Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2215954

Нужен совет по следующему вопросу :
Имеется линия от щитка 1,5 мм2 меди защищённая 16А автоматом.
Потребители: посудомойка, кухонная вытяжка, светильники галоген 3 шт по 10Вт.
Необходима розеточная группа на 3 поста - две розетки и
выключатель освещения.
Чтобы осуществить желаемое с наименьшими потерями,
запитать эту группу можно только от имеющейся линии через распредкоробку.
Потребители будут - чайник и кухонная электромелочёвка.
Линия в 1,5 квадрата данность от которой никуда не деться, провести линию в
2,5 квадрата возможности нет.
Что скажете, можно ли так сделать?
Какие опасности?
Даст что-нибудь отвод к розеткам в 2,5 квадрата, есть ли смысл?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

gensek написал :
Какие опасности?
Даст что-нибудь отвод к розеткам в 2,5 квадрата, есть ли смысл?

Опасностей никаких нет, если автомат исправен, а номинал вы не увеличите. Одновременно всё, разумеется, включить не получится, а о перегрузке просигнализирует сработавший автомат. Сечение надо делать то же, что подведено от щитка, т.е. 1,5.

Спасибо, успокоили.
Главное, чтобы непришлось дожидаться окончания работы посудомойки,
чтобы чаю попить.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

gensek написал :
Главное, чтобы непришлось дожидаться окончания работы посудомойки,
чтобы чаю попить.

Может и придётся - выясните опытным путём, но быстрее всего чай попить удастся.