сколько воздуха на$Rать, главное это теплопритоки от серверов и стоимость серверов+инфы+простоя в случае остановки этих серверов)))
вспоминая одну серверную в местном МВД..
короче там стояли 2 старых дайкина, уже дышали на ладан да и производительности их ели хватало..
так вот ходили смотрели на предмет замены.. тендер там и все дела, но вдруг через пару дней у одного из кондеев сдох компрессор..
температура в серверной ~60*С, при открытых дверях, окна нет.. один кондей не справлялся, переодически вырубался по перегреву. Половина серверов не работала или была отключена.. вообщем практически парализована была работа 4х этажного здания
забегали полковники и подполковники..
забыли про тендеры.. в итоге через 2 дня мы поставили туда новый 7квт дайкинг туда )
в дальнейшем и второй старый кондей был заменён на дайкин с запасом..
не фанат я их конечно но хозяин - барин

Регистрация: 19.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 222

Darkon, Какой у вас объем в серверной, какие сервера и на базе каких системных блоков? У меня серверная 18-20 куб. м. Ну за счет оборудования, стоек, шкафа, воздуха в ней кубов 10.
Я к чему.
1 Мы с вами в одном городе.
2 у меня серверная. 7 серверов + атс.
3 Кондиционер Acson. работает 24 часа в сутки круглый год лет 7 уже. Проблема в прошлом году была, меняли реле одно прямо на плате + гайку на трассе (лопнула). Дозаправляли кондей.
Отвечу сразу на вопрос "А если навернется?".
Если навернется, открываем двери, ставим вентилятор и гоним воздух из серверной до прибытия бригады спасателей (привет veterburg).

Я конечно же понимаю, что сейчас вызову бурю эмоций на предмет что все это не верно, все плохо, это неправильно работает и т.д. но..... факт тот, что работает.
Если у вас завод или Мегафонная серверная или нервное начальство с неосвоенным бюджетом или еще что крупное, серьезное, денежное то я конечно не прав.

P/s/ забыл. тек кондей еще. Но это симптомы болезни, описанной выше.

baziliov написал :
туууууупооооооооо. толстый тролинг

Не часто я с тобой базилич соглашаюсь, но тут вынужден ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

sergej11966 написал :
Свежий анекдот: "Приходит Бориска66 к психиатру

туууууупооооооооо. толстый тролинг

Регистрация: 20.07.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Свежий анекдот: "Приходит Бориска66 к психиатру: "Доктор, меня мучают кошмары, во сне с чёрного неба на меня падают MHI, внутренние блоки..., наружные..., я просыпаюсь в холодном поту..., а они всё падают... и падают..."

Бориска66 написал :
Если кому-то для этого нужен рентген

Хотелось бы в динамике понаблюдать Так ответьте,пожалуйста,> куда что пошло после такого периода эксплуатации

?

Если кому-то для этого нужен рентген, то думаю даже полученные данные такому человеку ни о чем не скажут ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :
Самое интересное - это состояние контура, и куда что пошло после такого периода эксплуатации, а там про это ни слова ...

У Вас с собой компактная рентгеновская установка,с помощью которой определяете > куда что пошло

и собственно> состояние контура

И "что",по Вашему мнению может "куда-то" пойти в замкнутом контуре? Все масло уйдет в систему? Поделитесь опытом.

Darkon написал :
а что забыли самое интересное?

Самое интересное - это состояние контура, и куда что пошло после такого периода эксплуатации, а там про это ни слова ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

люблю темы с предысторией, как два года прошли - можно краткую выписку?

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

а что забыли самое интересное?

Alpha написал :
Если уж совсем официально, то Т/О должно выглядеть так:

Хорошо хоть смайлик поставил, а то смешно как-то, всякую туфту вписали, а самое интересное как-то по забыли, не ты ли автор этого манагерского опуса ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :
Деление по другому принципу происходит, да боюсь Вам всё равно ...
Тут чистейшая неграмотность в вопросе ИТшника верставшего совместно с менеджером этот опус ....

