам желательно установить УЗО 50(63) А 100(300) мА - т.к. проводка дряхлая.

Ну вот УЗО, и т. п., я бы хотел перетащить в квартиру, а щиток на этаже (тот, что на фото) модернизировать малой кровью.

gugulaki написал :
на замененные старые черные АВ

А на что менять? Параметры я имею ввиду.

Да, на тему пакетника, щиток-то не только на мою квартиру, но и на соседскую, посему, менять общий пакетник мне кажется не целесообразным, ну и да, тут опять как я уже говорил, хочется обойтись «малой кровью», это касательно работ и затрат на этажный щиток, вот на щиток в квартире, я особо скупиться не собираюсь, но в разумных ессно пределах. Ну т. е. что мне минимально нужно сделать в этажном щитке, что бы провести от туда новую линию (старые трогать пока не обязательно) ну и какие рекомендации будут по оборудованию щитка в квартире, учитывая количество потребителей и розеток обозначенных в стартовом посте.

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

ну вместо пакетника 2-полюсной автомат на этаже все же поставьте - не так это дорого (рублей 250) УЗО - желательно, но можно и обойтись - поставите в квартире (в щите ставится противопожарное для защиты проводки от щита до квартиры)
пакетника же 2 - на вашу и соседнюю, лучше поменяйте - это опасные девайсы, а иметь устройство, кот-е отключает квартиру в щитке необходимо

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Апис написал :
Да, на тему пакетника, щиток-то не только на мою квартиру, но и на соседскую, посему, менять общий пакетник мне кажется не целесообразным,

Пакетники у вас дохлые, т.е отключены. вам их снять что б место для маневров освободить

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Апис написал :
А на что менять? Параметры я имею ввиду.

Такие же какие и сейчас. На вид ампер на 16

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Апис написал :
Ну т. е. что мне минимально нужно сделать в этажном щитке, что бы провести от туда новую линию (старые трогать пока не обязательно)

(старые трогать пока не обязательно) могут не сработать когда нужно

Минималка: вводной АВДТ(или связка АВ+УЗО) для защиты старых и новых линий. Т.к. счетчик старый и отводы от него Al, то сильно не усердствовать.
Заменить на новые старые АВ, и поставить 2Р АВ для защиты нового кабеля(3х жильный)

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

Апис написал :
минимально нужно сделать в этажном щитке, что бы провести от туда новую линию

минимально - это добавить еще один автомат (а лучше диф) в эт щите и кинуть от него кабель - но это совсем-совсем минимаьлно
Я бы сделал так: поменял кабели от стояка до пакетника , сменил бы пакетник на 2-полосник (или вообще рубильник), сменил бы провода до счетчика и после (но тогда нужно вскрывать пломбы) по желанию можно счетчик махнуть, после счетчика поставил бы спец шину изолированную и к ней кабель 3х6 или 3х10 NYMнг или ВВГнг в квартиру, а там делайте что хотите в своем щите
500р. максимум обеспечат нормальный ввод в квартиру

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

gugulaki написал :
Пакетники у вас дохлые

точно, я смотрю - второго контакта нет

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Просто если щас улучшить этажный щит(свою часть), то потом вы туда больше обращаться не будите. А только в квартирном будите работать.

Есть еще вариант:стояк>счетчик>2Р вводной АВ> новый кабель в квартиру>щит квартирный>компановка для квартиры>2 АВ для замены в этажном щите(стоят в квартире)>возврат в этажный щит>подцепка к старым проводам

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

vitya написал :
точно, я смотрю - второго контакта нет

По всей видимости пакетники стояли до счетчиков, было воровство, поэтому их убрали из цепи

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

один вопрос , а АВ разве не должен счетчик отрубать? то есть

gugulaki написал :
счетчик>2Р вводной АВ

наоборот...?
а так да- оптимально, если не менять в скором времени старую проводку

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

vitya написал :
один вопрос , а АВ разве не должен счетчик отрубать? то есть

По идее должен. Но на практике, любая коммутация перед прибором учета расценивается как попытка к хищению.
А если приводить этажный в норму(свою часть), то и прибор чета можно заменить, и отвод от стояка

