Bladiclab написал :
Если с поворотом не угадал то герметик (эстетика).

беленький

Он самый.

Bladiclab написал :
Мы ведем диалог на словах. Что по месту (фото места прокладки)? Гофра может и лучше (монтаж) но не эстетичнее.

На деле щит расположен напротив двери квартиры,в квартире над дверью распред коробка по прямой метра 1,5-1,7,если канал не забит все получится гуд.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Вы уже были на месте? И провели РЕКОНГСЦЕНИРОВКУ?

Biychanin написал :
если канал не забит все получится гуд.

Мое мнение если есть возможность 2 новые линии.

Спасибо всем за советы, в квартире ничего менять не планирую, на кухне опустил розетку плиты и запитал от нее тройную накладную трехконтактную розетку, подключив туда холодильник и свч, одна про запас на вытяжку, на противоположной стене розетка стандартная двойная, куда подключен чайник, единственное хочется разгрузить единственный провод от коридорной коробки до щитка, чтобы при включении до кучи чайника не выбивало автомат.

Когда то или строители схалтурили, или была авария ( сгорела линия от автоматов до распредкоробки в квартире). Лень новый проводя тянуть было, подключили всё на один провод. А может и правда такая серия дома, с одним автоматом? Но зачем тогда в щитке их два?

ПВВ написал :
единственное хочется разгрузить единственный провод от коридорной коробки до щитка,

Запретить не кто не может, советов, предложений и их обсуждений достаточно. Вы на чем остановились?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

ПВВ написал :
Спасибо всем за советы, в квартире ничего менять не планирую, на кухне опустил розетку плиты и запитал от нее тройную накладную трехконтактную розетку, подключив туда холодильник и свч, одна про запас на вытяжку, на противоположной стене розетка стандартная двойная, куда подключен чайник, единственное хочется разгрузить единственный провод от коридорной коробки до щитка, чтобы при включении до кучи чайника не выбивало автомат.

Пробросьте доп линии на мощные приборы!!

ПВВ написал :
на кухне опустил розетку плиты и запитал от нее тройную накладную трехконтактную розетку, подключив туда холодильник и свч, одна про запас на вытяжку,

А вот это "порно" вы зря сделали

Комментатор написал :
Когда то или строители схалтурили, или была авария ( сгорела линия от автоматов до распредкоробки в квартире). Лень новый проводя тянуть было, подключили всё на один провод.

Или щит заводской сборки в комплекте

Комментатор написал :
Когда то или строители схалтурили, или была авария ( сгорела линия от автоматов до распредкоробки в квартире). Лень новый проводя тянуть было, подключили всё на один провод.

Прошел пару соседей по своему стояку, у всех на один автомат.

Bladiclab написал :
Запретить не кто не может, советов, предложений и их обсуждений достаточно. Вы на чем остановились?

Попробую завтра подвигать провод туда-сюда, какие два провода посоветуете протянуть взамен одного моего (на плиту идет 6 мм, а остальные все одинаковые помоему 2,5 мм)?

gugulaki написал :
А вот это "порно" вы зря сделали

Можно поподробнее?

Ясно, проект стало быть такой. Оригинально, надо сказать...у нас даже однокомнатные квартиры по 2 автомата имели.

gugulaki написал :
А вот это "порно" вы зря сделали

Да нормально, никто 4 комфорки+духовку не использует. Будет жить ))) Конечно нет защиты для провода 2, 5 квадрата которые он там использовал...

Комментатор написал :
Конечно нет защиты для провода 2, 5 квадрата которые он там использовал...

Вы имеете ввиду от розетки плиты до тройной розетки?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Ага, а еще у него розеточка с 3 мя контактами! Зачем? земля появилась? Из горшочка подсыпали?

gugulaki написал :
Ага, а еще у него розеточка с 3 мя контактами! Зачем? земля появилась? Из горшочка подсыпали?

Тогда как мне по вашему запитать холодильник, свч не прокладывая отдельную линию? Бросить удлинитель от противоположной стены?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Пробросить доп линию, самое оптимальное. С новой розеткой и новым кабелем в 2.5 кв мм на все ваши пречисленные потребители: холод, чайник, свч этой линии за глаза. Максимальная нагрузка около 3500Вт
А старый алюминь в стене пусть на микссер и что-то не очень мощное.

gugulaki написал :
Ага, а еще у него розеточка с 3 мя контактами! Зачем? земля появилась? Из горшочка подсыпали?

