Не у одного меня возникают такие мысли, но похожую тему не нашел.
Необходимо по пунктам расписать состав системы от входной трубы.
Желательно также указать производителей не вызывающих сомнений в качестве (bugatti и т.д.).
Схема как ее вижу я:
Входная труба
шаровой кран
редуктор
сетчатый фильтр с манометром.
счетчик воды
коллектор (гребенка) с запорными кранами или + шаровые краны
потребители.
Потребителями обычно бывают:
а. смесители
б. сливные бачки
в. водонагреватели
г. стиральные машины
д. посудомоечные машины
Если для этих потребителей есть специфика - то нужно указать, что еще поставить после коллектора.
коллектор (гребенка) с запорными кранами или + шаровые краны
потребители.
скорее так
стояк- шаровый -[ косой фильтр - счетчик - обычно так требуют экспл.орг. ] - [сетч. фильтр с манометром,двумя или без, - редуктор {или устройство 2-в-одном типа Honeywell FK06 илм Syr }] - дальше по вкусу. Хоть цепочкой хоть с коллектора к каждому потребителю. Сильно зависит от размеров помещений
Обязательно необходимо ставить обратные клапана (для исключения подмеса) общие. Если ставиться гигиенический душ имеющий душетку с клавишей - ставить добавочно обратные клапана на эту группу( прверено!!!).
2Slayer > Странно, что на некторых фотографиях счетчики не защищены "косыми" фильтрами
ничего странного. Входная часть после шаровика сильно зависит от эксплуатирующей организации и ее требований . некоторые требуют обязательного наличия косого перед счетчиком, и никаких других, другие - вообще запрещают использование фильтра ставят сразу за краном -счетчик., третьи опломбируют и при таком варианте .как на фотках
2skigs
а чего на (коллекторы 1.jpg ) редуктор поставили до фильтра?
skigs написал :
Обязательно необходимо ставить обратные клапана (для исключения подмеса) общие. Если ставиться гигиенический душ имеющий душетку с клавишей - ставить добавочно обратные клапана на эту группу( прверено!!!).
вроде бы откровенный китай не делает гигиенических а у грое и его одногрупников клапана уже стоят в смесителях .
Согласен с !A_n_d_y!.
До счетчека - хрен вам кто разрешит редуктор установить. Да и не умрет счетчик от давления - поверьте, он куда менее чувсвителен чем ваш смеситель или стиралка.
2skigs вопрос не про хоневелл,а про редуктор давления, стоящий на магистрали горячей воды ,после счетчика воды и перед фильтром на фотографии коллекторы 1.jpg, хотя по холодной стоит правильно фильтр-редуктор
!A_n_d_y! написал :
скорее так
стояк- шаровый -[ косой фильтр - счетчик - обычно так требуют экспл.орг. ] - [сетч. фильтр с манометром,двумя или без, - редуктор {или устройство 2-в-одном типа Honeywell FK06 илм Syr }] - дальше по вкусу. Хоть цепочкой хоть с коллектора к каждому потребителю. Сильно зависит от размеров помещений
так- и только так- дешевле и без вопросов,только требуеться еще и пробку косого фильтра иметь с отверстием под провол.пломбы на счетчик,т.к. отвернув пробку косого и закрыв вход,кран можно пылесосом через смеситель согнать все показания при отсутствии обр.клапана