#2206276

здраствуйте...у меня дом 100 кв.метров...стоит котел Аристон Клас 24 фф ..дабавил радиатор и котел все время горит...не виключается ...в чем причина можете сказать...
спасибо

У вас котел выставлен как раз по теплопотерям. Потому и не отключатеся, такая работа котла наиболее экономная - когда он постоянно работает на малом пламени. Раньше теплосьем был меньше и котел тактовал.

Регистрация: 22.01.2011 Тбилиси Сообщений: 18

я не совсем понял друг...значет он не испортился да...и еще раньше я платил 100 $ в месяц а теперь плата уменьшится или наоборот..

Beso написал :
и еще раньше я платил 100 $ в месяц а теперь плата уменьшится или наоборот

  • неизвестно как у вас раньше котел потреблял газ. Цифры могут отличаться как в + так и в -. А лучше сравните по газовому счетчику - раньше и сейчас. Но постоянная работа котла на малой мощности всяко полезнее его тактования вкл/выкл. Да и при постоянной работе циркуляция постоянна --> отдача тепла от теплообменника к батареям лучше, меньше воды остывает по пути к радиаторам.

Регистрация: 22.01.2011 Тбилиси Сообщений: 18

огромное вам спасибо...

Регистрация: 22.01.2011 Тбилиси Сообщений: 18

здртвуйте..у меня пришлось заплатить в двое больше за этот месяц.. 200 $. может мне опять снять тот радиатор каторый дабавил..или может что нада менять внастроиках...

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

на радиаторы надо поставить термостаты.
какая температура выставлени на котле?

Регистрация: 22.01.2011 Тбилиси Сообщений: 18

60 градусов но раньше то он выключался..

Регистрация: 22.01.2011 Тбилиси Сообщений: 18

110+110+150+0.70+100=5.40 + сушилка так было раньше а теперь 110+150+180+0.70+100=6.1 метров

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

каких метров... скорее всего замедлилась общая циркуляция, вода востывает сильнее.

Регистрация: 22.01.2011 Тбилиси Сообщений: 18

и что убрать что добавил...или нада в настройках покапаться?

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

нужно звонить в сервис Аристон а не гадать на кофейной гуще.

Вы радиатор случаем не в гараже повесили?

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

frostow написал :
Вы радиатор случаем не в гараже повесили?

опередили )))

Levit написал :
опередили )))

Сдаётся мне что он висит или в гараже или в веранде очень холодной один одинёшенек,раз расход газа вдвое увеличился и котёл стал похать без остановки,радиатор походу на улице висит,образно говоря.

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

"тепло на улице, тепло дома!"

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

на одном радиаторе ВСЯ обратка садится???

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Ну когда с радиатора выливается вода 30 градусов - это значительный подмес и общая температура обратки падает

Levit написал :
"тепло на улице, тепло дома!"

Levit написал :
По умолчанию

Ну когда с радиатора выливается вода 30 градусов - это значительный подмес и общая температура обратки падает 

Ага ,это всёравно что желудок вырезать и кушать сидя на толчке.

Регистрация: 22.01.2011 Тбилиси Сообщений: 18

радиатор стоит тамже где и раньше только сначала было 110 см и поменял на 180 см...вот и все ..раньше котел тактовал при температуре 60 градусов спускался на 55 и отключался...а теперь на 60 стоит...и те тактует и не снижается тоже....только раньше вмесяц жрал 300 кубов а вэтом месяче вдвое больше 600...

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

поставьте комнатный терморегулятор.

Тогда скажите,котлу сколько лет?Обратите внимание,первый радиатор возле котла случайно не самый горячий,нет ли в нём журчания как будто в нём вода закипает,внимание,не журчание насоса,особенно присмотритесь,когда горячую воду включите.

Регистрация: 22.01.2011 Тбилиси Сообщений: 18

всего 2 месяца как сделал отопление...я же писал..до того как поменял радиатор 110 cм на 180 cм котел тактовал... на 60 градусе поставил ...он поднилася на 63 и выключался...спускалась на 50 или 55 не помню сново включался...и в месяц жрал 300 кубов...а теперь жрет 600...так как он не выключается....стоит все на 60 и горит постаянно

Beso написал :
на 60 градусе поставил ...он поднилася на 63 и выключался

Beso написал :
стоит все на 60 и горит постаянно

Поставьте на 55 градусов.

Регистрация: 22.01.2011 Тбилиси Сообщений: 18

на 55 тоже горит постаянно..и дома прахладно...только на 50 градусе тактует..

Регистрация: 22.01.2011 Тбилиси Сообщений: 18

а раньше так не было ..раньше всегда тактовал....

Beso написал :
на 60 градусе поставил ...он поднилася на 63 и выключался

А когда на котле выставлено 60, какая температура теплоносителя в системе отопления?

Регистрация: 22.01.2011 Тбилиси Сообщений: 18

сейчас стоит на 60 градусе и все время так....не повышается не снижается...а вдоме тепло 20-22 градуса ....

Я понимаю так.
Возможно, ваш дом недостаточно утеплён. Поэтому теплоноситель быстро теряет тепло, а от этого не отключается горелка котла - у неё не хватает мощности преодолеть тот порог нагрева теплоносителя, при котором горелка отключится. Другой вопрос - на какую мощность настроен котёл, он способен выдаватл 24 кВт, а этой мощности достаточно для отопления вдвое большей площади, чем у вас.

Beso написал :
только на 50 градусе тактует

А вот этот порог горелка преодолевает.
То, что вы стали платить за газ вдвое больше, может говорить о том, что сейчас стало холоднее, чем два месяца назад, когда вы поставили котёл.