#2238535

Проложено 3 шлейфа ПЖ. 1 шлейф стоит в норме за исключением редких ложняков, 2 и 3 шлейфы выдют ложняки с периодиноью 3-10 минут. Шлеф проложен кспв 2х0.5. Часть шлейфа меняи на экрниронную 8. шлефы срабатывают: 2, конец 2 датчика начало 4 датика, 3 серидина 1 датчик. дипы 141 ппкоп Гранит 5

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 67

а экран то заземляли? а то смысл от экрана вашего...
Если потолки амстронг, замеряйте напряжение относительно земли на его металическом каркасе.. если хороший потенциал на нем (а не чистая фаза ), то смело землите амстронг и все будет ок...
было такое и что то смотрю последнее время довольно часто такая фигня происходит...

Регистрация: 12.07.2006 Калининград Сообщений: 79

Гранит подключен к радиопередатчику или нет? Если да, то экранируйте шлейфы, а экраны сажайте на массу передатчика.