Объект с почти законченной электрикой. Все подрозетники стоят, кабеля в штробах, свет горит,собран временный щиток. Вся разводка верхняя, зашита гипсом. Распаячные коробки не доступны. Доступна одна световая, соединения на вагах. Как проверить качество соединений в других коробках? Кабель почти весь NYM, насколько видно весь в гофре.
Тоже интересно. А допустим распаечные коробки доступны. Как тогда проверить можно, кроме как визуально? Например, включить максимальную нагрузку для этой линии и проверить нагрев соединений?
Мы последние, будем доделывать, если потом что случится отвечать за все нам! А в силовых коробках я не уверен. Если там добротные скрутки дело одно, а если ваги.
Проверить тип соединений на соответствие нормативных требований. Можно ещё проверить всю проводку на предмет сопротивления изоляции. Можно ещё замерить сопротивление петли "фаза-ноль", чтобы убедиться в правильности установленных аппаратов защиты ... Ещё перечислять?
Andre_K написал :
Кто лет через 40 будет менять проводку.
а если несколько раньше, среди угольков, эксперт найдет просто скрученые проводки, догадайтесь кто будет крайний? (даже если скрутка будет совсем не при чем)
Мы вот как-то раз устроили в одной квартире короткое. Там тоже коробки были зашиты за потолком, скрутки на пайке... Результат - земля на закороченной линии не звонится
при высоких токах греются... и раз столкнулся с полным отказом скрутки(медь, моножила), высоко под потолком, на вид добротно сделаной, через которую был подцеплен моторчик дискошарика (нагрузка мизерная), ух с бубном побегал...
Этим летом переделывал у родственников проводку в ванне. Дом сдали в 1968 году. Проводка в кабине медная а вся остальная алюминий, полез посмотреть как перешли, и вижу СКРУТКУ!!! Прям не хорошо стало, у них ОСНОВНАЯ нагрузка именно там. Холява Бл...
Тут теперь открылся "филиал" темы о соединениях?...
Были времена была и скрутка. Меняются времена, растут потребности и нагрузки, меняется нормативка и требования к соединениям. Что толку обсуждать "качественную" скрутку, коль нет её более среди допустимых видов?
Никому почему-то в голову не приходит ездить по Правилам движения 40-ых годов...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Что толку обсуждать "качественную" скрутку, коль нет её более среди допустимых видов?
Мне кажется многие преувеличивают значимость подобных недоработок.
Andre_K написал :
Проводка в кабине медная а вся остальная алюминий, полез посмотреть как перешли, и вижу СКРУТКУ!!! Прям не хорошо стало, у них ОСНОВНАЯ нагрузка именно там.
Ну скрутка и скрутка. Да, согласен, медь с алюминием нехорошо вместе скручивать, НО вспомнить что раньше творилось и сейчас творится в тех же ЭЩ (болтающиеся нули, жучки из какой-нибудь железяки, взрывающиеся пакетники, висящие на проводах автоматы и другие прелести), дак такая скрутка (более или менее нормально скрученная) это мелочь... по сравнению с этим.
Поэтому я и спросил что там случилось с алюминием, который находился в неблагоприятных условиях...
Я не говорю, что такие огрехи можно прощать, не обращать на них внимания и так делать, но при прочих равных и говорить, что это такой кошмар и ужас, мне кажется, излишне.
Victor написал :
Поэтому я и спросил что там случилось с алюминием, который находился в неблагоприятных условиях...
Изолента ХБ подгорела но не осыпалась, алюминий не раскрошился. Но что грелось видно.
А это основная розетка, стиральная машина,фен (1,8КW), водогрей (проточный), а до этого кипятильник киловатный (ведро воды греть). Самые мощные нагрузки в доме не считая эл. плиты и чайника. Вот такая засада! Я был в шоке.
Victor написал :
НО вспомнить что раньше творилось и сейчас творится в тех же ЭЩ (болтающиеся нули, жучки из какой-нибудь железяки, взрывающиеся пакетники, висящие на проводах автоматы и другие прелести),
Все это началось не так давно. Раньше свой участок электрик обходил и если видел что тут же исправлял. И порядка было гораздо больше.
ПPOPAБ написал :
Это вы пожарному инспектору расскажите... Или прокурору.
И адрес давайте своих объектов, что бы народ не попал на "Хромую лошадь" дубль два ...
ПPOPAБ, Вы читали предыдущее сообщение, где я написал почему так думаю? Видимо нет.
avmal написал :
Можно ещё замерить сопротивление петли "фаза-ноль", чтобы убедиться в правильности установленных аппаратов защиты
В квартире это неактуально. Поможет выявить неисправность проводки или соединений, но тогда надо уже "не койки двигать, а девок менять". В смысле, неисправность устранять.
Victor написал :
Вы читали предыдущее сообщение, где я написал почему так думаю? Видимо нет.
Читал. Думать можно- что угодно.
Victor написал :
Я не говорю, что такие огрехи можно прощать, не обращать на них внимания и так делать, но при прочих равных и говорить, что это такой кошмар и ужас, мне кажется, излишне.
Но,- попробуйте провести аналогию с ПДД... Незначительные, на первый взгляд, действия могут повлечь фатальные последствия.
ПУЭ - тоже правила, которые необходимо соблюдать.
ПPOPAБ написал :
ПУЭ - тоже правила, которые необходимо соблюдать.
Дак я и не спорю с этим и не предлагаю делать так же или закрывать глаза на это .
Но и говорить "какой кошмар в доме 1968 выполнена скрутка алюминия с медью" (это не цитата, просто фраза передаёт общий смысл), на мой взгляд, излишне.
В общем спорить я не хочу, да и нечего тут спорить. Если расценивать скрутки в домах старой постройки как строжайшее нарушение в процессе электромонтажных работ, то при оценке всего остального электрохозяйства вывод будет получен один - жить в этих домах нельзя.