Здравствуйте. Мучаюсь вопросом, можно ли штробить потолок в моем случае?
Имеется дом 1990года, 5 этаж из 10, комната 17м.кв.. 3,3м х 5,6м.
Изначально люстра в центре. Как выяснилось опытным путём, плита не имеет полостей, толщина 15см., проводка к люстре сделана по полу соседей сверху. Надо сделать 2 люстры - одна на метр влево и одна на метр вправо от того места, где люстра была изначально (комната будет разделена на зоны). Можно ли проштробить по потолку каналы к новым местам установки люстр и подсосаться к старому проводу? Прежде всего интересует вопрос безопасности, не хочу что бы потолок рухнул(
Вариант с прокладкой новой проводки я уже отсеял, т.к. придётся в таком случае очень много штробить по потолку, опасаюсь)
Бывают конечно плиты без каналов,но может вы не в том месте сверлили,проверьте на расстоянии 100 мм и 500мм от шва плиты
Если нет каналов то можно проложить в кабель-канале,но я бы проштробил,тем более 1 метр влево и вправо
Кабель точно СВЕРХУ плиты? Обычно в них делают каналы - от коробки в стене до места расположения люстры.
Развести в стороны - аккуратно процарапайте (плита должна быть мягкой) неглубокие штрабы до нужного места, проложите плоский кабель (можно ВВГ).
Alex_Penza написал :
проложите плоский кабель (можно ВВГ).
плоский ВВГ - называется ВВП
kukurund написал :
Блин... надо решать, натяжной потолок + открытая проводка или штроба..
из-за двух метров штрабы делать подвесной потолок может себе позволить только богатый человек.Или глупый.. Смело штрабите свою плиту. Меня точно такие же мысли посещали, когда я впервые увидел как делаются проводки в бетонных домах..
sanykrimea написал :
Если натяжной потолок - проведите по несгораемому основанию (плите перекрытия) кабелем ВВГнгLS.
Для пущей безопасности - сечением 2,5 мм.кв. ( при КЗ и нагреве кабеля не деформировать натяжной потолок)
2kukurund а нельзя там какими-нибудь пенопластовыми украшениями под лепнину задекорировать пущенный по потолку плоский кабель от старого выхода в плите?
Дом панельный?
По правилам конечно нельзя штробить, но если очень нужно... 10мм глубиной штроба перпендикулярно длинной стороне плиты (важно!) её не ослабит. Бетон на растяжение не работает. Ни в коем случае нельзя резать арматуру. И желательно- именно резать, а не долбить.
ПPOPAБ написал :
И желательно- именно резать, а не долбить.
Обязательно резать - долбить ни в коем разе. При долбёжке образуются микротрещины до 250 мм по сторонам и до 50 мм в глубину. То есть получится не штроба, а окоп целый.
........ть..... ТС, умерьте фантазию или подгоните ТЗ под ГОСТ, иначе быть беде. вам это очередной дизайнер посоветовал или модных передач насмотрелись???
чесслово децкий сад.....
Штробить надо вдоль. Но я решил чем потом гадать и не спать ночами, я лучше сделаю натяжной потолок. Очень я не хотел ибо не уверен что это так долговечно и хорошо как расписывается, но выбора нет. Гипрок много возни. Лепнина немного не подходит по дизайну))))
Надеюсь, мое решение не штробить адекватно. Хотя я так посмотрел стены тоже штробить нельзя. Короче ничего нельзя, если следовать всем правилам.
kukurund написал :
Гипрок много возни. Лепнина немного не подходит по дизайну
А штукатурка и покраска?
kukurund написал :
Хотя я так посмотрел стены тоже штробить нельзя. Короче ничего нельзя, если следовать всем правилам.
Со стенами попроще, чем с плитами перекрытия. Нельзя несущие и горизонтально(вертикально неглубоко без резки арматуры можно), не несущие можно, да и слой штукатурки (иногда по несколько см) может помочь.
Посмотрите, как работает плита перекрытия в многоэтажке и конструкцию плиты - увидите как работают стержни арматуры, предназначенные для воспринятия внутренних усилий, развивающихся в элементах железобетонной конструкции под действием нагрузки.
kukurund написал :
Проводку уже пустили по потолку. Надеюсь пара десятков дырок то не несет угрозы, а то уже паранойя развиваться началась с этими снипами)))
СНиПы показывают статистику обрушений конструкций и пожаров (в данном случае).
Отверстия под дюбеля никакой угрозы не несут (если общая площадь их (отверстий) не превышает 20% площади плиты). Планировка расположений отверстий по плите должна быть стохастической (по выбору монтажника).
Кабель должен быть с индексами "нг" и "LS" (нд).