Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#148635

Установил два китайских датчика движения Yusing паралельно (корридор большой, нужно срабатывание с двух сторон) на одно бра (л. накаливания). Проработали не больше дня. После чего один из выключателей "завис" во включенном состоянии, мигая каждые 5-6 сек. Смена режимов (с включеным микроф., с выключеным микроф.) на него никак не влияла. Пошел купил Anam Alx 5000. Установил взамен мигающего китайца. В этот же вечер замигал второй китаец. Купил второй Anam. Заменил последнего мигающего китайца. Не долго радовался. Две недели проработали, после чего замигал один из Anam. Причем тот который был куплен позже. Он впаре с китайцем не работал. Тот его ничему нехорошему научить не мог. В инструкции к выключателям ничего про паралельную работу написано не было. Я решил раз запрета нет - значит можно. Выключатели включены по обычной схеме - фаза подается на них,установлены паралельно, после нагрузка, ноль. Схема двухпроводная - не запутаешься. Что не так делаю? Кто подскажет?

Все не так делаешь. Питание датчика идет от сети через лампочку. Если один включился, то отключил питание второму.

А разве при моей схеме включения, при срабатывании одного выключателя питание на втором не отключается? И откуда взялось мигание выключателей? Если не трудно поподробней опишите правильную схему включения датчиков.