У меня та же проблема была. Я взял паяльник сотку с коротким жалом нагрел и на пару сек подержал на эксцентрике потом плоскогубцами одной стороной вставил во внутрь эксцентрика чуть в одну сторону чуть в другую и выкрутил.
Форум до конца не дочитал, так что если повторюсь, то звиняйте. Во-первых судя по фото муфты явно "поросячии" их стоит заменить на монтажную планку, это теже муфты, но сидят они на литой пластиковой планке у которой больше креплений, во-вторых паковка на паклю(лен) с силиконом дело не хорошее...лучше на паклю и подсолнечное масло, салидол или Unipack. Паковка на фум-лентув данном месте не рекомендуется так как запаковать до "полной" неподвижности крайне тяжело, а минимальный проворот резьбы в обратную сторону приведет к протеканию... Пакля под действием воды набухает и садится максимально плотно, масло или Unipack не дают ей гнить и облегчают, и монтаж, и демонтаж. Удачи!!!
sander написал :
на этой муфте эксцентрик крутился наиболее туго - с паклей переборщил....блин
Да перестарались, в таких случаях лучше сделать хорошие насечки, немного льна, смазочка и закрутить без фанатизма так, что бы потом можно было открутить без особого усилия.
sander написал :
Согласен, уточняется по месту.
А можно выполнять соединения ПП труб разных произодителей?
Да.
sander написал :
нежели фират или пилса.
Вот от этих бы подальше держаться.
Лучше купите готовую планку с водорозетками, Экопластиковскую.
GVK написал :
Посмотрите здесь, например
Мне тоже понравилось А Ваш опресовщик скока накачать может? Я тоже делал самодельный, качал автомобильным насосом, до 11 бар получалось Упс, не посмотрел фотки... Не слабо... Я, что бы 11 бар накачать, всем своим стокилограмовым весом на ручной автомобильный насос, в прыжке надавливал
sander написал :
при чем капли появились из места соединения металлической вставки и муфты!!! Видать это результат сдавливания муфты ключом, ну и разнонаправленного давления опять же на муфту и на эксцентрик ключами.
Эта причина не пережатого адаптера газовым ключом, а слишком больших усилии, нагрузки при закручивании эксцэнтрика.
*abс* написал :
Это Вы сами померьте, учтите толщину плитки, и что бы отражатели смесака были вплотную к стене У меня нет смесителя такого в ванне, душ панель стоит, поэтому не заморачивался этим вопросом.
Согласен, уточняется по месту.
А можно выполнять соединения ПП труб разных произодителей? У меня стоит magik pipe - не видел такую в продаже, нежели фират или пилса.
sander написал :
А на какую глубину розетку утопить? Начало резбы розетки в ровень со стеной?
Это Вы сами померьте, учтите толщину плитки, и что бы отражатели смесака были вплотную к стене У меня нет смесителя такого в ванне, душ панель стоит, поэтому не заморачивался этим вопросом.
Вот поразительно, намотают "чего попало, потом хрен открутишь", а если открутишь, то "все равно водорозетку менять". А на анаэроб закрутить-религия не позволяет? "разъемные соединения" и останутся разъемными, они герметизуются прокладкой, а эксцентрик должен быть жестко зафиксирован. И при замене смесителя, как часто любят замечать некоторые, эксцентрики не меняются. Если конечно они не полное г.
Юбер написал :
Разборные соединения потому и называются разборными, чтобы их можно было спокойно разобрать.
Без надрыва мышц и мозгов и без увечий себе и этим соединениям.
Поэтому ФУМ или чуток льна с пастой. И никогда не держать муфту газовым ключом! Только рукой, можно с тряпочкой
sander написал :
Дак на что лучше делать-то?
ФУМ, как и рекомендует производитель.
sander написал :
Да, и кто такой анаэроб?
Анаэроб, это такой клей, который очень быстро схватывается при отсутствии воздуха. Намазали на резьбу, закрутили от руки и через пару минут уже ничем не открутите. В данном месте он не нужен.
sander написал :
Допустимо ли утапливать в стену и на каких условиях?
Допустимо, при отсутствии разъёмных соединений. При использовании ПП это условие выполняется.
Дак на что лучше делать-то? Да, и кто такой анаэроб?
Розетки обе менять придется немного погодя, при чем наверно утоплю их в стену. Допустимо ли утапливать в стену и на каких условиях?
Разборные соединения потому и называются разборными, чтобы их можно было спокойно разобрать.
Без надрыва мышц и мозгов и без увечий себе и этим соединениям.
А подмотку я убрал, чтоб не мешалась, а накручено ее было там весьма прилично. Да, действительно много усилий я не применял - муфта из ПП все таки. Хотя следы на муфте все же есть.
Короче говоря, приложил я усилия с кузькину мать, держась одним газовым ключом за муфту вторым за американку, надавил и.......муфта пошла, затем и вторая - обе выкрутились. В итоге установил я новый смеситель на паклю с силиконом, эксцентрики тоже достаточно туго вкрутились. Но вот незадача: появились мелкие капли на муфте подводки горячей воды. при чем капли появились из места соединения металлической вставки и муфты!!! Видать это результат сдавливания муфты ключом, ну и разнонаправленного давления опять же на муфту и на эксцентрик ключами.
Капли мелкие, собираются воедино не быстро. Насколько серьезна такая ситуация с каплеобразованием?
Что то на фотке подмотки вообще не видно, как и следов ключа на муфте ПП... 1) а не постарался ли там Makarone, с анаэробом? 2) усилия приложенны явно недостаточные
orinbasar написал :
схватите двумя ключами так, куськину мать,что бы не проворачивалась и отворачиваите и она поддастса вам
+100
вы каким ключем за эксцентрик держались?
Конечно лучше б подобрать(изготовить) что то что полотно вставится во внутрь эксцентрика и крутить им... Вот тема о
Вот фото этого вредного смесителя, на американке видны следы проворачивания газового ключа. Трубы снаружи и на крайний случай можно конечно срезать розетки и впаять новые, разжившись паяльником. А какой смысл греть американку? Так на практике лучше выкручивается? Просто при нагревании тела увеличиваются и тем более не выкрутится, да и пластик нагреется, может "поплыть"....наверно.