но радиаторы с краниками, мало ли, что там малые накрутят, хоть один оставить нужно мне кажется

benajah написал :
При такой схеме зачем вам байпасы на радиаторах? Схема то лучевая получилась, каждый радиатор самостоятельно идет и от подачи, и от обратки

Совершенно согласен - это лишняя трата средств и времени....

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Сможешь поменять на другой-меняй.Хотя бы с импортной автоматикой типа ЗИТ.
Сделать нормальную систему и в ней такой агрегат.Там ни автоматика безопасности ,ни терморегулятор не работают буквально с первого дня.И горелка будто под уголь заточена.
Будешь зажигать -готовь лучины.Если са не знаешь как спроси старых людей -они в курсе.
Вообщето сейчас спички продают охотничьи или каминные.Пойдут.

Регистрация: 25.01.2008 Белгород Сообщений: 69

ну доны которые смотрел с водяной рубашкой вокруг всего котла, о них речь ?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Когда поставишь сам ссылаться будет не на кого.

Регистрация: 25.01.2008 Белгород Сообщений: 69

хз, откуда цифры про 60 процетнов кпд, вот ищу котлы ДОН, там вообще совсем другая конструкция, мож не те доны смотрю... .Есть ссылочки на Дон с низким кпд ?

Регистрация: 08.01.2010 Феодосия Сообщений: 369

вован09 написал :
Для напольных дымоходников оборудованных датчиком тяги рекомендации по установке дымохода не менее 250мм вертикального участка потом только можно уходить горизонтальной трубой, чем больше вертикальный участок тем стабильней работа котла, добавлю в связи с тем что температура отходящих газов оч низкая, уделите внимание на утепление дымохода, иначе кондинсата не избежать...

+1000 пРИШЛОСЬ УТЕПЛЯТЬ ДЫМОХОД, а то конденсат лился ручьем в котел

Регистрация: 10.06.2009 Балаково Сообщений: 58

Marko написал :
схема с изменениями вот

При такой схеме зачем вам байпасы на радиаторах? Схема то лучевая получилась, каждый радиатор самостоятельно идет и от подачи, и от обратки

Marko написал :
какие есть другие варианты ?

да пожалуй все остальные будут в любом случае лучше , автоматика -СИТ , я не силен в отеч котлах , у нас Боринские берут , гарантия самая лучшая , у нас их и делают ,но раньше такое Г-но было , щас вроде исправились

мвс написал :
Это бывший дон в натуре.

ну так я думал , КПД значит 60 % и есть , сдавайте назад самовар !!! пока без штанов вас не оставил!!

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Это бывший дон в натуре.

Регистрация: 25.01.2008 Белгород Сообщений: 69

to мвс
На сайте написано "горелка с термогидравлической автоматикой", электроники никакой нет. про кпд понятно что завышен, "расхвалили" Вы хорошо, какие есть другие варианты ?

to vonzilla
схема с изменениями вот

Marko, огромная просьба - выложите, плиз, окончательную схему с расшифровками, когда с коллективным разумом придёте к окончательному решению

заранее спасибо и удачи!

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

А на котле автоматика какая?
Наша отечественная автоматика это набор приспособлений обеспечивающий квалификацию котла как газовый.И больше ничего не дающей ни в плане обеспечения комфорта и экономии газа ,ни в плане обеспечения безопасности .
Я уже не говорю лично видел парочку текущих,еще не подключеных к газу ,и слышал три замененых после трех лет эксплуатации по той же причине.Тем более в закрытую систему под давлением.
Из за своей конструции в этой системе котел не способен обеспечить естественную циркуляцию воды.Тем более переход с 50 на 25.(?) КПД90% ? Может быть опечатка- 60% ? В ином случае наглое надувательство,или как сейчас говорят-маркетинговый ход.

Регистрация: 25.01.2008 Белгород Сообщений: 69

в смысле? котел с низким кпд?

Marko написал :
насос на обратку никак

ну и оставляйте , все как есть , грязевик вообще лишняя фигура в данном случае
Котел - даже не заю , что сказать , может пока не установлен задать вопрос в личке Товарищу МВС с форума ?? и пока не поздно сдать,если КПД не то, что в паспорте ??

Регистрация: 25.01.2008 Белгород Сообщений: 69

насос на обратку никак, там сразу после котла тройник и ветки в разные стороны (котел как бы в центре). Котел газовый, Ростовский КСц-Г-12П.

В доплнение к сказанному коллегами:
Про котел не совсем понял, но если он комбинированный, т.е. в том числе работает и на твёрдом топливе, я бы для увеличения срока службы полипропилена ИМХО обвязку котла сделал из металлических труб длинной метра по полтора-два.
На расширительный бак шаровый кран (в случае замены не нужно будет сливать теплоноситель).
Грязевик в случае верт. расположения подбирать соответствующий, а лучше, как советовал Артур Липецк, узел с насосом и расширителем (последний перед насосом, чтобы он поддавливал насос, а не насос давил в бак) в обратку, температура меньше, соответственно дольше прослужит насос, и грязевик встанет правильно.
Группу безопасности я бы вывел всю вверх- к воздухоотводчику- компактно и красиво ИМХО.
От взрывника выведите в безопасное место трубку, чтобы в случае срабатывания никого не окатило.

Для напольных дымоходников оборудованных датчиком тяги рекомендации по установке дымохода не менее 250мм вертикального участка потом только можно уходить горизонтальной трубой, чем больше вертикальный участок тем стабильней работа котла, добавлю в связи с тем что температура отходящих газов оч низкая, уделите внимание на утепление дымохода, иначе кондинсата не избежать...

