#2227197

sergey_sav написал :
дать заявку на трёхфазный ввод.

самый разумный совет. Падайте на колени в ГорСвете..

Регистрация: 22.06.2010 Краснодар Сообщений: 47

Bladiclab написал :
Отключив двухполюсником один ввод и смело лесть в щит где присутствует разнородная фаза?

А если вариант с 3p+n автоматом?

Я бы не сажал. Мало того нужно два независимых квартирных щита. Отключив двухполюсником один ввод и смело лесть в щит где присутствует разнородная фаза? Ладно в люстру а если ноль приходящий в АВ второго пропадет??? Только раздельные щиты.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Обеденить PE1 с PE2 и N1 с N2, необходимо, для того что бы не было разного потенциала

Регистрация: 22.06.2010 Краснодар Сообщений: 47

То есть полностью разделять, безо всяких общих нулевых и PE шин?
[

]()

Ммм, неправильно понял пост выше. Сейчас вчитался - дошло
Главный вопрос - в квартирном щитке можно сажать N и PE на общие шины? То есть как в варинте нумер 1, но плюс продублировать провод со второго кабеля на PE.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

У вас же получается не стояк, а отдельные вводы с индивидуальных приборов учета. если по правилам то вести с каждого счетчика по фазе, нулю и ре для каждого ввода

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

просто к примеру взять 4*10 или 5* 10

Регистрация: 22.06.2010 Краснодар Сообщений: 47

Да.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

квартирный щит один?

Регистрация: 22.06.2010 Краснодар Сообщений: 47

Ага. Соседние квартиры. На одном этажном щитке.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

У вас приборы учета в одном месте?

Регистрация: 22.06.2010 Краснодар Сообщений: 47

То, что ноль останется подключенным в случае вылета одного автомата - ничего страшного?
На шинке-то они объединены будут на общей.

Планируется два кабеля 3*10.
Продублировать землю будет нелишним?

sergey_sav написал :
Если оставлять два счётчика, то оставить и два ввода и два щита и старое разделение зон ...

Старое разделение не получится. Вся проводка - под замену..
Ориентировочно - кухня с санузлами - одна фаза. Комнаты - другая.

Noble написал :
Меня гложет чувство, что оба варианта - не фонтан.

Поддерживаю... Если оставлять два счётчика, то оставить и два ввода и два щита и старое разделение зон ... Или дать заявку на трёхфазный ввод.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

ПО мне так первый получше. Т.к. при аварийной ситуации часть квартиры все равно останется со светом

Регистрация: 22.06.2010 Краснодар Сообщений: 47

Ситуация следующая.
Две квартиры объединили в одну.
На квартиру по фазе, следовательно получилось их две.
Хозяева хотят оставить оба счетчика.
Как лучше ввод сделать?

  1. [

]()

  1. [

]()

Меня гложет чувство, что оба варианта - не фонтан.