1) Почему в коллекторе FAR торчит стружка? Да и в фильтре тоже. Это какая то фирменная фишка?
2) Насколько заужен условный проход регулировочного вентиля 1/2" на максимуме?
3) Исходя из вопроса 2 имеет ли смысл коллектор 1" с отводами 3/4", у которых возможно условный проход вентиля будет как раз 1/2", если учитывать, что входы в квартиру 1/2" стандартно?
4) Целесообразно ли покупать комплектующие к коллекторам FAR, например те же заглушки по 2 евро?
Vptek написал :
Насколько заужен условный проход регулировочного вентиля 1/2" на максимуме?
10-11 мм
Vptek написал :
Исходя из вопроса 2 имеет ли смысл коллектор 1" с отводами 3/4", у которых возможно условный проход вентиля будет как раз 1/2", если учитывать, что входы в квартиру 1/2" стандартно?
Нет,не имеет.
Vptek написал :
Целесообразно ли покупать комплектующие к коллекторам FAR, например те же заглушки по 2 евро?
Да,а использовать китайские комплектующие нецелесообразно.
Vptek написал :
Почему в коллекторе FAR торчит стружка? Да и в фильтре тоже. Это какая то фирменная фишка?
Коленочная технология, что же ещё. Было как-то, что стружка прорезала резинку вентиля. Теперь смотрю и если вижу - удаляю. Но это лучшее, что доступно в продаже.
Подскажите кто собирал коллекторы фаровские, да и другие их изделия. Фитинги и краны других производителей для примерки и предварительной сборки легко собираются и скручиваются руками, с фаровскими так не получается, с трудом накручиваются и не до конца, видимо из за не ровной резьбы и стружек. Как вы их собираете, скручиваете сначала с помощью ключей чтобы удались стружки, а потом уже окончательно на лен/герметик или как нибудь еще?
То ,что другие фитинги и краны лучше скручиваются ни о чем не говорит. Вы попробуйте например Виеговские фитинги покрутить,не думаю что от руки получится.
Поэтому с помощью ключей ,с разумным усилием ,собирайте сначала. Сам обычно просто запоминаю количество нужных оборотов по системе циферблата ,например 48ч 30 мин :-) Не забывая при этом учитывать доп усилие из за уплотнителей
Sensar написал :
с фаровскими так не получается, с трудом накручиваются и не до конца, видимо из за не ровной резьбы и стружек.
Есть такое дело. На фаровские коллектора действительно с трудом накручиваются фитинги, а сама резьба очень гладкая, поэтому не всегда получается запаковать на лен. Буквально на днях гайку от насоса на коллектор прикручивал, так она без всяких уплотнителей, ключом только на 1,5 оборота накрутилась. Анаэроб в таких ситуациях незаменимая вещь!
А у мастера который делал мне ремонт TIEMME самые лучшие, видать у каждого мастера свои тараканы... Фаровские не стал ставить поскольку не на одном форуме читал про их косяки... А тут предложили вроде неплохой вариант TIEMME ну фиг знает я не спец, но нравятся
Yozka написал :
Если стружка - то подделка, теперь очень часто вижу подделки. При том видно что сделано в китае.
Подделка исключена. Что поделать, иногда приходится финальную операцию за бракоделами выполнять самому.
Grigoriy12 написал :
предложили вроде неплохой вариант TIEMME ну фиг знает я не спец, но нравятся
Главное, чтобы не текло... ФАР хорош своей массивностью и, как следствие, очень высокой прочностью. Вентили позволяют отрегулировать дебет разбора, что удобно и без лишних затрат на индивидуальные вентили у точек разбора. Так-же у ФАР широкий ассортимент концовок и многого другого, чего нет у остальных. При этом всё продаётся в одном месте.
in my humble opinion
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.