В проводке на плиту идет фаза, ноль и земля, таким жеобразом я подсоединил розетку с тремя контактами, в чем ошибка?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Когда сработала теплушка в АВ через него протекал ток около 23,2 А.
Как вы думаете вашим проводам хорошо?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

ПВВ написал :
В проводке на плиту идет фаза, ноль и земля, таким жеобразом я подсоединил розетку с тремя контактами, в чем ошибка?

Докажите что земля? Может это просто ноль?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

в домах с электроплитами зануляли корпус плиты. Но никак проектировщик не расчитывал что кто-то через 20 лет какуюто свч занулит

gugulaki написал :
Докажите что земля? Может это просто ноль?

Прозванивали лампочкой, также на щите есть заземление на корпус, я так понимаю.

gugulaki написал :
в домах с электроплитами зануляли корпус плиты. Но никак проектировщик не расчитывал что кто-то через 20 лет какуюто свч занулит

Что из этого получается?

Так что лучше запитать розетку от розетки плиты или кинуть удлинитель и почему?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

ПВВ написал :
Прозванивали лампочкой

Просветит по этому способу

ПВВ написал :
я так понимаю

нет

ПВВ написал :
также на щите есть заземление на корпус

нет
магистральный ноль прикручен к щиту

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

ПВВ написал :
Так что лучше запитать розетку от розетки плиты или кинуть удлинитель и почему?

Я написал как лучше сделать

gugulaki написал :
Когда сработала теплушка в АВ через него протекал ток около 23,2 А.
Как вы думаете вашим проводам хорошо?

Сработала, но розетка плиты к этому автомату не относится.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Не относится, но перегрузка по току старых алюминевых проводов, приводит к растрескиванию изоляции.
Мой совет вы видели. Вам решать как поступить.

Да не пугайте человека, в домах с электроплитами магистраль выполнена алюминием ( 25 кв) или медью (10 кв). Там в шитках этажных выполнено разделение PEN на PE и N. Так что заземление там есть. Единственный тонкий момент что провод от розетки плиты, он скорее всего протянул кабелем 2, 5 квадрата, и вот этот кусок в щитке то защищается автоматом 40 а. Что не есть гуд....

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Ага, все медь.

У меня на участке было четыре 16 этажных дома с электроплитами. Построенные в 1982-84 годах. Магистраль- медь.

Комментатор написал :
Единственный тонкий момент что провод от розетки плиты, он скорее всего протянул кабелем 2, 5 квадрата

Повторяю вопрос, про какой кабель идет речь?

ПВВ написал :
Повторяю вопрос, про какой кабель идет речь?

Про тот которым вы от розетки плиты протянули к дополнительной розетке ( куда вы свч включаете). К розетки плиты идёт провод 6 кв, а вы от этой розетки скорее всего протянули к дополнительной розетке кабелем 2, 5 квадрата 3 жилы, так?

Комментатор написал :
Про тот которым вы от розетке плиты протянули к дополнительной розетке ( куда вы свч включаете). К розетке плиты идёт провод 6 кв, а вы от этой розетке скорее всего протянули к дополнительной розетке кабелем 2, 5 квадрата 3 жилы, так?

Так, каким нужно было и почему?

ПВВ написал :
Так, каким нужно было и почему?

А другим и не получится, толще провод под клемы розетки не пролезет. У нас в принципе,в домах с эл. плитами в 15 сантиметрах от розетки плиты стояла розетка именно таким же проводом подключенная для иных нужд. Раньше никто не заморачивался )))) Вы просто туда не суйте два предмета сразу. ну, свч и чайник например. Тогда ток не превысит 20 а, и всё будет ок.

Комментатор написал :
А другим и не получится, толще провод под клемы розетки не пролезет. У нас в принципе, в 15 сантиметрах от розетки плиты стояла розетка именно таким же проводом подключенная для иных нужд. Раньше никто не заморачивался )))) Вы просто туда не суйте два предмета сразу. ну, свч и чайник например. Тогда ток не превысит 20 а, и всё будет ок.

