Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 18.05.2010 Белгород Сообщений: 5
#2211969

Недавно установил котел, запустил отопление - все, вроде, в порядке. Работает без нареканий. Но при попытке набрать теплой воды возникла проблема. Котел не хочет переключаться на ГВС. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажет в чем может быть причина?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Датчик потока смотреть в котле. Стоит на магистрали ХВС. Обычно банальный флажок с датчиком Холла. Флажок закисает от грязи и солей в закрытом положении. Проверяется элементарно, при открывании ГВ на котле должна смениться индикация с отопления на ГВС. Если не меняется, то датчик не работает, если меняется, то смотреть трехходовой клапан.

Venus написал :
Котел не хочет переключаться на ГВС

Там, при подключении, чисто случайно не попутаны местами вход ХВ и выход ГВ

Регистрация: 18.05.2010 Белгород Сообщений: 5

Котел новый, только недавно поставил. Я не думаю, что там что-то могло закиснуть или забиться... И перепутать местами ХВС и ГВС врядли возможно...

Регистрация: 18.05.2010 Белгород Сообщений: 5

На ХВС стоит кран для запитки отопления...

Venus написал :
На ХВС стоит кран для запитки отопления...

Тогда все правильно.
Прийдется звать сервисмена