В загородном доме существует система отопления, т.е. батареи трубы ит.д. (лет 25 ей не пользовались) Раньше работала она идеально. Вода нагревалась в угольном котле! Но он лопнул.
Котел стоял в подвале (высота потолка 2,5 метра) и вся разводка труб по дому шла через подвал.
Дым от котла выходил через печную трубу.
На данный момент печь потрескалась собираюсь её разобрать!

Вопрос состоит в следующем:
1) Можно ли ставить АКГВ в подвал (с учетом того что вытяжка будет идти через 1,2 этаж и чердак ~10 метров труба)
2) Стоит ли заморачиваться и менять трубы, которые сейчас, на мет пластик
3) Насколько эфективен нагрев воды в АКГВ для бытовых нужд (т.е. можно помыться )

не вижу препятствий для того что вы хотите сделать...все реально...сужу по вашим словам)))
помыться можно...АКГВ обеспечит это, только не ждите напора в 10 атм))

Artemiy2 написал :
Вопрос состоит в следующем:
1) Можно ли ставить АКГВ в подвал (с учетом того что вытяжка будет идти через 1,2 этаж и чердак ~10 метров труба)
2) Стоит ли заморачиваться и менять трубы, которые сейчас, на мет пластик
3) Насколько эфективен нагрев воды в АКГВ для бытовых нужд (т.е. можно помыться )

Ответы 1 ) Даже НУЖНО повезло что есть подвал ( газы уйдут если диаметр трубы соответственен + обеспечить приток воздуха в подвал)
2) Не стоит пластик не для Росии а для гострабайторов которым всё побыстрей скрутить....
самое надёжное для системы с естественной циркуляции это трубы метал не оцинковка !! углы чугун - система простоит лет 100 с пластиком не более 5

3) Помыться можно даже не один раз , но только зимой........
летом лутчше электро водонагреватель докупиш потом...

Ура АОГВ поставил в подвал.
Появились вопросы по отоплению.
Схема прилагается (сразу оговорюсь система была сделана давно поэтому в ней заменил только вентили 2,3 на новые остальные не менял).

Отопление сделано так чтобы можно было отапливать одновременно 1 и 2 этаж или только 1.

Вариант отопление только 1 этажа
Вентиль 3 перекрываем подачу горячей воды на второй этаж
Вентиль 1 перекрываем обратку со второго этажа
Вентиль 4 открываем расширительный бачок на первом этаже.

Вариант отопление 1 и 2 этажа
Вентиль 4 закрываем расширительный бачок на первом этаже.
Вентиль 3 открываем подачу горячей воды на второй этаж
Вентиль 1 открываем обратку со второго этажа
С помощью вентиля 2 можно увеличить или уменьшить подачу гор воды на второй этаж за счет уменьшения циркуляции гор воды по контуру первого этажа

Проблема в следующем
Второй этаж плоховато отапливается очень медленно гор. вода поднимается на 2 этаж радиаторы чуть теплые.

Я не очень хорошо разбираюсь в этих делах, но вижу 2 возможные причины
а) Вентиль 3 находится на практически горизонтальном участке подающей трубы ~1,5 метра

Стоит ли увеличить уклон этой трубы?

б) Вентили 1,2 новые шаровые (внутри вода просто проходит насквозь беспрепятственно),
а вентиль 3 старый с резиновыми прокладками и сделан как бы ступенькой, т.е. воде приходится проходить через вентиль, преодолевая эту ступеньку в нем.

Может быть проблема тут? 

Или может причина кроется еще где-то?
Подскажите, пожалуйста.

Добрый час! а если перекрыть вентиль 2? практически полностью или совсем, что происходит?
А уверены что вентиль 3 полностью открыт? , что в качестве теплоносителя? дом какой ? Кирпичный, деревянный, смешанный? систему заливали, спускали? прогревали до максимальной температуры? когда последний раз промывали? в любой ситуации поставить 3 шаровой полнопроходной, увеличить уклон (а какой сейчас?)
Просто может завоздушивание, прогрейте всё до максималки с закрытым 2 вентилем.
маловато инфы.. пишите..
Сергей.

Здравствуйте Сергей,

Medtech написал :
если перекрыть вентиль 2? практически полностью или совсем, что происходит?

Батареи так же чуть теплые

Medtech написал :
А уверены что вентиль 3 полностью открыт?

Открывал разводным ключем. Думаю открыт полностью

В качестве теплоносителя вода

Дом деревянный

Систему заливал и спускал 2 раза (после 25 лет простоя)
Прогревал до максимальной температуры аш вода вскипела (на первом этаже батареи раскаленные были, а на втором теплые)

Medtech написал :
когда последний раз промывали?

А что значит промывали??? Это залить и слить или хим. реактивы какие?

Уклон трубы где вентиль 3 почти нулевой
Собираюсь заменить на шаровой и уклон увеличить

Есть ли какие вещества для промывки системы отопления

Добрый час! Когда прогревали и вода кипела, 2 кран был перекрыт? последовательность опишите, насколько была горяча труба с краном 3? как то нет последовательности в ответах,. я чуть о другом спрашиваю, вы чуть о другом отвечаете, надо как то точку отсчёта определить.
1.. 3 кран открыли газовым ключом, а его вообще вскрывали? просто снимите там потроха, тарелку снимите или что там ещё, посмотрите на проходимость , и поставьте обратно открытым однозначно.

