#1531590

xKing написал :
Кстати, а зачем в щитке N соединяется с PE (через корпус щита)? Такая защита от отгорания N? А как они вообще поймут, что N отгорела? Все же просто будут сидеть на PE.

Устройство щита «забавное», ага.

Не очень понятно про наличные розетки. Там есть разрыв РЕ на скрутках?

Кстати, а зачем в щитке N соединяется с PE (через корпус щита)? Такая защита от отгорания N? А как они вообще поймут, что N отгорела? Все же просто будут сидеть на PE.

У меня тоже дом П-3М, 2002 год, точно такой же щиток по компоновке, но мне повезло, мои автоматы справа крайние, так что получилось повесить коротенькую DIN-рейку справа от верхнего ряда и получить возможность установки 6 модулей вверху. Внизу это ужасное УЗО (у нас стояло УЗО-20 Энергомера, даже не дифф!) заменил на АВ C40 + УЗО 63A 30ma A Legran.

Подключение N проводников сделано не очень, у соседей уже отгорал от щитка.
Фото могу сделать при желании.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2filvik

)

Что ж тебе неймется-то все???
Временные - значит временные. И перекрывать они могут все что угодно, вплоть до их официальной отмены.

2L-e-v-a

Рисуйте схему нынешнего питания и того, которое хотите организовать.

И это щиток нового дома???? Ой, держите меня десять человек.... Эта помойка больше хрущевку напоминает...

Если хочется иметь запас - покупайте дополнительную мощность.

2malenkiy
Ты соображаешь что советуешь? Ты потом будешь разбираться с энергетиками за нештатный автомат?

Неужели никто не откликнется?!

Подскажите, пожалуйста!

Не хотелось бы переделывать световую проводку и плиту.
Возможно ли модернизировать лишь линию розеток?
Например, заменить кабель на 10мм, который идет до УЗО на лестнице.
И от входа УЗО протянуть кабель в квартиру.
Т.е. УЗО на 32А 30мА оставить на свет и плиту.
А там уже поставить автомат на 63А, УЗО 63А, ну и далее как я писал.
Или так нехорошо?

malenkiy написал :
Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий ;

Интересно какие-то временные указания уже заменяют ГОСТ 27570.0-87,
стандарт государственный по утечке и как ее считать для приборов.
Страна вечно зеленых помидоров.

malenkiy написал :
кабель купить надежный ;

Человек пойдёт по ссылке, вместо кабеля найдёт СИП и, чего доброго, решит, что его-то и присоветовали.

Дано:

  • новая 1к квартира в П3М (примерно 2002-2003 года постройки)
  • электрика уже сделана строителями.

Надо сделать:

  • 4x3 розеток в комнате
  • 3 + 8 + 1 (плита) розеток в кухне
  • 2 розетки в коридоре

Схема разводки (изначальная):
От орехов на этаже провода идут к УЗО-ВАД1 С32 30мА ==>
далее счетчик Mercury 200 ==>
3 автомата:

  • плита (L25, провод 4мм медь)
  • розетки (C16 ВА60-26, провод 2.5мм Al)
  • освещение (C16 ВА60-26, провод 2.5мм Al)
    (см. рис. 01.gif)
    Т.е. был шлейф, отвод на следующую розетку - под болтом розетки, PE - отводом от скрутки, на которую навинчен колпачок.
    Вместо каждой розетки поставили 3 клеммника Wago на 4 клеммы и сделали 3 розетки.
    Провод для удлинения ПУНП 2.5мм медь 3-жильный.

Требуется добавить еще 3+3 розеток в комнату, 2 в коридор и 4+4 на кухню.
Нагружать этот шлейф глупо. Суммарная мощность всех приборов в квартире около 8-10 кВт.
Есстественно, все вместе использоватся никогда не будут, но запас мощности иметь хочется.
В лестничном щитке места осталось на 1 автомат.

Мои мысли:
1) Протянуть от счетчика 1 провод в квартиру, повесить у входа щиток
2) В него поставить автоматы, оставить место под УЗО
3) От нового щитка провести в штробе:

  • одну линию в комнату (6 розеток, ничего особенно мощного - светильники, TV, ...)
  • одну линию в коридор (пылесос, подсветка, ...)
  • две линию на кухню (4+4 розетки - холодильник, СВЧ, чайник, подсветка, ну и по мелочи....)
  • одну линию в ванную (стиралка+освещение)
    Провод будет, скорее всего, такой же - ПУНП 2.5мм медь 3-жильный.

Фото щитка прилагаю.

Поругайте, посоветуйте, плз!