В доме (в стояке) 5-ть проводов, я так понимаю 3 фазы, а квартиры "посажены" на 1ф.
Этажем выше соседи сделали 3-х фазный ввод (счетчки, проводка, автоматы). Как такое в Москве согласовать? (соседи не контактны, узнать ничего нельзя).
Wazawai написал :
Сколько вам выделено электромощности (или электротока)? Если 50 А и больше (11 кВт и больше), то проблем быть не должно.
И что за дом, кстати, какой постройки?
Серия П3. 1982г. Выделенная мощность 11кВт (входной 50А).
В каком смысле проблем быть не должно? В смысле согласования или достаточности выделенной мощности? Просто в данный момент дело подходит к электрике и уж если делать то делать хочу сразу по максимуму, хотя понимаю что скорее всего 11кВт мне должно хватить.
Точно 5. Несколько лет назад (точно не помню, когда там ТСЖ появились) была проведена реконструкция стояков и появилась 5-ти проводка (соответственно медь). А в квартирах как лежал люминий так и лежит, если только сами меняли.
sergeykn написал :
А в квартирах как лежал люминий так и лежит,
а чем люминий не угодил.. бывает в домах 90х годов ввод АВВГ 3х16 по полу в трубе деланный.. и пусть себе как лежал, так и лежит..
а 380 себе в квартиру вы не сделаете.. и думать забудьте..если вы простой обыватель..
gugulaki написал :
У соседа есть. И я себе хочу. Это наверное так называется. ТС, просто не представляет как это раскидывать всю квартиру на 16А на каждой фазе
Представлял бы все сложности не спрашивал бы. Если объясните - буду признателен.
Просто думаю в сторону нормального проточника т.к. на накопительный бонально нет места. (разве что в стол с раковиной его впихнуть, но думаю минусы этого решения объяснять не надо).
P.S.
юра Т написал :
у Вас дома токарный цех? (нужно обязательно 3 фазы)
Необязательно 3ф, можно и 1ф. Но вот токарников три штуки (как угадали? ).
В этом (2010) не было всего 3 недели, однако обстаятельства складываются так что хочу в этом году этого "кровь из носу" избежать - попросту планируется пополнение. Проточник меньше 9-10кВт деньги на ветер. Вы пытаетесь меня убедить что мне это не надо?
Нет весь станочный парк от Proxxon (1ф) и к вопросу отношения не имеет.
Подсчитаем обобщенно: 10 000 Вт / 3 фазы = 3333,3333 (Вт/ фаза)
3333,3333 (Вт/фаза) / 220 В = 15,1515 А
Таким образом при выделенной мощности в 10-12 кВт на квартиру Вам хватит пары ампер на все остальное?
Кстати и Вас печь электрическая?