Greedy написал :
ROA18LAT3 при средней мощности холод/тепло 6,8/8 кВт длина трассы max 50м.
вот какой ответ получил по электронке. Сам вопрос(напишу здесь, как я его задал, чтобы смысл не потерялся):
"Вопрос по оборудованию фирмы "FUJI Electric" один есть, а именно по этой
модели - Наружный блок - ROA18LAT3, если на него "навесить" так сказать 2
(Два) внутренних блока - 12-я модель + 7-я модель, но там длина трасс 48
(Сорок восемь) метров на 2 (Два) блока.
Сама суть вопроса - прокачает ли этот нар. блок такую трассу? Либо здесь
возможны ограничения - (L1+L2)=35max ???
Почему задаю этот вопрос, для нар. бл. ROM18LA2 судя по скаченной инструкции
для монтажа с этого же сайта, допустимая длина на 2 (Два) блока - 30 метров.
это ссылка, где скачивал инструкции."
и
что получил в ответ:
"В данной комплектации ROA18LAT3 +2блока возможна эксплуатация.
При этом длинна трассы до каждого блока не должна превышать 25метров."
Значит можно этот наружный блок на 2 (Два) внутренних смонтировать и максимальная длина трассы - 50 метров.
Greedy написал :
И если цена будет порядка 50-60т.р.
но в эту цену наврядли Вы где впишитесь. Будет дороже.
Greedy написал :
При большой длине трасс 21-25м наверное мне необходима усиленная термоизоляция трубок- большей толшины. Подскажите что можно использовать.
Бориска66 написал :
с термоизоляцией Вы явно перемудрили, просто не надо использовать K-Flex и делов-то ...
Толщина 6 и 9мм. 6-ка - распостраненный стандарт. И все же можно в продаже найти 9-ку?
вряд ли длина на 2 блока будет меньше чем на 3. для мульта. 3 трассы создадут большее сопротивление, чем 2 при одинаковой суммарной длине. все таки это мульт, а не мультизона
Greedy написал :
Ждем разъясненй от vnipi по наружнему блоку Fuji ROA18LAT3 6,8/8 кВт max длина трассы 50м на 3 внутренних блока. Напомню что я выразил сомнение что с двумя внутренними блоками max длина трассы не останется прежней -50м. Не исключено что с двумя блоками max длина уменьшится до 35.
С чего бы вдруг ?
Блок вполне нормально себя прочувствует и двумя внутренними блоками соразмерной мощности ...
И чего бы максимальной длине измениться ?
Компрессор же не меняется, значит прокачает, правда есть секретик позволяющий максимальную длину для модели увеличить ...
Ждем разъясненй от vnipi по наружнему блоку Fuji ROA18LAT3 6,8/8 кВт max длина трассы 50м на 3 внутренних блока. Напомню что я выразил сомнение что с двумя внутренними блоками max длина трассы не останется прежней -50м. Не исключено что с двумя блоками max длина уменьшится до 35. На эту мысль наталкивает косвенным образом прописанное в названии модели колличество блоков и логика модельного ряда. Т.е. если необходимо два блока то я должен выбрать ROM-18/24LA2 с длиной до 30м.
Бориска66 написал :
Не блещет как-то Hitachi своими данными не блещет ...
А вот Ваш M.Heavy SCM80ZD-S. Пользуюсь Вашей ссылкой, спасибо. EER и COP из скромности видимо спрятаны но посчитаем...
Для блока 2,2 кВт COP= Мощность обогрева стандартная/Потребляемая мощность стандартная= 3,2кВт/1,18=2,71. У Hitachi 3,21 это у 9-и киловатника !
Не zubadan конечно но SCM80ZD-S явно устаревшая моделька.
При большой длине трасс 21-25м наверное мне необходима усиленная термоизоляция трубок- большей толшины. Подскажите что можно использовать. Тем более что собираюсь отапливать до уличной -12*С балкон-кабинет (6м2). На балконе будет теплый пол но температура термостата будет выставлена минимальная ну например +15 (датчик воздуха или даже датчик пола). Т.е. темпера воздуха на балконе будет поддерживаться постоянно +12-15*С при минальном расходе элетроэнергии. Блок 1,8-2кВт будет подключаться при использовании помещения. При небольшой площади помещения идаже при температуре на выходе из блока например 36*C (при уличной -12) блок многократно пропустит через себя воздух небольшого помещения и сумеет быстро поднять температуру до комфортной +24*C. Ну вот потеря пары градусов при уличной -12 на длине трассы в 25 будет уже критична. Даже с низким COP 1,9 при температуре за бортом -12*C это имеет смысл во первых это в 1,9 раза дешевле чем отапливться от сети во вторых кондиционер будет подключаться только при пользовании помещением. От куда взялся COP 1,9? Для наружного RAM-90QH5 использую данные табл возможных комбинаций блоков для блока 1,8 имеем COP (тепловой эффективности) 3,21. При падении эффективности при -12*С до 60% имеем COP 3,21x0,6= 1,926
что могу сказать, давайте я завтра постараюсь ответить повнятней, после консультации у себя?
Предложил бы Вам еще посетить выставку по климатике, осталось в принципе до начала марта совсем недолго. Зато на выставке, Вы бы могли и воочию увидеть сами блоки, да и специалистов-консультантов там будет выше крыше по всем брендам, только успевайте от одного стенда до другого ходить. Только сильно не злоупотребляйте гостеприимством хозяев стенда, а то к концу дня можно уже ничего не помнить. Это шутка (просто традиция там такая: кому чай-кофе, кому и покрепче, и на очередном "стенде" можно уже и забыть зачем на выставку-то пришли). Сам так не экспериментировал, но такие кадры попадались под конец рабочего дня, если все же надумаете съездить - езжайте лучше не в 1-ый и не в последний день. В 1-й могут не все каталоги привезти, да и сумбурный день как таковой, а на последний уже ничего не остаться, да и к закрытию уже напряжение спадает.
Здесь можно поподробней про выставку прочитать:
vnipi написал :
Сообщение от Greedy
Получается по смыслу что если подключено 2 внутренних длина может быть (L1+L2)=45м. Но неоходим долив 200г хладогена.
Ниже правильно
Greedy написал :
Нет. Ограничение по 2 внутренним блокам (L1+L2)=35м. Но для 3-х блоков (L1 + L2 + L3) = 45m
неоходим долив 200г хладогена.