В квартире трешке из мощных потребителей будут стиралка, водогрей (2кВт), варочная (мощность неизвестна) ну и чайники, микроволновки, компы, ТВ и т.д. Стоит ли устанавливать реле напряжения РН 113 с номинальным током отключения 7кВт (УЗМ приобрести не удается: как-то страшновато, а наложенный платеж почему-то не устраивает продавцов) или же лишняя трата, не стопроцентная гарантия? Дому около 15 лет, местонахождение ТП неизвестно.
Так, вроде, УЗМ 51М есть, тоже на два модуля.
Видимо оставлю место в щитке, а там может быть... Схожу в местный магазин, предложу им закупить УЗМы.
У меня в щите будет счетчик, вводной автомат, УЗО в этажном. Реле нужно ставить после вводного, или до? Хотя, счетчик будет опломбирован, и если реле будет между счетчиком и вводным, как я его (реле) потом туда воткну?
Прямая речь п\з получается.
Вся нагрузка в сети, включая реле напряжения, реле тока УЗО и т.д. подключается после вводного автомата, исключая УЗИП класса B и C.
ppkvin написал :
Вся нагрузка в сети, включая реле напряжения, реле тока УЗО и т.д. подключается после вводного автомата,
Нет, подключение РН после вводного АВ до счетчика = безучетное пользование э/э. Вся нагрузка, включая РН - только после счетчика (который сам после вводного АВ).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
И от этого РН перестанет потреблять э/э?
так сбытовики делают акт по таким потребителям и платите постоянно, но заморачиваться бесполезно. А вот УЗО электронное до счетчика поставить оно тоже потребляет ведь?! да и сам счетчик потребляет примерно 4 ВА и не считает их
Подскажите пожалуйста, а сколько потребляют из сети УЗО, АВ и реле напряжения - контакторы? Хотя бы приблизительно. Есть ли разница в потреблении (если оно есть) у УЗО на 40А и на 63А, а также у автоматов разных номиналов?
aequit, УЗО и АВ собственного потребления не имеют. Для них актуально понятие "мощность потерь": при протекании тока они нагреваются. Мощность эта порядка единиц ватт при номинальном токе, это мощность, не дошедшая до конечного потребителя, но оплаченная Вами. Впрочем, удельный вес этих потерь очень мал, на уровне 0,1% от мощности нагрузки.
РН и контакторы тоже потребляют до единиц ватт актива и один-два-три десятка ВА реактива, но - все время, пока включены.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
andreykozlov написал :
Ну так что ? Комрады, кто что скажет про РН-113, стоит ли овчинка выделки? Или кроме УЗМ ничего хорошего рынок пока не предлагает?
А то разглядывал РН 113 в магазине, понравилось только то, что на нем есть вольтметр , а как в работе - большой вопрос?
Ну и кстати подешевле УЗМ-51м будет причем сотни на 3, вот и задумался...
Специально открыл такое реле(РН-113), чтобы посмотреть на реле. Хочу таких 3 штуки поставить. По одной -на фазу. Перед счётчиком стоит вводной автомат 25А. Думаю своих 5 кВт она держать будет.
massimo31802 написал :
будьте добреньки, покажите еще и дорожки на печатной плате, которые должны держать 32 А
силовые клеммы
как видно-дорожки пропаяны обильным слоем припоя, что соответствует заявленному току. К тому же, кто то уверял, что в силовые клемники(1-2-3) не залезет провод толще 2.5квадрата. Мною на практике свободно зашёл провод 6 кв.мм, а также моножила 10кв.мм! Но больше 4кв.мм. при вводном автомате 25А этому реле и не нужно.
а вот в клеммам контроля контроля напруги хватит и 0.75кв.мм. им больше и не нужно