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

gugulaki написал :
расценивается как попытка к хищению

как у вас строго

gugulaki написал :
прибор чета можно заменить, и отвод от стояка

и правильно, менять их - по крайне мере отвод

vitya написал :
минимально - это добавить еще один автомат (а лучше диф) в эт щите и кинуть от него кабель - но это совсем-совсем минимаьлно

А вести к нему откуда провод? Прямо от щитка.

gugulaki написал :
Такие же какие и сейчас. На вид ампер на 16

16А/380В

gugulaki написал :
Минимлка: вводной АВДТ(или связка АВ+УЗО) для защиты старых и новых линий. Т.к. счетчик старый и отводы от него Al, то сильно не усердствовать.

Т.е. дифавтомат? А на сколько?

gugulaki написал :
Заменить на новые старые АВ, и поставить 2Р АВ для защиты нового кабеля(3х жильный)

2Р АВ ставить в этажном щитке? А РЕ кабеля, я так понял никуда не подлючать, т. е. до лучших времён оставить?

gugulaki написал :
Есть еще вариант:стояк>счетчик>2Р вводной АВ>

Вопрос как к этому вводному АВ от щитка провод тянуть? цепляться к алюминиевым проводам от него идущим или непосредственно от счётчика тащить? Там он кожухом прикрыт, не смотрел ещё как подключается.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Апис написал :
А вести к нему откуда провод? Прямо от щитка.

С одной стороны от счетчика с другой от АВ

Апис написал :
16А/380В

Можно просто любой 16 А

Апис написал :
Т.е. дифавтомат? А на сколько?

In=40 A max. ток утечки в зависимости от состояния проводов 30-300мА

Апис написал :
2Р АВ ставить в этажном щитке? А РЕ кабеля, я так понял никуда не подлючать, т. е. до лучших времён оставить?

Да именно так

Апис написал :
цепляться к алюминиевым проводам от него идущим или непосредственно от счётчика тащить

Если вы не будите менять счетчик, то на входные провода счетчика поставить АВДТ 32-40А.

gugulaki написал :
С одной стороны от счетчика с другой от АВ

А можно подробнее, что и от чего? Вот я поставлю допустим в щитке третий АВ, к нему мне как от счётчика провод вести? Сам прибор (провода выходят снизу) закрыт кожухом, я его пока правда внимательно не осматривал.

gugulaki написал :
Можно просто любой 16 А

Да, я понял. Единственное интересно, насколько сложно будет его закрепить, то, что там стоит, явно не на DIN-рейку закрепленно

gugulaki написал :
In=40 A max. ток утечки в зависимости от состояния проводов 30-300мА

А вешать этот входной дифавтомат, где лучше? В этажном или квартирном щитке?

gugulaki написал :
Если вы не будите менять счетчик, то на входные провода счетчика поставить АВДТ 32-40А.

Менять его пока в мои планы не входит.

Я тут прикинул полазив по прайсам стоимость электрики для этого дела и немного загрустил... Учитывая, что сейчас с финансами пока не очень, сумма получается не шибко лёгкая. Поэтому хотел бы посоветоваться на тему того, что нужно сделать минимально необходимое для того, что бы протянуть в квартиру провод, оборудовать там щиток и протянуть от него пока одну розетку для стиралки (надо её подключать, а то стирать руками грустно). Всё это с учётом дальнейшей модернизации как квартирного так и лестничного щитка. Если не сложно, то с указанием количества и номиналов оборудования. Да, на стиралку я хочу отдельный УЗО.
Спасибо за помощь.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

попозже вечером нарисую схемку и кину вам ссылку.

gugulaki написал :

Буду очень признателен. Заранее спасибо!

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Вот.
[

]()

АВ и УЗО накидал от балды. Точнее я себе так делал на 4х комнатную квартиру, т.к ремонт делал в перерывах между работой

gugulaki
Огромное спасибо!

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Не зачто. Если что обращайтесь