  1. залить конечно, прогреть, до максимума, со всеми открытыми кранами кроме 4-5 конечно :+)) соответственно посмотреть пошло ли, или есть изменения, слабые? перекрыть 2 кран отрезать 1 этаж , греть дальше, смотреть как пойдёт , что куда и где быстрее, воздух расширяясь будет вытесняться из карманов, проходные сечения будут увеличиваться при уменьшении температуры..
  2. кран 1 меняли? не могли случайно перекрыть чем то , фумом, льном, проходное отверстие, если есть возможность разберите посмотрите на всякий случай.
  3. на счёт промывки,практически то же что и заполнение, только скорость потока или давление максимальное, просто подаете воду шлангом в 5 кран с макимальным давлением перекрыв краны 2 и 4 соответственно, и смотреть что там и какая вода выходит, может просто кусок чего нибудь отвалился и закрыл отверстие, а так потоком воды пробьёт. так же повторить и с первым этажом. после открыть 1 и 2 краны и ещё пролить оба контура, а потом уж и прогревать начинать .
    Кстати а как вы заполняете.? А не изменились ли уклоны в других места системы? в старом доме были такие проблемы, просто менялись уклоны при просадке и прочем.
    Только отпишите что получилось, если всё удасться, или там на месте проще найдется решение, не сочтите за труд.
    Удачи, Сергей.

Спасибо Сергей,

Как вы правильно написали, заполняю систему в нижней точке через 5 кран.
Про уклоны сразу отвечу, они не менялись! специально проверял.

В выходные обязательно проделаю все рекомендованные операции.
И в понедельник подробно напишу.

Наверно всё заработало... ну пусть ему удачи..
Удачи и не переделывать, Сергей.

Уважаемый Сергей,
Не написал ответ потому что, пока писать нечего.
В связи с грядущими заморозками срочно стал утеплять чердак - зима же у нас на Руси как всегда неожиданно приходит

3 вентиль не смог открутить - видно прикипел сильно!
Я отвинтил с него крышку и срезал все внутренности болгаркой. После чего поставил крышку на место. Улучшения есть, но небольшие. Диаметр проходного отверстия в вентиле примерно в 2 раза меньше диаметра тубы.

Может, есть, какой способ открутить вентиль от трубы - видел когда-то, как рабочие прогревали газовой сваркой, но там температура, небось, 3000 градусов.

Подойдет ли для этих целей паяльная лампа на бензине?

Добрый час! Да срежьте его болгаркой и дело с концом, надсеките и сверните, поставьте полнопроходной, уж латунь то режется болгаркой на ура.
Удачи и не переделывать..Сергей.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Artemiy2 написал :
Второй этаж плоховато отапливается очень медленно гор. вода поднимается на 2 этаж радиаторы чуть теплые.

Эту проблему решить очень просто: врезать до входа обратки в котел циркуляционный насос и температура выровняется практически до перепада 2-3 град. У меня такой насос работает непрерывно.

Ура! Хоть какой но все-таки положительный эффект от ваших советов уже есть
Но к сожалению еще не до конца

И так по порядку.

Поменял 3 вентиль на шаровой.

Надо сказать, что второй этаж у меня практически летний вариант, т.е. быстро остывает помещение
Поэтому на втором этаже трубы подающие гор. воду к радиаторам одел в утеплитель.
Теперь гор. вода успевает дойти до радиаторов и они горячие до середины, а нижняя часть прохладная.

У меня есть несколько предположений.
1 Может, все-таки трубы где-то засорены - вода медленно циркулирует.
2 Мне показалось, что диаметр обратки со второго этажа маловат.

Если увеличить диаметр обратку может за счет увеличения кол-ва холодной воды в обратке циркуляция улучшиться?

И еще заметил одну странность (про первый этаж).
Если полностью выключить котел и дать полностью остыть системе, а потом включить котел.
То все батареи на первом этаже нагреваются полностью - они горячие. Но по прошествии суток может чуть больше 2 батареи из 5 становятся просто теплые или даже низ прохладный.
Такое ощущение сто они выпадают из циркуляции.
С чем это может быть связано?

Почти вся Ваша циркуляция "закручена" через первый этаж, перепада температур для второго этажа не хватает.
О диаметрах труб Вы ничего не писали, но если система старая и работала - значит, они достаточные. Нехорошо только, если "обратка" второго этажа меньше, чем первого.
В любом случае циркнасос у первого крана решит проблемы второго этажа. Или поставить его на общей части "обратки" и манипулировать кранами 1 и 2, регулируя соотношение потоков.

Если не хотите зависеть от электричества — регулируйте расход через первый этаж (прикрывайте кран 2, если нет регулировочных кранов у радиаторов первого этажа; шаровой кран не для регулировки, но соответствующее положение можно "нащупать").

Для улучшения циркуляции весь подающий стояк должен быть утеплен.
С какой целью Вы утеплили разводку второго этажа? Если она под потолком, то тепла не дает, можно и утеплить. А если на уровне радиаторов - какая разница, откуда в комнату идет тепло - от радиатора или от трубы? И на циркуляции это не скажется. А вот если Вы теплоизолируете горячие трубы первого этажа, остывания на первом будет меньше и больший поток пойдет на второй этаж. Но конкретное улучшение зависит от особенностей системы.

Через какие-то 3 радиатора первого этажа у Вас постоянно лучше циркуляция, чем через два других. При всех холодных радиаторах, пока перепад давления высокий, скорости потоков большие и все радиаторы разогреваются, а в установившемся режиме перепад и скорость циркуляции падает. Три греются лучше, так как через них потоки больше. Краны у радиаторов могут решить эту проблему.