Контакты розеток позволяют подключить провод 6 мм, если провод поменять, это исправит положение?

ПВВ написал :
Контакты розеток позволяют подключить провод 6 мм, если провод поменять, это исправит положение?

Исправит, но я таких розеток что то не встречал. Даже 4 кв не всунуть. Наврядли возможно всунуть 6 кв в обычную розетку. Может у вас к плите не 6 кв проложено?

Комментатор написал :
Исправит, но я таких розеток что то не встречал. Даже 4 кв не всунуть. Наврядли возможно всунуть 6 кв в обычную розетку. Может у вас к плите не 6 кв проложено?

К плите точно 6мм, насчет обычной розетки врать не буду, завтра открою и посмотрю.

Не влезет ))) Уверяю вас. Можете между этими розетками поставить автомат 16 А, и всё.

ПВВ написал :
В проводке на плиту идет фаза, ноль и земля, таким жеобразом я подсоединил розетку с тремя контактами, в чем ошибка?

Фаза,нуль и защитное зануление. L,N,PEN.
От розетки Эл.плиты,доп розетка подключена скорее всего 2,5кв,автомат на линии 25А не соответствует сечению.
По правилам,при переходе с одного сечения на другое нужно ставить автомат с меньшим током срабатывания.
Комментатор про это написал, но только представь,как это будет выглядеть на стене.
Вообще у половины города доп розетки кухни подключены от розетки ЭП,без переходного автомата, а удругой половины,либо проложена новая линия,либо обходятся одной-единственной штатной.

Комментатор написал :
Когда то или строители схалтурили, или была авария ( сгорела линия от автоматов до распредкоробки в квартире). Лень новый проводя тянуть было, подключили всё на один провод. А может и правда такая серия дома, с одним автоматом? Но зачем тогда в щитке их два?

Аварии не было,раньше щиты так комплектовались,потом электрики из ЖЭУ потхоньку лишние автоматы повытаскали,но где-то остались. Планировки домов разные,где две двушки,где две трешки унифицированный щит.

ПВВ написал :
Тогда как мне по вашему запитать холодильник, свч не прокладывая отдельную линию? Бросить удлинитель от противоположной стены?

В 1988 это никого не волновало,были нормы в кухне одна розетка,в комнатах по квадратуре.

Комментатор написал :
Можете между этими розетками поставить автомат 16 А, и всё.

Самое главное если ТС будет так делать, то как он в плитной шлейф сделает?

Bladiclab написал :
Самое главное если ТС будет так делать, то как он в плитной шлейф сделает?

Все зависит от розетки,я делал. Заходит основной,под зажим садишь шлейф и выводишь на автомат. Просто это геморрой.Как разместить - все на кухонном фартуке,за столами гарнитура??? В моем случае была стиралка автомат встраиваемая в кух.гарнитур,все разместилось скрытно и к автомату подлезть можно,если что.Голь на выдумку хитра.

Добрый день всем. Наконец то нашел время расковырять коридорную коробку, которая над входной дверью, входная дверь напротив щитка, канал идет по потолку от двери к щитку, проволока спокойно там проходит.

2-х комнатная квартира:

  • в большой комнате тв, dvd, трех рожковая люстра 3x100 вт,
  • в малой комнате ноут, люстра 200 вт, утюг
  • на кухне плита (от нее же холодильник, свч), чайник, миксер, люстра 200 вт,
  • в ванной стиральная машина,
  • в коридоре люстра 200 вт, розетка для р/телефона

Планирую убрать один двухжильный провод и запитать двумя:

1-фаза на кнопку дверного звонка
2-ноль к звонку
3-ноль на освещение и розетки комнат
4-фаза на освещение и розетки комнат

5-ноль на освещение и розетки кухни\ванной
6-фаза на освещение и розетки кухни\ванной
7-ноль к светильнику в коридоре
8-фаза к светильнику в коридоре

  1. Какой провод посоветуете: два провода 2x2,5 алюминий или один провод 3x2,5 алюминий и почему? Или большего сечения?

  2. В щитке поставлю два АВ 16 и один АВ40 на плиту, этого будет достаточно или чего то еще не хватает?

  3. Что поставить вместо сгоревшего разъединителя?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

ПВВ написал :
Какой провод посоветуете: два провода 2x2,5 алюминий или один провод 3x2,5 алюминий и почему? Или большего сечения?

