Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#262568

Почти вся Ваша циркуляция "закручена" через первый этаж, перепада температур для второго этажа не хватает.
О диаметрах труб Вы ничего не писали, но если система старая и работала - значит, они достаточные. Нехорошо только, если "обратка" второго этажа меньше, чем первого.
В любом случае циркнасос у первого крана решит проблемы второго этажа. Или поставить его на общей части "обратки" и манипулировать кранами 1 и 2, регулируя соотношение потоков.

Если не хотите зависеть от электричества — регулируйте расход через первый этаж (прикрывайте кран 2, если нет регулировочных кранов у радиаторов первого этажа; шаровой кран не для регулировки, но соответствующее положение можно "нащупать").

Для улучшения циркуляции весь подающий стояк должен быть утеплен.
С какой целью Вы утеплили разводку второго этажа? Если она под потолком, то тепла не дает, можно и утеплить. А если на уровне радиаторов - какая разница, откуда в комнату идет тепло - от радиатора или от трубы? И на циркуляции это не скажется. А вот если Вы теплоизолируете горячие трубы первого этажа, остывания на первом будет меньше и больший поток пойдет на второй этаж. Но конкретное улучшение зависит от особенностей системы.

Через какие-то 3 радиатора первого этажа у Вас постоянно лучше циркуляция, чем через два других. При всех холодных радиаторах, пока перепад давления высокий, скорости потоков большие и все радиаторы разогреваются, а в установившемся режиме перепад и скорость циркуляции падает. Три греются лучше, так как через них потоки больше. Краны у радиаторов могут решить эту проблему.

Ура! Хоть какой но все-таки положительный эффект от ваших советов уже есть
Но к сожалению еще не до конца

И так по порядку.

Поменял 3 вентиль на шаровой.

Надо сказать, что второй этаж у меня практически летний вариант, т.е. быстро остывает помещение
Поэтому на втором этаже трубы подающие гор. воду к радиаторам одел в утеплитель.
Теперь гор. вода успевает дойти до радиаторов и они горячие до середины, а нижняя часть прохладная.

У меня есть несколько предположений.
1 Может, все-таки трубы где-то засорены - вода медленно циркулирует.
2 Мне показалось, что диаметр обратки со второго этажа маловат.

Если увеличить диаметр обратку может за счет увеличения кол-ва холодной воды в обратке циркуляция улучшиться?

И еще заметил одну странность (про первый этаж).
Если полностью выключить котел и дать полностью остыть системе, а потом включить котел.
То все батареи на первом этаже нагреваются полностью - они горячие. Но по прошествии суток может чуть больше 2 батареи из 5 становятся просто теплые или даже низ прохладный.
Такое ощущение сто они выпадают из циркуляции.
С чем это может быть связано?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Artemiy2 написал :
Второй этаж плоховато отапливается очень медленно гор. вода поднимается на 2 этаж радиаторы чуть теплые.

Эту проблему решить очень просто: врезать до входа обратки в котел циркуляционный насос и температура выровняется практически до перепада 2-3 град. У меня такой насос работает непрерывно.

Добрый час! Да срежьте его болгаркой и дело с концом, надсеките и сверните, поставьте полнопроходной, уж латунь то режется болгаркой на ура.
Удачи и не переделывать..Сергей.

Уважаемый Сергей,
Не написал ответ потому что, пока писать нечего.
В связи с грядущими заморозками срочно стал утеплять чердак - зима же у нас на Руси как всегда неожиданно приходит

3 вентиль не смог открутить - видно прикипел сильно!
Я отвинтил с него крышку и срезал все внутренности болгаркой. После чего поставил крышку на место. Улучшения есть, но небольшие. Диаметр проходного отверстия в вентиле примерно в 2 раза меньше диаметра тубы.

Может, есть, какой способ открутить вентиль от трубы - видел когда-то, как рабочие прогревали газовой сваркой, но там температура, небось, 3000 градусов.

Подойдет ли для этих целей паяльная лампа на бензине?

Наверно всё заработало... ну пусть ему удачи..
Удачи и не переделывать, Сергей.

Спасибо Сергей,

Как вы правильно написали, заполняю систему в нижней точке через 5 кран.
Про уклоны сразу отвечу, они не менялись! специально проверял.

В выходные обязательно проделаю все рекомендованные операции.
И в понедельник подробно напишу.

Добрый час! Когда прогревали и вода кипела, 2 кран был перекрыт? последовательность опишите, насколько была горяча труба с краном 3? как то нет последовательности в ответах,. я чуть о другом спрашиваю, вы чуть о другом отвечаете, надо как то точку отсчёта определить.
1.. 3 кран открыли газовым ключом, а его вообще вскрывали? просто снимите там потроха, тарелку снимите или что там ещё, посмотрите на проходимость , и поставьте обратно открытым однозначно.

  1. залить конечно, прогреть, до максимума, со всеми открытыми кранами кроме 4-5 конечно :+)) соответственно посмотреть пошло ли, или есть изменения, слабые? перекрыть 2 кран отрезать 1 этаж , греть дальше, смотреть как пойдёт , что куда и где быстрее, воздух расширяясь будет вытесняться из карманов, проходные сечения будут увеличиваться при уменьшении температуры..
  2. кран 1 меняли? не могли случайно перекрыть чем то , фумом, льном, проходное отверстие, если есть возможность разберите посмотрите на всякий случай.
  3. на счёт промывки,практически то же что и заполнение, только скорость потока или давление максимальное, просто подаете воду шлангом в 5 кран с макимальным давлением перекрыв краны 2 и 4 соответственно, и смотреть что там и какая вода выходит, может просто кусок чего нибудь отвалился и закрыл отверстие, а так потоком воды пробьёт. так же повторить и с первым этажом. после открыть 1 и 2 краны и ещё пролить оба контура, а потом уж и прогревать начинать .
    Кстати а как вы заполняете.? А не изменились ли уклоны в других места системы? в старом доме были такие проблемы, просто менялись уклоны при просадке и прочем.
    Только отпишите что получилось, если всё удасться, или там на месте проще найдется решение, не сочтите за труд.
    Удачи, Сергей.

