#2210149

Есть переходной крепеж. Но у вас же в разных боксах будет

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

..не нашёл индукционного на DIN-рейку..

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Gleden написал :
У себя и на заказ ставил СЕ101 на DIN-рейку: все довольны..

Лучше индукционный

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Xsomius написал :
не совсем понятно, почему женщина из петроэлектросбыта запретила после пакетника а квартире поставить двухполюсной автомат, а после него счетчик?

ПУЭ написал :
7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями).

При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

..то, что кабель на вводе 6мм2 - не повод для придирок, по нормативу - не меньше 4 мм2, поставте после счётчика двухполюсный ВДТ (УЗО) 40/0,1А, и всё будет ОК.

Выделеная мощность: если дом с газовыми плитами - 3 кВт, если с электрическими - 7,5 кВт.

..по поводу размещения щитка над дверью: за долю малую пломбировщики прыгают по стремянкам и табуреткам аки горные бараны.
У меня прокатывало (в квартире реально некуда было щиток повесить, только над входом).

По счётчикам: сходите на сайт ЭСО, или лично в расчетный отдел, у них есть список счётчиков, рекомендуемых к установке.
У себя и на заказ ставил СЕ101 на DIN-рейку: все довольны..

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Если б новый кабель был подключен напрямую к стояку, то коммутационный аппарат перед счетчиком должен быть. Но в этажном щите есть пакетник. Значит требование тети, правомочно. Но вам он и не нужен перед счетчиком. Это лишний гемморой, т.к. АВ перед счетчиком предется пломбировать

Регистрация: 21.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 34

gugulaki написал :
Очкует, что воравать будите. По правила коммутационный аппарат есть(пакетник), значит все чин чинарем.

не совсем понял, можно ставить или нет? Если можно со ссылочками на документ, что бы ей можно было что-нибудь предъявить.

gugulaki написал :
выделенная мощность?

знать не знаю

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Xsomius написал :
Так же не совсем понятно, почему женщина из петроэлектросбыта запретила после пакетника а квартире поставить двухполюсной автомат, а после него счетчик?

Очкует, что воравать будите. По правила коммутационный аппарат есть(пакетник), значит все чин чинарем.

Xsomius написал :
Новую линию сегодня провел от пакетника до квартиры кабелем 3х6.

выделенная мощность?

Регистрация: 21.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 34

gugulaki написал :
ТС, вы сфотографируйте входную дверь. Может что нибудь родится. И кстати, как и откуда будите вести новую линию?

Был там сегодня к сожалению не сфотографировал дверь. Новую линию сегодня провел от пакетника до квартиры кабелем 3х6. Вопрос со щитками остается не разрешенный. Так же не совсем понятно, почему женщина из петроэлектросбыта запретила после пакетника а квартире поставить двухполюсной автомат, а после него счетчик? Если этот вопрос не удастся решить буду ставить автомат после счетчика.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

sergeykn написал :
рассматриваю повесить высокий щиток ( 4 -5 шин, шириной 12 мест). Но разместив его высоко над дверью и установив вводные/общие рубильники и счетчик на нижнюю дин рейку.

Каждый раз, когда понадобится снять показания счётчика, понадобится в лучшем случае стул, в худшем стремянка... А если в тёмное время суток сработает автомат и погаснет свет?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

ТС, вы сфотографируйте входную дверь. Может что нибудь родится. И кстати, как и откуда будите вести новую линию?

А есть разрешенные (сертифицированные??) для использования в РФ счетчики например у Legrand?

gugulaki написал :
т.к. электорощиток стоит у соседей и у них железная дверь выехал я в квартиру недавно, так что с ними пока отношения не налажены.

Ну налаживать придется - хотя бы для того что бы его перенести.