Регистрация: 08.01.2010 Феодосия Сообщений: 369

У меня к котлу инструкция-написано что от котла верт.патрубок дымохода не меньше 25 см.
У меня примерно такая же схема,только металлом делал Д 25 трубы,без насоса прогреваються батареи(верх горячий,а низ холодный) и нормально в комнате.С насосом конечно более равномерно прогреваються
.В дымоходе внизу оставил дверцу для прочистки.И мне пришлось у входа в кирпичный дымоход ставить тройник-конденсатоотстойник,а то сильно текло в котел.Но у нас теплый климат,может у Вас такого не будет
Расширительный бак креплю хомутом из оцынковки к стене на два самореза в дюпеля

Вот специальный кронштейн для бака

Максим.

Регистрация: 25.01.2008 Белгород Сообщений: 69

бак : три арматуры Ф12 первая вниз , под фланец , о на ней стоит вниз фланцем , две по бокам , посредине , на эти две одеваете либо МП ф16 , либо пропилен ф20 до самой стены , длинну трубы подбираете последовательным подрезанием )) - достаточно культурно и жестко ))

а фото такого крепления есть ? примерно понял... но как оно в итоге выглядит, посмотреть бы, руки то есть, что увижу сделать так же не проблема

похоже на глупость , нет подобных ограничений !!! , длинна горизонтального участка ограничивается , а вас просто на трубу раскрутили ))

не, у них по одной цене был и метр и полтора, этой самой гофро трубы нержавейки

Marko написал :
Такой еще вопрос возник, когда покупали котел в горгазе и к нему кусок нерж гофры для дымохода, тётенька сказала что нужно от котла прямой участок вертикально вверх не менее 50 сантиметров, а потом только изгиб и в дымоход кирпичный... как на самом деле все обстоит? в инструкции на котел нет таких указаний.

похоже на глупость , нет подобных ограничений !!! , длинна горизонтального участка ограничивается , а вас просто на трубу раскрутили ))

Marko написал :
так если воздух выйдет еще до включения насоса, откуда ему потом взяться ?

ну будете периодически насос отключать на 5 мин , чтоб воздух вышел , может через месяц все устаканится ..

Marko написал :
Расширительный бак... на обратку так на обратку, так даже еще и лучше... а вот что еще хотел спросить, как крепить расширительный бак к стене, кроншнейна не обнаружил, он отдельно приобретается ?

насос на обратку ))) , давление в котле повыше будет , Т кипения тоже повыше , а Р бак до насоса , как и вас и нарисовано
бак : три арматуры Ф12 первая вниз , под фланец , о на ней стоит вниз фланцем , две по бокам , посредине , на эти две одеваете либо МП ф16 , либо пропилен ф20 до самой стены , длинну трубы подбираете последовательным подрезанием )) - достаточно культурно и жестко ))

Регистрация: 25.01.2008 Белгород Сообщений: 69

Воздухоотводчик в самой верхней точке... получается от котла труба вверх почти до потолка и там воздухоотводчик, а до него тройники и отводы на радиаторы... так если воздух выйдет еще до включения насоса, откуда ему потом взяться ?

Расширительный бак... на обратку так на обратку, так даже еще и лучше... а вот что еще хотел спросить, как крепить расширительный бак к стене, кроншнейна не обнаружил, он отдельно приобретается ?

И все таки вопрос по дымоходу беспокоит, кто что может подсказать ?

А давление посмотреть можно и выключить на чуток насос, да и не думаю что разница будет в давлении большая, этож циркуляционный насос, он ни сколько качает сколько потталкивает ))))

(АНДРЕЙ) написал :
Расширительный бак на обратку,манометр перед насосом будет не совсем правильно информировать о давлении.

так других вариантов то и нет , на обратку я так понимаю сложно технически насос поставить

Расширительный бак на обратку,манометр перед насосом будет не совсем правильно информировать о давлении.

месторасположение воздухоотводчика не нравится , при работе насоса воздух буде гнать мимо , в стояки...

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Marko написал :
На счет байпасов, ставить их перед каждым радиатором?

это-ответ

Байпасс написал :
раз планируешь регулировать радиаторы -байпасы надо ставить...

Регистрация: 25.01.2008 Белгород Сообщений: 69

На счет байпасов, ставить их перед каждым радиатором?
Вентили для балансировки будут на каждом радиаторе, третий радиатор в гараже планируется в случае ненадобности отключать, и из гаражной ветки сливать воду, на схеме нарисовал.

Такой еще вопрос возник, когда покупали котел в горгазе и к нему кусок нерж гофры для дымохода, тётенька сказала что нужно от котла прямой участок вертикально вверх не менее 50 сантиметров, а потом только изгиб и в дымоход кирпичный... как на самом деле все обстоит? в инструкции на котел нет таких указаний.
Внизу кирпичного дымохода останется отверстие от печки, его замуровать или поставить туда какую нибудь дверцу\крышку типа ревизию для чистки ?

На рынке имеются из панельных Керми точно, остальные не помню названий

И еще, как насос так сказать вводить в эксплуатацию, гдето читал что нужно чтото открутить и выпустить воздух ?

Marko написал :

  1. и самое главное что волнует, малый обьем теплоносителя, котел и три радиатора, радиаторы еще не куплены, может кто что посоветует, взять побольще радиаторы.... но ни будет ли тогда конденсата ?

Вобщем то нужно до приобретения радиаторов пощитать теплопотери вашего помещения, и я рекомендовал бы вам стальные панельные конвекторы, не зная рынок Белгорода немогу советовать фирму, но при приобретении обратите внимание на толщину метала из которого изготовлена сама панель желательно 1,25мм.