Медь 3*2.5 две штуки

Но до начала своих действий покажите то что расковыряли

ПВВ написал :

  1. В щитке поставлю два АВ 16 и один АВ40 на плиту, этого будет достаточно или чего то еще не хватает?

Достаточно для чего?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

ПВВ написал :

  1. Что поставить вместо сгоревшего разъединителя?

Рубильник

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Мой совет:
1- не заморачиваться с пребором распайки, т.к. велика вероятность обломить алюминь
2- проброс новых линий не трогая старый алюминь, а именно:
а) линия новая NYM 3*2.5 в кухню
б) новая линия в то место где есть еще мощный потребитель( к примеру к тому месту где обычно гладите) NYM 3*2.5
в) возможно новая линия для плиты, это в том случае если будет меняться плита NYM 3*6
3- в этажном щите справа от ваших АВ есть место и дырочки что бы прикрктить дин рейку на нее рубильни(АВ)
4- рубильник 2Р
5- свои ноли собрать в орех или шину и пкстить через рубильник
6- после рубильника поставить УЗО - номинальный ток утечки обсудим дополнительно

gugulaki написал :
Медь 3*2.5 две штуки

Получается 6 проводов, у меня в коридорной коробке можно разделить только на два, не переделывая всю проводку в квартире.
Почему медь, т.к. у меня вся проводка в щитке и в квартире алюминий, будет ли смысл?

gugulaki написал :
Рубильник

Можете дать ссылку?

gugulaki написал :
Достаточно для чего?

Для защиты

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

ПВВ написал :
Получается 6 проводов, у меня в коридорной коробке можно разделить только на два, не переделывая всю проводку в квартире.
Почему медь, т.к. у меня вся проводка в щитке и в квартире алюминий, будет ли смысл?

Так положено, и алюминь течет под любой приложенной силой
И стаоайтесь уходить от алюминия

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Вот

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Покажите распаечную коробку.
У вас стиралка есть?

ПВВ написал :
Почему медь, т.к. у меня вся проводка в щитке и в квартире алюминий, будет ли смысл

Потому что есть требование в ПУЭ при реконструкции проводить только медь. И именно трёх жильный кабель, с учётом что после рекострукции можно будет по жёлто-зелёному проводку подключить "землю". Вы сегодня протянете до коробки медь, а после завтра у вас где нить в комнатах накроется провод и вам останется только до вводной коробки поменять его на медь. Я даже не знаю где теперь алюминий купит, у нас его просто не найдёшь )))

ПВВ написал :

  1. Какой провод посоветуете: два провода 2x2,5 алюминий или один провод 3x2,5 алюминий и почему? Или большего сечения?
  1. В щитке поставлю два АВ 16 и один АВ40 на плиту, этого будет достаточно или чего то еще не хватает?

  2. Что поставить вместо сгоревшего разъединителя?

  3. Помню у вас в кухне есть плита? Для неё нужно 6 квадратов, трёхжильный кабель. Медь.
  4. В принципе, это бюджетно разумный вариант. Хотя лучше для стиралки отдельный кабель 3х2,5 кв медь. И на эту линию УЗО ставить, 30 мА, 16 Ам ( если с встроенным автоматом, если нет, до Узо на 25 ампер и последовательно ставить автомат на 16 ам.
  5. Автомат двуполюсный.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Комментатор написал :

  1. В принципе, это бюджетно разумный вариант. Хотя лучше для стиралки отдельный кабель 3х2,5 кв медь. И на эту линию УЗО ставить, 30 мА, 16 Ам ( если с встроенным автоматом, если нет, до Узо на 25 ампер и последовательно ставить автомат на 16 ам.

ТС, нам пока не сказал про стиралку

gugulaki написал :
Вот рубильник

Да, вот такой. Ну, не совсем это рубильник )))Там всё таки защита от перегрузки и короткого есть...

gugulaki написал :
ТС, нам пока не сказал про стиралку

Я бы тянул три кабеля ( если не считать плиты, видимо автор не нашёл где кабель прячется ))). Две линии на комнаты, а одну туда, где будет стиралка. На кухне обычно, там теперь все самые большие потребители )))