Надо бы воздушку кинуть на даче у тестя, а СИП на метры найти не могу - только бухтами. ВВГ и КГ не вечны, остальные варианты ещё хуже. В связи с этим пришла в голову нездоровая мысль - если кабель засунуть в гофру (пластиковую) вместе с тросом для натяжения, не поплавится ли гофра на солнце?
Вообще, для статистики - у многих ведь есть дачи, деревни - у кого каким кабелем выполнены воздушки?
Хочешь агонию продлить? Ну-ну...
Вечного нет ничего. Если СИПа нет, то только ВВГ.
У КГ срок службы слишком детский.
Можно и в гофру, но только в металлическую.
2DMC Металлическая же греться будет сильнее (я не прав?), да и воронью блестящие предметы не нравятся (или наоборот очень нравятся). Не то, чтоб вороны её попортить могли, но будут ведь садиться, клевать...
А ВВГ бывает в светлой изоляции?
СИП на "метры" был в Электромонтаже, только на склад съездить придется. Есть рядом с заводом Москабель магазинчик. Там же вся арматура. Но метры и там и там дорогие, т.к. СИП Москабелевский.
Что касается ВВГ, то у меня в "голом" виде уже лет пять висит между домом, кухней и баней на тросе. Недавно смотрел изоляцию - внешне без изменений. Но солнце не круглосуточно - постройки и деревья затеняют.
2BV Вот этого ответа я и ждал, спасибо! 2АА СИП (я не дописал в первом посте) найти не могу меньше, чем 2х16. Бывает вообще такой? А то на бытовку для 5-6 КВт. 16 квадратов как-то жирно.
Уважаемые ответьте попутно,можно ли использовать кабель ВВГ для подвода электричества к колодцу.Как он морозы переносит.
Просто после эл.работ в доме много останется этого кабеля.
Сулейман написал :
В связи с этим пришла в голову нездоровая мысль - если кабель засунуть в гофру (пластиковую) вместе с тросом для натяжения, не поплавится ли гофра на солнце?
Не надо вместе. Трос вне гофры, иначе он ее/провод перепилит, в конце концов.