Есть ли какие вещества для промывки системы отопления

Здравствуйте Сергей,

Medtech написал :
если перекрыть вентиль 2? практически полностью или совсем, что происходит?

Батареи так же чуть теплые

Medtech написал :
А уверены что вентиль 3 полностью открыт?

Открывал разводным ключем. Думаю открыт полностью

В качестве теплоносителя вода

Дом деревянный

Систему заливал и спускал 2 раза (после 25 лет простоя)
Прогревал до максимальной температуры аш вода вскипела (на первом этаже батареи раскаленные были, а на втором теплые)

Medtech написал :
когда последний раз промывали?

А что значит промывали??? Это залить и слить или хим. реактивы какие?

Уклон трубы где вентиль 3 почти нулевой
Собираюсь заменить на шаровой и уклон увеличить

Добрый час! а если перекрыть вентиль 2? практически полностью или совсем, что происходит?
А уверены что вентиль 3 полностью открыт? , что в качестве теплоносителя? дом какой ? Кирпичный, деревянный, смешанный? систему заливали, спускали? прогревали до максимальной температуры? когда последний раз промывали? в любой ситуации поставить 3 шаровой полнопроходной, увеличить уклон (а какой сейчас?)
Просто может завоздушивание, прогрейте всё до максималки с закрытым 2 вентилем.
маловато инфы.. пишите..
Сергей.

Ура АОГВ поставил в подвал.
Появились вопросы по отоплению.
Схема прилагается (сразу оговорюсь система была сделана давно поэтому в ней заменил только вентили 2,3 на новые остальные не менял).

Отопление сделано так чтобы можно было отапливать одновременно 1 и 2 этаж или только 1.

Вариант отопление только 1 этажа
Вентиль 3 перекрываем подачу горячей воды на второй этаж
Вентиль 1 перекрываем обратку со второго этажа
Вентиль 4 открываем расширительный бачок на первом этаже.

Вариант отопление 1 и 2 этажа
Вентиль 4 закрываем расширительный бачок на первом этаже.
Вентиль 3 открываем подачу горячей воды на второй этаж
Вентиль 1 открываем обратку со второго этажа
С помощью вентиля 2 можно увеличить или уменьшить подачу гор воды на второй этаж за счет уменьшения циркуляции гор воды по контуру первого этажа

Проблема в следующем
Второй этаж плоховато отапливается очень медленно гор. вода поднимается на 2 этаж радиаторы чуть теплые.

Я не очень хорошо разбираюсь в этих делах, но вижу 2 возможные причины
а) Вентиль 3 находится на практически горизонтальном участке подающей трубы ~1,5 метра

Стоит ли увеличить уклон этой трубы?

б) Вентили 1,2 новые шаровые (внутри вода просто проходит насквозь беспрепятственно),
а вентиль 3 старый с резиновыми прокладками и сделан как бы ступенькой, т.е. воде приходится проходить через вентиль, преодолевая эту ступеньку в нем.

Может быть проблема тут? 

Или может причина кроется еще где-то?
Подскажите, пожалуйста.

Artemiy2 написал :
Вопрос состоит в следующем:
1) Можно ли ставить АКГВ в подвал (с учетом того что вытяжка будет идти через 1,2 этаж и чердак ~10 метров труба)
2) Стоит ли заморачиваться и менять трубы, которые сейчас, на мет пластик
3) Насколько эфективен нагрев воды в АКГВ для бытовых нужд (т.е. можно помыться )

Ответы 1 ) Даже НУЖНО повезло что есть подвал ( газы уйдут если диаметр трубы соответственен + обеспечить приток воздуха в подвал)
2) Не стоит пластик не для Росии а для гострабайторов которым всё побыстрей скрутить....
самое надёжное для системы с естественной циркуляции это трубы метал не оцинковка !! углы чугун - система простоит лет 100 с пластиком не более 5

3) Помыться можно даже не один раз , но только зимой........
летом лутчше электро водонагреватель докупиш потом...

не вижу препятствий для того что вы хотите сделать...все реально...сужу по вашим словам)))
помыться можно...АКГВ обеспечит это, только не ждите напора в 10 атм))

В загородном доме существует система отопления, т.е. батареи трубы ит.д. (лет 25 ей не пользовались) Раньше работала она идеально. Вода нагревалась в угольном котле! Но он лопнул.
Котел стоял в подвале (высота потолка 2,5 метра) и вся разводка труб по дому шла через подвал.
Дым от котла выходил через печную трубу.
На данный момент печь потрескалась собираюсь её разобрать!

Вопрос состоит в следующем:
1) Можно ли ставить АКГВ в подвал (с учетом того что вытяжка будет идти через 1,2 этаж и чердак ~10 метров труба)
2) Стоит ли заморачиваться и менять трубы, которые сейчас, на мет пластик
3) Насколько эфективен нагрев воды в АКГВ для бытовых нужд (т.е. можно помыться )