Xsomius написал :
Есть вариант счетчик с входным автоматом сделать справа, а всю автоматную группу сделать над дверью.

gugulaki написал :
Мне ваша схема видится такой же как во ВРУ. Щиты измерительно-контрольные( где стоят приборы учета) и щит распределительный. Кабель из этажного щита>в прибор учета>кабель из прибора учета>кабель на общий рубильник квартирного щита

А сколько у Вас места по высоте?
Просто не давно то же об этом думал. В итоге не понравилось городить огород из-за щитков (ну и допуск в квартиру).
У меня всего одно место (то же справа от двери ) максимум влезает щиток на 12 мест по ширине.
Как вариант (хотя скорее всего счетчик трогать не буду), рассматриваю повесить высокий щиток ( 4 -5 шин, шириной 12 мест). Но разместив его высоко над дверью и установив вводные/общие рубильники и счетчик на нижнюю дин рейку.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Мне ваша схема видится такой же как во ВРУ. Щиты измерительно-контрольные( где стоят приборы учета) и щит распределительный. Кабель из этажного щита>в прибор учета>кабель из прибора учета>кабель на общий рубильник квартирного щита

Регистрация: 21.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 34

sergeykn написал :
А зачем переносить устройство (в данном случе счетчик) к которому вы будете обязаны обеспечить доступ разных служб в квартиру????

т.к. электорощиток стоит у соседей и у них железная дверь выехал я в квартиру недавно, так что с ними пока отношения не налажены.

Alex___dr написал :

Это все касается не посредственное электро счетчика, а про то на каком расстоянии после него должны находится автоматы, ничего не сказано

А зачем переносить устройство (в данном случе счетчик) к которому вы будете обязаны обеспечить доступ разных служб в квартиру????

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

ПУЭ написал :
Установка счетчиков и электропроводка к ним

1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.

Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.

Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.

1.5.28. Счетчики, предназначенные для учета электроэнергии, вырабатываемой генераторами электростанций, следует устанавливать в помещениях со средней температурой окружающего воздуха +15+25°С. При отсутствии таких помещений счетчики рекомендуется помещать в специальных шкафах, где должна поддерживаться указанная температура в течение всего года.

1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.

Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).

1.5.31. Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны.

1.5.32. Электропроводки к счетчикам должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.1 и 3.4.

1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.

1.5.34. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны приниматься в соответствии с 3.4.4 (см. также 1.5.19).

1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными.

1.5.38. При наличии на объекте нескольких присоединений с отдельным учетом электроэнергии на панелях счетчиков должны быть надписи наименований присоединений.

пуэ

serj_mobias написал :
Счетчик должен находится в етажном щите а не в кватирном щите.

Норматив какой? Где это написано?

Регистрация: 21.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 34

serj_mobias так не получится по ряду причин

Счетчик должен находится в етажном щите а не в кватирном щите.

Регистрация: 21.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 34

services написал :
Как удобно так и делайте, только зачем его в квартиру, срочно ночью понадобится показания снять со счётчика, больше мороки )

нет ли в ПУЭ рекомендаций по этому поводу? нашел про счетчик, а про, комбинацию счетчик + электрощит ничего не нашел.

4eh написал :
вы не военный , случайно ?

неа

Xsomius написал :
всю автоматную группу

вы не военный , случайно ?

Как удобно так и делайте, только зачем его в квартиру, срочно ночью понадобится показания снять со счётчика, больше мороки )

Регистрация: 21.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Переношу счетчик в квартиру, на лестнице оставляю только пакетник. Сегодня приходила женщина из петроэлектросбыта и дала добро на проведение работ. Но некоторые ее указания меня озадачили.

Я собирался повесить щиток со счетчиком над дверью, но мне сказали, что этого делать нельзя (типа высоко). Слева вешать, не очень удобно т.к. будет стоять шкаф с одеждой, справа не так много места для всех автоматов домофона и выключателя. Вот думаю как выйти из данной ситуации.

Есть вариант счетчик с входным автоматом сделать справа, а всю автоматную группу сделать над дверью.

Что можете сказать по этому поводу?