Боря как всегда, выдал перл...
А это неграмотность производителя Хеви получается, который в своих сервис-мануалах относит эту модель к полупромышленной серии PAC, а не к бытовой RAC:

Darkon написал :
Неужто не кто про сервисное обслуживание МЕ по прошествии 2лет не знает?

Если уж совсем официально, то Т/О должно выглядеть так:

Регистрация: 15.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 267

как и любые другие..
чистить всё, замерять параметры
подшипники на белке смазать можно

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

Неужто не кто про сервисное обслуживание МЕ по прошествии 2лет не знает?

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

ME MS-GD80VB/MU-GD80VB работают в ротации 2 года в серверной.
Подошел срок сервисного обслуживания для расширения стандартной гарантии до 3х лет.

Какие работы выполняются в рамках этого сервисного обслуживания?

Darkon написал :
хорошая такая цена

нормальная такая цена за технику которая работает в условиях сибири круглый год больше 10 лет легко

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

SSA написал :
Цена вопроса - 9852 USD в розницу (2 сплит-системы+пульт).

хорошая такая цена, это наверно еще только за оборудование.

SSA написал :
А у MHI маркировка SR - бытовка, FD - полупром.

Да таки сейчас так, только вот раньше по другому было ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Цена вопроса - 9852 USD в розницу (2 сплит-системы+пульт).
А у MHI маркировка SR - бытовка, FD - полупром.

Darkon написал :
Кстати меня тут вопрос один гложет, а куда такие мощные бытовые кондеи нужны, можете привести примеры? Ну не в квартиру же их ставят.

Ставят, и в квартиры ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

Бориска66 написал :
Тут чистейшая неграмотность в вопросе ИТшника верставшего совместно с менеджером этот опус ....

я думаю это проблема MHI в набранных кадрах на работу к ним, не так ли? Может им вообще на РФ насрать, учитывая представительства Биоконда ( в СПБ и МСК) это не сколько не удивляет, я звонил им в свое время когда вы рассказывали про sc4. Только в Мск мне один сервисный инженер (вообще удивляюсь, как только меня с ним соединили, не ожидал) сказал про sc-4, а так не кто про это вообще не знает. Да и то он сказал это в конетексте , что это очень дорого и если очень хочется.

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

не кому верить нельзя , мне ( Бориска66) можно .

Ну как можно что-то подобрать если куда не плюнь наврано и обмануто? Ладно, это все демагогия, система собрана работает и ладно, опять же гарантия есть, я как добропорядочный покупатель выполнил все требования.

Кстати меня тут вопрос один гложет, а куда такие мощные бытовые кондеи нужны, можете привести примеры? Ну не в квартиру же их ставят.

Деление по другому принципу происходит, да боюсь Вам всё равно ...
Тут чистейшая неграмотность в вопросе ИТшника верставшего совместно с менеджером этот опус ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

Бориска66 написал :
Какой это нахрен полупром ?
FDKN бытовуха ...

А каталог MHI другого мнения.
И только не говорите, что это происки маркетологов

Darkon написал :
почему опять, до этого как раз был полупром, и где он?

Какой это нахрен полупром ?
FDKN бытовуха ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

SSA написал :
В серверную опять поставили БЫТОВОЕ оборудование.

почему опять, до этого как раз был полупром, и где он?

SSA написал :
В свое время мы ставили MrSlim от МЕ, правда, они начинаются от 7 кВт.

цена за 2 штуки сколько?

SSA написал :
процент заправки при утечке

Вот про это не надо, с настенника не определишь заправку ...

SSA написал :
замедлитель скорости вентилятора

Регулятор давления конденсации, так, для справки ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Вы опять наступили на те же грабли. В серверную опять поставили БЫТОВОЕ оборудование.
В свое время мы ставили MrSlim от МЕ, правда, они начинаются от 7 кВт. Плюс проводной пульт PAR-21МАА (штатный от мультизоны МЕ) - через него ротация. Еще большой полюс - через него можно диагностировать работу системы как штатной диагностикой (неисправности), так и параметры работы (температуры в различных точках системы, процент заправки при утечке и т.д.). А замедлитель скорости вентилятора в полупроме МЕ - штатный. И лучше производителя вряд ли кто настроит работу системы.